Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Colectores y distribuidores para sistemas VRF

Colectores y distribuidores para sistemas VRF hace 11 años 8 meses #97220

  • v3v
  • Avatar de v3v
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Karma: 0
Hola a tod@s, de nuevo necesito vuestra estimable ayuda, preciso informacion sobre los conectores y distribuidores utilizados en sistemas de vrf, capacidad tipos etc, mientras más información mejor, he buscado por el foro pero no encuentro algo que me sirva. gracias de antemano y un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Colectores y distribuidores para sistemas VRF hace 11 años 8 meses #97397

  • v3v
  • Avatar de v3v
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Karma: 0
venga hombre nadie puede aportar algo de información, cualquiera es bienvenida, gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Colectores y distribuidores para sistemas VRF hace 11 años 8 meses #97415

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Buscas de alguna marca concreta?

Con bomba de calor solo o con recuperadora de calor?
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Colectores y distribuidores para sistemas VRF hace 11 años 8 meses #97417

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Basicamente tienes dos tipos, las flautas o Y, y las cajas de distribución que suelen ser para tres tubos, las medidas las suele dar el fabricante para X potencia, en el foro tienes esquemas de cajas, no se donde pero están.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Colectores y distribuidores para sistemas VRF hace 11 años 8 meses #97639

  • v3v
  • Avatar de v3v
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Karma: 0
necesitaria para recuperedor de calor
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Colectores y distribuidores para sistemas VRF hace 11 años 8 meses #97651

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
A dos tubos o a tres tubos?
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Colectores y distribuidores para sistemas VRF hace 11 años 8 meses #97690

  • v3v
  • Avatar de v3v
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Karma: 0
a dos tubos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Colectores y distribuidores para sistemas VRF hace 11 años 8 meses #97707

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Pues con recuperacion de calor a dos tubos solo hay un fabricante que te lo haze. Es la gama CityMulti de M.Electric.

Resumiendo seria: Sales de condensadora con dos tubos hacia una caja llamada BC, en la que puedes elegir las salidas a maquinas interiores que quieras 2,4,6,8, hasta 16 salidas y con subBC, añadir mas. Y luego finalizar con dos tubos a cada interior.

A diferencia de otros sistemas de recuperacion de calor que resumiendo seria: Sales con tres tubos de la condensadora, segun la cantidad que tengas que montar van tres colectores antes de las cajas BS, tres tubos de los colectores hasta las cajas y segun grupos de las cajas mas colectores y saliendo con dos tubos hacia las interiores segun casos desde las cajas o desde los colectores.

Yo he montado los distintos sistemas y me quedo con el primero el otro es un sidral de tuberias.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Colectores y distribuidores para sistemas VRF hace 11 años 8 meses #97980

  • v3v
  • Avatar de v3v
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Karma: 0
ok gracias por la información
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Colectores y distribuidores para sistemas VRF hace 11 años 8 meses #98007

  • Heliogeo
  • Avatar de Heliogeo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 309
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 7
multimarcas escribió:
Pues con recuperacion de calor a dos tubos solo hay un fabricante que te lo haze. Es la gama CityMulti de M.Electric.

Resumiendo seria: Sales de condensadora con dos tubos hacia una caja llamada BC, en la que puedes elegir las salidas a maquinas interiores que quieras 2,4,6,8, hasta 16 salidas y con subBC, añadir mas. Y luego finalizar con dos tubos a cada interior.

A diferencia de otros sistemas de recuperacion de calor que resumiendo seria: Sales con tres tubos de la condensadora, segun la cantidad que tengas que montar van tres colectores antes de las cajas BS, tres tubos de los colectores hasta las cajas y segun grupos de las cajas mas colectores y saliendo con dos tubos hacia las interiores segun casos desde las cajas o desde los colectores.

Yo he montado los distintos sistemas y me quedo con el primero el otro es un sidral de tuberias.

Hola Multimarcas.

Quisiera si me lo permites, discrepar en cuanto a la idoneidad de un sistema a dos tubos para realizar recuperación de calor.

Cuando se utiliza este tipo de instalación a dos tubos, exceptuando los estados de funcionamiento en que todo el sistema se encuentra en modo refrigeración o modo calefacción, por el tubo de alta presión circula una mezcla de líquido y gas que es necesario separar con posterioridad en la caja BC, esta situación conlleva a realizar un proceso de subenfriamiento adicional de el líquido, que está más caliente debido al contacto con el vapor sobrecalentado de descarga, originando a su vez un descenso en la temperatura del vapor durante el camino hasta la caja con lo que se pierde parte del sensible en este último.

En definitiva necesitas evaporar más líquido para reducir la temperatura del mismo hasta el punto de ebullición, y disminuyes el recalentamiento del vapor de descarga con lo cual reduces el efecto de cesión de calor en el condensador de este calor sensible.

Posiblemente tengas menos tuberías (que en algunos casos sería discutible), pero seguro en los procesos de recuperación el rendimiento sería más deficiente.

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Colectores y distribuidores para sistemas VRF hace 11 años 8 meses #98030

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Sobre menos distancia de tuberias, todo dependera de si se sabe ubicar bien el repartidor BC.

Supongamos un equipo con 10 unidades con recuperacion de calor:
Suponiendo que casi siempre va la unidad condensadora en terraza y suponiendo una distancia entre 50 y 90 metros de tuberia.

No me diras que es lo mismo montar dos tuberias a montar tres tuberias.

No me diras que es lo mismo montar tres colectores de 10 tomas cada colector antes de las cajas BS. Tres tuberias de cada colector hasta las 10 cajas BS y colectores despues de las cajas si hay unidades que comparten salas, mas los dos tubos hacia cada unidad aun siendo del mismo grupo.

A poner solo una caja que le entran dos tubos y luego le salen dos tubos hacia cada unidad.

Esto en cuanto al tema frigorifico, en cuanto al tema de cableado.

No me diras que es lo mismo pasar 10 lineas electricas de 230v a 10 cajas, que pasar 1 linea electrica a 1 caja.

No me diras que es lo mismo pasar una linea de comunicacion polarizada de 3 hilos entre 10 unidades y 10 cajas, que pasar 1 linea sin polarizar de 2 hilos entre 10 unidades y 1 caja.

En cuanto a que sea deficiente, la unica diferencia que veo entre los dos sistemas es solo de tiempo de respuesta, logico por ir a dos tubos.

Pero que tratandose de un sistema de recuperacion de calor y de ahorro energetico no viene de tres o cinco minutos el tiempo de respuesta que tarda uno respecto al otro sistema.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Colectores y distribuidores para sistemas VRF hace 11 años 8 meses #98092

  • Heliogeo
  • Avatar de Heliogeo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 309
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 7
Hola multimarcas, intentaré exponerte mi punto de vista sobre estos aspectos que me expones

Sobre menos distancia de tuberias, todo dependera de si se sabe ubicar bien el repartidor BC.

Luego es cierto que en algunos casos sería discutible.

Supongamos un equipo con 10 unidades con recuperacion de calor:
Suponiendo que casi siempre va la unidad condensadora en terraza y suponiendo una distancia entre 50 y 90 metros de tuberia.

No me diras que es lo mismo montar dos tuberias a montar tres tuberias.

No me diras que es lo mismo montar tres colectores de 10 tomas cada colector antes de las cajas BS. Tres tuberias de cada colector hasta las 10 cajas BS y colectores despues de las cajas si hay unidades que comparten salas, mas los dos tubos hacia cada unidad aun siendo del mismo grupo.

A poner solo una caja que le entran dos tubos y luego le salen dos tubos hacia cada unidad.

Esto en cuanto al tema frigorifico, en cuanto al tema de cableado.

No me diras que es lo mismo pasar 10 lineas electricas de 230v a 10 cajas, que pasar 1 linea electrica a 1 caja.

No me diras que es lo mismo pasar una linea de comunicacion polarizada de 3 hilos entre 10 unidades y 10 cajas, que pasar 1 linea sin polarizar de 2 hilos entre 10 unidades y 1 caja.


Te diré, que supongo que no conoces los modelos de cajas inversoras con salida múltiple para sistemas a tres tubos, BSV6Q100PV1 o BSV4Q100PV1.

En cuanto a que sea deficiente, la unica diferencia que veo entre los dos sistemas es solo de tiempo de respuesta, logico por ir a dos tubos.

¿Es importante en un refrigerante utilizado para un ciclo de compresión de vapor, su calor específico en fase líquida? ¿Porqué? Que diría Mourinho.
En una bomba de calor durante el ciclo de calefacción. ¿Donde se cede la energía calorífica del sobrecalentamiento de vapor del refrigerante antes de condensarse?


Pero que tratandose de un sistema de recuperacion de calor y de ahorro energetico no viene de tres o cinco minutos el tiempo de respuesta que tarda uno respecto al otro sistema.

¿Sería muy molesta una bocanada de aire ambiente, de tres a cinco minutos en el flujo de aire de una unidad interior durante el ciclo de calefacción?

Recibe un saludo cordial.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.198 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information