TEMA: CUESTION DE OLORES

CUESTION DE OLORES hace 12 años 8 meses #71500

  • aggery
  • Avatar de aggery
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Karma: 0
Hace un año se instaló un maquina de conductos en un baño y hasta hoy nunca se habían detectado olores de desagüe.
Precisamente hoy llama el cliente diciendo que desde que ha vuelto de vacaciones "huele a gas"
Se comprueba dicho olor y se llega a la conclusión de que cuando se pone en marcha la unidad dicho olor retorna por la rejilla de ventilación del baño. El problema es que antes no lo hacia ¿como puedo eliminarlo? ¿Tendré que tapar la rejilla de ventilación del baño? Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CUESTION DE OLORES hace 12 años 8 meses #71506

  • mambo
  • Avatar de mambo
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Karma: 0
Tiene sifon la maquina?
la mente es como un paracaidas solo funciona cuando se abre
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CUESTION DE OLORES hace 12 años 8 meses #71508

  • aggery
  • Avatar de aggery
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Karma: 0
Hola,
Sí tiene sifón, ademas la maquina lleva bomba de condensados.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CUESTION DE OLORES hace 12 años 8 meses #71509

  • mambo
  • Avatar de mambo
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Karma: 0
el retorno de aire es suficiente?
tienes algun tabique de los bajantes de desagüe general roto?
la mente es como un paracaidas solo funciona cuando se abre
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CUESTION DE OLORES hace 12 años 8 meses #71512

  • aggery
  • Avatar de aggery
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Karma: 0
El retorno es suficiente, a pesar de que es una maquina grande y mueve bastante caudal de aire.
El problema es que lleva instalada desde octubre del año pasado y el olor es cosa de hace 1 semana.
La bajante hasta donde puedo ver, que no es mucho, está bien.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CUESTION DE OLORES hace 12 años 8 meses #71515

  • mambo
  • Avatar de mambo
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Karma: 0
yo me encontre un caso parecido pero habia poco retorno de aire y me succionaba aire del sifon, acabe poniendo una t antes del sifon con un tubo respiradero y ya soluciono.
la mente es como un paracaidas solo funciona cuando se abre
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CUESTION DE OLORES hace 12 años 8 meses #71523

  • climavent
  • Avatar de climavent
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Karma: 0
Algunas veces el olor procede de la taza del water.Se filtra el mal olor por algun hueco que se haya hecho entre el cemento cola o silicona que lleva entre el suelo y la porcelana.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CUESTION DE OLORES hace 12 años 8 meses #71527

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
El problema te sucede con la puerta del baño abierta o con la puerta cerrada? si te sucede con la puerta abierta el problema està en la extracciòn de los aseos de la comunidad , o bien tienen sobrepresiòn por que alguien a conectado un extractor con mucho caudal a la ventilacion de la finca,o imagìnate a las 7:00 am todos en el baño haciendo lo mismo y conectando la extracciòn y el ùnico que tiene ventilaciòn natural ¡le salen todos los aromas!. Si te sucede con la puerta cerrada te puede faltar retorno de aire a màquina revìsalo aumentando el paso del aire. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CUESTION DE OLORES hace 12 años 8 meses #71529

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Yo cuando me encuentro este problema lo primero que le digo al cliente es que los equipos de climatizacion no producen olores, el problema es que lo transmiten por el aire que mueven a partir de dejarselo claro al cliente verificar que el sifon tiene agua y que el retorno de la maquina este conducido.
Si el retorno no esta conducido el olor puede venir de cualquier sitio, en el verano la gente se va de vacaciones y los sifones se secan.
Hay que sellar las bajadas me refiero al oricio no al tubo es posible que el olor venga de un water de otro piso vacio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CUESTION DE OLORES hace 11 años 4 meses #104310

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.