TEMA: hola amigos tengo una bomba grundfos no viene caud

hola amigos tengo una bomba grundfos no viene caud hace 11 años 9 meses #96063

  • chovi
  • Avatar de chovi
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Karma: 0
hola amigos tengo una bomba grundfos type ups 50-120/2 no viene caudal y necesito saberlo
las velocidades me vienen en watios y anperios pero no el caudal si alguien me puede ayudar se lo agradezco ¿que caudal tiene la bomba?gracias a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: hola amigos tengo una bomba grundfos no viene caud hace 11 años 9 meses #96078

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Hola chovi,en pagina 30 del documento,tienes los datos.

cbs.grundfos.com/export/sites/dk.grundfo...on_Catalogo_0809.pdf

Espero te sirva.

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: hola amigos tengo una bomba grundfos no viene caud hace 11 años 9 meses #96098

  • chovi
  • Avatar de chovi
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Karma: 0
gracias amigo ahora como inerprtrarpor favor gracias
Q caudal
m3/h —> 0 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 28 32 36 40 44 50 60
altura en mca
modelo:UPS 50-120/2 9,2 8,9 8,8 8,8 8,6 8,3 7,9 7,4 6,8 6,1 5,3 4,5 2,6 -
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: hola amigos tengo una bomba grundfos no viene caud hace 11 años 9 meses #96110

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
El caudal (m3/h; metros cúbicos/hora) que pueda bombear es inversamente proporcional a la altura manometrica (mca; metros de columna de agua)(presión de la columna de agua,contra la descarga de la bomba) ,que tenga que vencer para completar el recorrido del agua.

Fíjate que a mas altura,menos caudal.

Pregunto,¿para que necesitas saber esos datos,asi podemos ayudarte mejor?.

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: hola amigos tengo una bomba grundfos no viene caud hace 11 años 9 meses #96138

  • chovi
  • Avatar de chovi
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Karma: 0
hola que tal megustaria saber que caudal tiene la bomba grundfos type ups 50-120/2 ahora si con esta bomba me cubre los 25m3/h que necesito gracis y perdonar por ser un poco terco gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: hola amigos tengo una bomba grundfos no viene caud hace 11 años 9 meses #96140

  • chovi
  • Avatar de chovi
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Karma: 0
no se interpretar la grafica
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: hola amigos tengo una bomba grundfos no viene caud hace 11 años 9 meses #96141

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Martinie pregunta:
Pregunto, ¿para que necesitas saber esos datos, así podemos ayudarte mejor?.
¿Que altura necesitas cubrir?
Muchas veces es necesario aportar los datos para dar una respuesta acorde.
Primero que todo resaltar que este modelo no es para agua caliente. Si te fijas en la tabla que hay en la página 30 del manual subido por martinie. Te darás cuenta que la bomba UPS 50-120/2, te dará 28m3 para una altura de 2.6 m,c,a, y te dará 24m3 para una altura de 4.5 m.c.a. .
El metro de columna de agua es una unidad de presión del Sistema técnico de unidades, y equivale a la presión ejercida por una columna de agua pura de un metro de altura. Su símbolo es m.c.a.

En la pagina 11 encontraras un ejemplo práctico de cómo encontrar los m.c.a. www.aquabazar.com/pub/guia_seleccion_bombas_espa.pdf
Líquido a bombear:
Caudal máximo: que viene expresado por: X m3/h
Altura manométrica que viene expresado por: X m.c.a.
Tipo de instalación: características de la bomba
Aplicaciones: uso que se le va a dar a la bomba, o al agua.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: hola amigos tengo una bomba grundfos no viene caud hace 11 años 9 meses #96143

  • chovi
  • Avatar de chovi
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Karma: 0
hola que tal la respuesta es para una instalacion de 3 plantas en la tercera tiene 2 fancoil de 14.000frigor 2 planta 14000frigor en una instalacion de frio y calor enfriadora de 90,000 frigo y calderas igual 90,000 kilocalo aunque yo solo tengo que incorporar 5 fancoil unas 40,000 frigorias ala planta calle a un salon de 200metros el cuarto de caldera y colector esta en la segunda planta a si que entre las tres planta tiene 11 o 12 metros no se si con esta informacion es suficiente gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: hola amigos tengo una bomba grundfos no viene caud hace 11 años 9 meses #96145

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: hola amigos tengo una bomba grundfos no viene caud hace 11 años 9 meses #96156

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola la maquina de frio,y hablas de caldera, tienen suficiente potencia para poner esas unidades que mencionas,despues vienen los problemas,
hoy dicen que 5 y mañana diran que otros cinco, tu duro a currar y a cobrar,saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: hola amigos tengo una bomba grundfos no viene caud hace 11 años 9 meses #96157

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
A primera vista , 25 m3/h para 40.000 frigorias/h parece un caudal excesivo no ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: hola amigos tengo una bomba grundfos no viene caud hace 11 años 9 meses #96165

  • candal
  • Avatar de candal
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 236
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 1
Buenos días, según mis cálculos, para 90.000 frg/h de la enfriadora, con un salto de 7/12 en agua fría, me salen unos 18 m3/h. Esa bomba con ese caudal, te dará 6,8 metros columna de agua. Ahora depende de las secciones y longitudes de tubería así como de las pérdidas de carga en los elementos singulares (enfriadora, válvulas, codos, fancoils, etc) para ver si alcanzas con esa bomba. Las alturas de la instalación en un circuito cerrado no intervienen en la pérdida de carga de la instalación (teoría de los vasos comunicantes)
Se mide la inteligencia de un individuo por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar. Immanuel Kant
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.199 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information