Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: ¿Me fundo la paga extra en un Testo 570 ?

Re: ¿Me fundo la paga extra en un Testo 570 ? hace 11 años 9 meses #93771

  • anitacas
  • Avatar de anitacas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 167
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
A mi toda la herramienta me encanta. Soy un caprichoso de la herramienta, vamos un vicio.
Pero la verdad sea dicha, con un par de termometros y un puente de manometros haces exactamente lo mismo.
Pero no queda tan bonito
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Me fundo la paga extra en un Testo 570 ? hace 11 años 9 meses #93786

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola llevatelo al rio para ver que temp tiene la rubia,yo me fundo la paga en los tablaos,que hay muy buenos cantaores,y por la noche no sabes como sube la temp, asi que me hace falta un cesto lleno de pasta, no un testo, saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 11 años 9 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Me fundo la paga extra en un Testo 570 ? hace 11 años 9 meses #93812

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
la herramienta siempre es buena,
tengo un compañero que tiene el digimos y le va muy bien y por 250 € o algo asi en Disco,grupo afrisa.

yo tengo los analogicos porque soy algo descuidado y siempre andan a golpes y no duelen tanto,jejeje
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Me fundo la paga extra en un Testo 570 ? hace 11 años 9 meses #93831

  • JavierP
  • Avatar de JavierP
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 39
  • Karma: 0
Hola a todos.


Bueno, estamos de acuerdo joseb71, comprarse este artefacto, por el mero placer de utilizarlo es una “frikada”.

Pero…, mi paga extra la destino, mientras pueda, para eso, para caprichos. (Ventajas de NO creer en el timo de las hipotecas y NO haber contratado ninguna).

De todas formas, esto ya forma parte de un debate filosófico, que se nos escapa del tema que nos ocupa.


Un saludo. :P :P :P
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Me fundo la paga extra en un Testo 570 ? hace 11 años 9 meses #94765

  • Jarvis
  • Avatar de Jarvis
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Hola!
Lo primero de todo, me presento; este es mi primer mensaje en el foro.
He leído este hilo sobre los Testo y mi pregunta es si necesitan algún tipo de calibración periódica como ocurre con otros equipos de Testo.

Muchas gracias.

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Me fundo la paga extra en un Testo 570 ? hace 11 años 9 meses #94779

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • CONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Yo tengo el 550 y para mi trabajo que practicamente solo toco equipos de precision es una maravilla, se acabaron las sondas con el termometro por un lado y los manometros por otro, ademas tardo la mitad de tiempo en ajustar los equipos. En mi departamento somos 4 frigoristas y el jefe los compro despues de una visita del comercial de testo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Me fundo la paga extra en un Testo 570 ? hace 11 años 7 meses #98475

  • gfc
  • Avatar de gfc
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 20
  • Karma: 1
hola a todos es mi primer pregunta en el foro estoy por adquirir el testo 557-2 y como se que ustedes tienen vasta experiencia en estos queria consultarles un par de cosas
la posision de las pinzas sondas para medir subenfriamiento y recalentamiento
suponiendo que la unidad condensadora esta a 10 mts o mas
la subenfriamiento coloco la pinza en donde esta el filtro desidratador de la unidad
y la de recalentamiento a 15cm del mtc solo con esta zonda me voy a poder manejar con el ajuste de recalentamiento de succion? que segun los interesantes informes que hay en el foro puede occilar desde 5k a 20k,
lo cual esta sonda al estar lejos del evaporador no podre tomar el recalentamiento del evaporador, por lo tanto me tendre que auxiliar con otro termometro ¿estoy en lo correcto? desde ya muchisimas gracias y un abrazo desde la argentina.
Gustavo

,.-4
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Me fundo la paga extra en un Testo 570 ? hace 11 años 7 meses #98478

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Hola Gustavo,lo común es tomar subenfriamiento del condensador,y recalentamiento "TOTAL del SISTEMA",esas dos mediciones las puedes hacer en la unidad condensadora.(creo que no necesitas que te explique donde y como,se hace)(les cuento que a Gustavo,lo conozco hace rato)

El recalentamiento del evaporador,se toma dentro del recinto a enfriar,y lo podes de dos maneras:

-Usando las dos sondas,una a la entrada del evaporador,y la otra a la salida.Sacando la resta entre una y la otra.

-Tomando la temperatura a la salida del evaporador y la presion en el mismo lugar.(claro,si tienes un obús ahí)

Por lo general,(y lo digo en mi caso)es poco frecuente tomar el recalentamiento del evaporador solo.

Tal vez es solo por ignorar que beneficios me trae esta medicion,en caso que no desconfíe del balance térmico de todos los componentes de un sistema.

Agradecería,si alguien puede aportar alguna virtud de tomar esta medición,para tomar medidas correctoras,que no salten a la vista tomando el recalentamiento total.

,.-4

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Me fundo la paga extra en un Testo 570 ? hace 11 años 7 meses #98485

  • gfc
  • Avatar de gfc
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 20
  • Karma: 1
ok muchas gracias Guille por la explicacion y saludos a todos
,.-10 por aca son las 3 de la madrugada ,.-38 asi que gracias me voy a dormir tranquilo ja ja
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Me fundo la paga extra en un Testo 570 ? hace 11 años 7 meses #98512

  • ELECLIMA
  • Avatar de ELECLIMA
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Sevilla-Barcelona
  • Mensajes: 1267
  • Gracias recibidas 50
  • Karma: 1397
Buenas,eso no es fundirte la pasta de la paga extra,es una invercion de alto nivel,yo tengo uno y no me despego de el para nada,una herramienta muy bien elaborada aparte de fuerte,yo te lo aconsejo antes de cualquier copia barata.

lo siento pero Testo es Testo y .

saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Me fundo la paga extra en un Testo 570 ? hace 11 años 7 meses #98542

  • Vikingo
  • Avatar de Vikingo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 374
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
gfc escribió:
hola a todos es mi primer pregunta en el foro estoy por adquirir el testo 557-2 y como se que ustedes tienen vasta experiencia en estos queria consultarles un par de cosas
la posision de las pinzas sondas para medir subenfriamiento y recalentamiento
suponiendo que la unidad condensadora esta a 10 mts o mas
la subenfriamiento coloco la pinza en donde esta el filtro desidratador de la unidad
y la de recalentamiento a 15cm del mtc solo con esta zonda me voy a poder manejar con el ajuste de recalentamiento de succion? que segun los interesantes informes que hay en el foro puede occilar desde 5k a 20k,
lo cual esta sonda al estar lejos del evaporador no podre tomar el recalentamiento del evaporador, por lo tanto me tendre que auxiliar con otro termometro ¿estoy en lo correcto? desde ya muchisimas gracias y un abrazo desde la argentina.
Gustavo

,.-4


Si no me equivoco, el conector de las sondas de temperatura es un MiniDin de 8 contactos, por lo que fabricarse uno mismo un cable para alargar la sonda no debería ser muy complicado, habría que estudiarlo con mas detenimiento.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.200 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information