Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Dudas en esquema inverter

Dudas en esquema inverter hace 11 años 8 meses #97458

  • micky341
  • Avatar de micky341
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 116
  • Karma: 1
Hola que tal compañeros.
Aquí adjunto un esquema inverter con las diferentes placas que hay en la unidad exterior. Quisiera que me ayudaseis a entender como funciona los inverter a través de este esquema. He puesto el nombre sobre las partes más importantes del esquema para que así os resulte más cómodo identificar los diferentes elementos del circuito.
La parte que yo entiendo, es que la corriente alterna entra por la placa de filtro de ruído a 230V , seguidamente entra en la placa de control pasa a través del transformador que la reduce a 12V en corriente alterna. Después pasa a través del puente de diodos que la transforma a 12V en c.c.
Ahora se va hacia el módulo de alimentación (SPM) donde deberemos encontrar varias tensiones, por ejemplo:
P1-P2….380V corriente continua.
¿Me podrías decir qué otras tensiones debería encontrar?
Por ejemplo entre W-V-U si no tengo mal entendido deberé encontrar una tensión en corriente alterna variable comprendida entre 30 y 230V.
Hay otras comprobaciones que se deben hacer y que desconozco
Todo lo que me podáis aportar os estaré muy agradecido porque es un tema que no controlo y me gustaría que cambiase, saludos
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Dudas en esquema inverter hace 11 años 8 meses #97465

  • icaro8
  • Avatar de icaro8
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ARGENTINA campeon (Brasil 2014)
  • Mensajes: 4023
  • Gracias recibidas 189
  • Karma: 2063
ser micky341 un gusto y espero se encuentre bien:

ser su consulta es un tanto difícil de responder ya que es muy global y tendríamos que darle un curso completo de electrónica de potencia ,funcionamiento de semiconductores ,sensores etc

le sugiero con todo respeto que intente recabar información de los distintos sistemas inverter utilizando el buscador del foro que se encuentra en la parte superior de la pagina .
luego de leída la información y si siguen quedando dudas realice sus consultas en forma mas puntual para que de esa manera entre todos podamos responderle en forma mas certera

saludos desde la pcia de bs as rep argentina ,.-32

quedo a sus ordenes para responderle todo aquello que este a mi alcance
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Dudas en esquema inverter hace 11 años 8 meses #97467

  • Heliogeo
  • Avatar de Heliogeo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 309
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 7
Hola Micky.

¿Cual es el transformador de 12 voltios?

Por lo que yo veo en el esquema, el valor de la tensión de entrada al rectificador, es el mismo que el de alimentación de la unidad.

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Dudas en esquema inverter hace 11 años 8 meses #97468

  • micky341
  • Avatar de micky341
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 116
  • Karma: 1
icaro8 escribió:
ser micky341 un gusto y espero se encuentre bien:

ser su consulta es un tanto difícil de responder ya que es muy global y tendríamos que darle un curso completo de electrónica de potencia ,funcionamiento de semiconductores ,sensores etc

le sugiero con todo respeto que intente recabar información de los distintos sistemas inverter utilizando el buscador del foro que se encuentra en la parte superior de la pagina .
luego de leída la información y si siguen quedando dudas realice sus consultas en forma mas puntual para que de esa manera entre todos podamos responderle en forma mas certera

saludos desde la pcia de bs as rep argentina ,.-32

quedo a sus ordenes para responderle todo aquello que este a mi alcance

Hola q tal compañero
Me gustaría saber que valores encontraría en los siguientes puntos si el equipo funcionase correctamente:
En el módulo de alimentación SPM:
En el reactor entre L1 y L2.....
Entre P1 y P2…. Creo que son 380V en corriente continua.
Entre P1 y N:…
Entre P2 y N
Entre W-V-U tengo entendido de que encontraremos una tensión en corriente alterna variable que oscila entre los 30 y 230V, al menos a la entrada del compresor cuando estamos ya en la placa de transistor de potencia MID
Sólo querría saber esos valores para tener una orientación a la hora de realizar las comprobaciones. Conozco la existencia de un equipo analizador inverter, aunque no lo he utilizado, que detecta los fallos en los sistemas inverter, de forma que puedes descartar si el problema reside en la placa o en el compresor, pero quería conocer el funcionamiento. De momento sólo querría saber como se comprueba las tensiones sin entrar en temas de electrónica al menos de momento, primero empezar por los cimientos y después más adelante ladrillito a ladrillito……
Muchas gracias por tu atención
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Dudas en esquema inverter hace 11 años 8 meses #97469

  • icaro8
  • Avatar de icaro8
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ARGENTINA campeon (Brasil 2014)
  • Mensajes: 4023
  • Gracias recibidas 189
  • Karma: 2063
Heliogeo escribió:
Hola Micky.

¿Cual es el transformador de 12 voltios?

Por lo que yo veo en el esquema, el valor de la tensión de entrada al rectificador, es el mismo que el de alimentación de la unidad.

Saludos.

ser micky341 :

el compañero Heliogeo es en mi humilde opinión una de las personas con mayor capacidad de respuesta certera a su consulta ya que ha demostrado en reiteradas ocasiones un profundo conocimiento teórico y PRACTICO en equipos inverter .

en lo personal me considero a mi mismo en un nivel muy inferior al que posee heliogeo Y MUCHOS OTROS COMPAÑEROS ya que NO TRABAJO CON ESTOS EQUIPOS Y CAREZCO DE LA HABILIDAD Y DESTREZA EN conocimientos prácticos Y DE DETECCION DE FALLAS DE ESTOS EQUIPOS.

Saludos desde la pcia de bs as rep argentina ,.-32
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Dudas en esquema inverter hace 11 años 8 meses #97472

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Hola buenos dias,estos documentos espero que te aclaren tus dudas y si no aqui estamos para ayudarnos , me tienes a tu diposicion.
Última Edición: hace 11 años 8 meses por electom21.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Dudas en esquema inverter hace 11 años 8 meses #97473

  • micky341
  • Avatar de micky341
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 116
  • Karma: 1
Heliogeo escribió:
Hola Micky.

¿Cual es el transformador de 12 voltios?

Por lo que yo veo en el esquema, el valor de la tensión de entrada al rectificador, es el mismo que el de alimentación de la unidad.

Saludos.
Hola compañero, después de lo que me has dicho, me lo he mirado detenidamente y he pensado, tiene toda la razón, corrígeme si me equivoco:
Los trafos no pueden estar alimentados por una fase, por ejemplo en este caso que se trata de una línea alimentada a 230V en corriente alterna, para transformar la corriente como yo decía, tendríamos que tener alimentado el trafo con fase y neutro a 230V o con dos fases que entre ellas tuviesen 230V que sería el caso de instalaciones antiguas que son trifásicas a 230V, que utilizan dos fases en lugar de fase y neutro.
Hecha esta puntualización que si no es correcta, te agradecería que me la corrigieses, me dejé guiar un poco por la teoría que he leído de los inverter y otro poco por la información que aparece en el esquema.
Según cita en la descripción de los componentes en la parte inferior derecha, CT1 es un trafo y por eso ya determiné esa opción, aunque por lo dicho por ti tienes razón.
He seguido el esquema y como comentas, aparentemente no hay trafo que reduzca previamente la tensión de 230VCA a 12VCA, sino que por lo que puedo ver, lo hace directamente en el rectificador de diodos. La corriente que viene a 230VAC la transforma a 12VCC ¿Es cierto lo que te digo?
En la literatura que he leído sobre inverter, primero el trafo reduce de 230V a 12V siempre en c.a. ya que los trafos reducen o amplian de una c.a. a otra c.a.y después el puente de diodos lo transforma a 12V en c.c. . Después el proceso de los inverter, transcurren a través de diferentes etapas de la placa, que en ocasiones están todas integradas en la misma placa, como suceden en equipos actuales, y en otras ocasiones, en equipos más viejos tienen diferentes placas por separadas, como es el caso de equipo.
Te agradecería mucho si me pudieses aclarar esto y de paso he realizado en este mismo post algunas preguntas sobre mediciones a nuestro compañero Icaro, que si me las pudieses aclarar te estaría enormemente agradecido, y en el caso de que no puedas, también porque aquí lo que cuenta es la intención de ayudarnos entre nosotros.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Dudas en esquema inverter hace 11 años 8 meses #97485

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Creo que deberias pasar por la seccion de videos alli encotraras unos donde te explican con riqueza de detalles el funcionamiento e interpretacion de los esquemas de un equipo inverter
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Dudas en esquema inverter hace 11 años 8 meses #97492

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola micky.
Mira a ver si esto te puede aclarar algo mas y aunque es muy instructivo sirve de poco, porque como cada marca hace lo que se le ponga en las narices. Ahora es necesario tener un manual de cada fabricante en la caja de herramientas o smartphone, llegado el caso.....


http://www.forofrio.sevillabtt.com/files/Guia%20B%20Reparaci%F3n%20Dom%E9stico.pdf
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Dudas en esquema inverter hace 11 años 8 meses #97493

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola Micky, a la entrada del puente llegas con 230v. se trabaja con fuentes conmutada para reducir el tamaño de los trafos, entre PN tendras 300 y pico voltios si todo esta bien, sino te cortara la PTC, y la salida al compresor en tension variara entre fabricantes, pero siempre tienes la opcion de hacer un arranque forzado y comprobar las tensiones de salida del modulo.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Dudas en esquema inverter hace 11 años 8 meses #97529

  • reinelse
  • Avatar de reinelse
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Bueno compañeros, voy a intentar sintetizar y responder algunos puntos básicos.
Los transformadores a C.A, pueden tranformar una tensión dada en el primario, por otra diferente o igual en el secundario. Diferente puede ser 220 a 12v, de 24 a 12 voltios, de 24 v a dos salidas de 6 y 6 voltios etc. de igual tension pueden ser transformadores separadores, que se pueden utilizar para separar circuitos, proteccines etc. pero siempre tenemos que tener en el caso que nos ocupa fase y neutro para obtener los 220 voltios monofásicos.
Los rectificadores tenemos que tener claro que sólo rectifan la c.a. y la pasan a c.c. es imposible que el rectificador pase los 220voltios c.a, a 12 voltios en c.c. Sí, existen componentes electrónicos, como integrados que pueden hacer eso, depende de la arquitectura con que hayan diseñado la placa.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Dudas en esquema inverter hace 11 años 8 meses #97548

  • micky341
  • Avatar de micky341
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 116
  • Karma: 1
reinelse escribió:
Bueno compañeros, voy a intentar sintetizar y responder algunos puntos básicos.
Los transformadores a C.A, pueden tranformar una tensión dada en el primario, por otra diferente o igual en el secundario. Diferente puede ser 220 a 12v, de 24 a 12 voltios, de 24 v a dos salidas de 6 y 6 voltios etc. de igual tension pueden ser transformadores separadores, que se pueden utilizar para separar circuitos, proteccines etc. pero siempre tenemos que tener en el caso que nos ocupa fase y neutro para obtener los 220 voltios monofásicos.
Los rectificadores tenemos que tener claro que sólo rectifan la c.a. y la pasan a c.c. es imposible que el rectificador pase los 220voltios c.a, a 12 voltios en c.c. Sí, existen componentes electrónicos, como integrados que pueden hacer eso, depende de la arquitectura con que hayan diseñado la placa.
Hola que tal compañero, me podrías entonces comentar cual es el proceso a grandes rasgos en este esquema en concreto. Llega la tensión a la unidad exterior 230VAC.Según lo que tenía entendido yo la tensión se reduce antes de la llegada al puente de diodos por el transformador, que en estas placas suele ser a 12VAC, entonces le llegaba al puente de diodos que lo único que había era convertir la c.a. en c.c.

Todo lo que puedas aportar te estaremos enormemente agradecideos
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.800 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information