Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: "NO LINK" en Climaveneta

Re: "NO LINK" en Climaveneta hace 12 años 3 meses #82946

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
luis16es escribió:
No sale nada, pagina en blanco pepe

la URL no es valida y no puede ser cargada


este es el mensaje que a mi me da

a mi también
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: "NO LINK" en Climaveneta hace 12 años 3 meses #82951

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola

Pues ahora he dividido el .pdf en dos partes y así podre subirlo directamente.

Se puede volver a juntar con el Acrobat.

A ver si es de esta.
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo. Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
Última Edición: hace 12 años 3 meses por pepe_elpata.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: "NO LINK" en Climaveneta hace 12 años 3 meses #82964

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Pepe, ahora perfecto. Muchas Gracias!!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: "NO LINK" en Climaveneta hace 12 años 3 meses #82990

  • Vikingo
  • Avatar de Vikingo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 374
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
Ahora sí
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: "NO LINK" en Climaveneta hace 11 años 7 meses #99321

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola compañeros, comentaros que al final vino el SAT Climavenetta y reparó la incidencia. Un compañero les acompañó, pero no le dejaron ver lo que hicieron. Por lo visto realizaron lo que indicaba el manual...


9 meses después, osea hace una semana haciendo revisión observé que a otra roof top distinta, le ocurría lo mismo.
Intenté seguir lo que este vídeo indica, pero no fui capaz de solventarlo. Como veréis en el vídeo, se sigue al dedillo la documentación que subió pepe el pata.




Hay un detalle, en el que no me fijé hace nueve meses, y esta vez he tenido en cuenta aunque no sé si tendrá algo que ver. Y es que cuando damos corriente a la roof top los leds de la placa electrónica no se encienden. Ya no sé si no se encienden porque no hay comunicación o porque está averiada dicha placa...
Última Edición: hace 11 años 7 meses por picasso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: "NO LINK" en Climaveneta hace 11 años 6 meses #99868

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
picasso escribió:
Hola compañeros, comentaros que al final vino el SAT Climavenetta y reparó la incidencia. Un compañero les acompañó, pero no le dejaron ver lo que hicieron. Por lo visto realizaron lo que indicaba el manual...


9 meses después, osea hace una semana haciendo revisión observé que a otra roof top distinta, le ocurría lo mismo.
Intenté seguir lo que este vídeo indica, pero no fui capaz de solventarlo. Como veréis en el vídeo, se sigue al dedillo la documentación que subió pepe el pata.




Hay un detalle, en el que no me fijé hace nueve meses, y esta vez he tenido en cuenta aunque no sé si tendrá algo que ver. Y es que cuando damos corriente a la roof top los leds de la placa electrónica no se encienden. Ya no sé si no se encienden porque no hay comunicación o porque está averiada dicha placa...


Ahí persiste el problema. Creo que ya está avisado el SAT Climavenetta para que venga a arreglarlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: "NO LINK" en Climaveneta hace 11 años 6 meses #99875

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola<<vale por ser un equipo autonomo eso no estara recojido en el sistema central,asi que si no vas al sitio, no se sabe si hay alarma,igual me equivoco, o si esta recojido, entonces esa centralita, o como la llamen,debe de estar iluminada la pantalla si esta en servicio,para si hay alarma sea visual, apesar de acustica,
<<saludos madrid<<
Última Edición: hace 11 años 6 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: "NO LINK" en Climaveneta hace 11 años 6 meses #100502

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hoy hemos colocado otra placa igual en la roof top, aunque no sé con qué propósito porque así no descartamos ni que la placa esté averiada, ni que la placa esté desconfigurada.
Al colocarla no ha salido el mensaje "NO LINK". Aparecía un error de sonda exterior y pedía el código de instalador(que no sé cuál es)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: "NO LINK" en Climaveneta hace 11 años 6 meses #100545

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola dsconectar la sonda, haber si desaparece la alarma, y de paso la mides,
o se cambia,pero tendras que quitar la alarma en el sistema, y rearmar,pero si no tienes la clave,bueno no se en la sala hay informacion de carel,en evaporadores, en controles,saludos desde madrid
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: "NO LINK" en Climaveneta hace 11 años 6 meses #100546

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola dsconectar la sonda, haber si desaparece la alarma, y de paso la mides,
o se cambia,pero tendras que quitar la alarma en el sistema, y rearmar,pero si no tienes la clave,bueno no se en la sala hay informacion de carel,en evaporadores, en controles,saludos desde madrid
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.218 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information