TEMA: Duda con presion

Duda con presion hace 12 años 7 meses #71592

  • frigocold
  • Avatar de frigocold
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Demosle gracias al GAS.
  • Mensajes: 59
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Oues volviendo con lo del minisplit de 2 toneladas que tengo pues hace como 2 años sino es que tres el aire funcionava vien, el caso es que note una pekeña baja de rendimiento, pero pues eso fue pk estuvo yoviendo mucho y habia mucha humedad en el ambiente, el caso es que pense ke le faltaria gas, lo ke hize fue echarle 1 Kilo de gas tratando de llegar a las 70 Libras, pero desde nuevo siempre funciono a 60 libras, y como segun las tablas del rfrigerante R22 indikan ke deve ir a 70 Libras pues le meti ese Kilo de gas, el caso es que con ese Kilo solo subio hasta 62 Libras, y pues opte por meterle otro Kilo mas, se lo meti y no subio, permanece igual en 60 a 62 libras dependiendo de la temperatura ambiente exterior, el caso es que por mas Kilos no sube a las 70 libras.

El minisplit creo ke no trae capilar, solamente vi la tuberia del condensador y una bola cubiera como de cinta negra pegajosa, sera que tenga algun dispositivo de alivio de presion?? y al haverle metido gas solito lo suelta a la atmosfera ?
Demosle gracias al GAS, gracias al GAS podemos dormir frescos por las noches.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda con presion hace 12 años 7 meses #71597

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola

Y con todo eso que le has hecho.... ¿Aún funciona el compresor?

Los split no disponen de válvula de seguridad en su mayoría, así que si los cargas en exceso o rompe el compresor o la presión tiene que salir por algún sitio
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
Última Edición: hace 12 años 7 meses por pepe_elpata.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda con presion hace 12 años 7 meses #71604

  • mgm107
  • Avatar de mgm107
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • El PROFE
  • Mensajes: 325
  • Gracias recibidas 117
  • Karma: 15
Jajajajaj pepe va a llegar el compresor hasta aqui hasta sevilla

Bueno vamos a ver para empezar eso de 70 libras digo yo que dependera de la temperatura exterior metele 70 libras en invierno y en verano tendras 95 libras Uffffffff pa cagarse evaporando a 15ºC Ufff que calor

lo sigiente si un split de 3000 Frig/h lleva aprox. 900 gramos de gas si le has metido un kilo mas ya no te digo. Dudo que le haya entrado esa cantidad pues el bimetal interno de proteccion del compresor saltaria parandolo inmediatamente.

si no te bajan o suben las presiones y el compresor sige vivo mira intercambio en evaporador y condensador

Comentas que no lleva Capilar de expansion pues llevara VET

Comentas que es un minispilt con 2 Tonelas joder yo no se lo que es para ti un minisplit de 2 Toneladas aqui son 6.000 Frig/h o 7.000 W

Comentas que lleva una bola en el condensador ¿no sera una valvula para el desescarche.?

de todas maneras das pocos datos y los que das Ufffffffffffffff

saludos
Todos somos ignorantes pero en diferentes temas
Última Edición: hace 12 años 7 meses por mgm107.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda con presion hace 12 años 7 meses #71606

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
La cinta negra pegajosa , ¿ no sera el capilar enrollado? y no sigas metiendole gas o tendras un disgusto ,saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda con presion hace 12 años 7 meses #71607

  • mgm107
  • Avatar de mgm107
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • El PROFE
  • Mensajes: 325
  • Gracias recibidas 117
  • Karma: 15
Electron21 seguramente esta viendo el final de condensacion

Capilar vamos
Todos somos ignorantes pero en diferentes temas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda con presion hace 11 años 4 meses #104311

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.204 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information