Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: inverter

inverter hace 11 años 7 meses #97643

  • Krakyo
  • Avatar de Krakyo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola a todos
tengo una duda a ver si sacamos algo en claro espero os sirva a todos
desde hace tiempo se estan montando unidades inverter, estas unidades controlan el compresor con continua el compresor es de 160 VCC y la unidad es monofasica 220 V 50 Hz.
La placa de la unidad interior manda una señal a la placa exterior, que tipo de señal Voltios, amperios, o de frecuencia. ¿modulante?
o trabajan con multiplexor?
¿Como podriamos controlar una unidad exterior sin la unidad interior, modulando el compresor?
¿Esta señal como se puede saber?
¿que tipo de circuito podriamos poner para controlar la unidad exterior?

un saludo ,.-4
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: inverter hace 11 años 7 meses #97750

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola Krakio, la tensión de comunicación es modulante con un tren de datos en su interior para evitar interferencias, para controlar la unidad exterior necesitas la placa interior de cada unidad, pues los parametros de funcionamiento son distintos, distinto es que quieras arrancar el compresor, eso podrias hacerlo de distintas maneras.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: inverter hace 11 años 7 meses #97929

  • Krakyo
  • Avatar de Krakyo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
hola gracias por tu respuesta
la idea es de poner en marcha el compresor de alguna manera para que funcione solamente con un termostato de un contacto abierto o cerrado
y no se como hacerlo.
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: inverter hace 11 años 7 meses #97930

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
¿para que quieres hacer algo que va en contravia?
Este equipo (el inverter) fue diseñado para trabajar de acuerdo a la demanda y no para todo o nada.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: inverter hace 11 años 7 meses #97953

  • Krakyo
  • Avatar de Krakyo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
¿A que te refieres que va en contravia ?


solo quiero saber de que manera se podria hacer,y si se puede hacer,

¿como indican que hay varias formas,...?
¡para experiencias propias¡
y saber algo mas.
Tengo algo en mente que si funciona nos llevaremos una buena experiencia todos, cuando lo tenga pondre un esquema de funcionamiento para ver aplicaciones que se le puedan dar.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: inverter hace 11 años 7 meses #97958

  • madi_maggio
  • Avatar de madi_maggio
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 186
  • Karma: 2
Krakyo eso que propones ya existe... se llama aire acondicionado sin inverter, básicamente los motores son eso, motores, no importa mucho con que los alimentes mientras estén en el rango de diseño, o sea, si tenes un motor de 220 volts 50 c/s lo conectas a esa tensión como corresponde y tiene que arrancar si es de 160 volts de continua también, dale lo que corresponde y como corresponde y el motor anda, igualmente no es un "invento lo que queres hacer" ni tampoco una maravilla, es como agarrar una testa rosa y modificarla para que parezca un fitito...

:pinch:
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: inverter hace 11 años 7 meses #97968

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Krakyo escribió:
¿A que te refieres que va en contravia ?


solo quiero saber de que manera se podria hacer,y si se puede hacer,

¿como indican que hay varias formas,...?
¡para experiencias propias¡
y saber algo mas.
Tengo algo en mente que si funciona nos llevaremos una buena experiencia todos, cuando lo tenga pondre un esquema de funcionamiento para ver aplicaciones que se le puedan dar.

Un saludo

En contra vía es andar en contra de la corriente(es meterse en el flujo vehicular que viene en contra o), es ir en contra de algo o querer cambiar algo sin necesidad.

Si te dedicas a estudiar el sistema invertir y el sistema todo o nada te darás cuenta la gran diferencia en la forma de maniobrar eléctricamente y es algo que está hecho. Es algo que se presta para reformas y mejoras, pero no para decir que un equipo inverter lo quiero convertir en todo o nada.

En los equipos de refrigeración hay una correlación entre los cuatro elementos básicos que lo conforman y es la regulación de temperatura (mandos eléctricos o electrónicos) la que los manejan. Se maneja el compresor de acuerdo a la evaporación (al evaporador) (temperatura de gabinete o recinto)
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: inverter hace 11 años 7 meses #97994

  • Krakyo
  • Avatar de Krakyo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola ya se que existe, y tambien que dando la tension que indica el motor se pone en funcionamiento. Eso es asi desde siempre, tambien conozco los convertidores (algo de ellos) se que esta todo eso inventado y que se puede regular la tension alterna y colocar variadores de frecuencia todo eso esta en el mercado y al alcance de los tecnicos,
La consulta es, que tipo de señal recibe la placa exterior,
de voltios continua,
de frecuencia
o multiplexion
ya que en la unidad interior tambien hay micros
solo necesito saber el tipo de señal que le envia la unidad interior,
Tengo una unidad exterior suelta y me gustaria ponerla en funcionamiento ya que no existen unidades interiores de esa marca sueltas.
y el principio del inverter imagino que debe ser el mismo aunque de diferentes fabricantes, por eso tengo curiosidad, en la unidad que he probado tiene 4 cables de interconexion interior exterior denominados linea neutro señal tierra
linea y neutro para funcionamiento de unidad interior,alimentacion sondas y placa el de señal va a la placa exterior pero lo desconecto y la maquina sigue trabajando igual
os envio un esquema
un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: inverter hace 11 años 7 meses #98000

  • Krakyo
  • Avatar de Krakyo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
envio el esquema que no se ha cargado antes saludos[img] envio el esquema que no se ha cargado antes
saludos
Última Edición: hace 11 años 7 meses por Krakyo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: inverter hace 11 años 7 meses #98015

  • Heliogeo
  • Avatar de Heliogeo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 309
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 7
Krakyo escribió:
Hola ya se que existe, y tambien que dando la tension que indica el motor se pone en funcionamiento. Eso es asi desde siempre, tambien conozco los convertidores (algo de ellos) se que esta todo eso inventado y que se puede regular la tension alterna y colocar variadores de frecuencia todo eso esta en el mercado y al alcance de los tecnicos,
La consulta es, que tipo de señal recibe la placa exterior,
de voltios continua,
de frecuencia
o multiplexion
ya que en la unidad interior tambien hay micros
solo necesito saber el tipo de señal que le envia la unidad interior,
Tengo una unidad exterior suelta y me gustaria ponerla en funcionamiento ya que no existen unidades interiores de esa marca sueltas.
y el principio del inverter imagino que debe ser el mismo aunque de diferentes fabricantes, por eso tengo curiosidad, en la unidad que he probado tiene 4 cables de interconexion interior exterior denominados linea neutro señal tierra
linea y neutro para funcionamiento de unidad interior,alimentacion sondas y placa el de señal va a la placa exterior pero lo desconecto y la maquina sigue trabajando igual
os envio un esquema
un saludo


Buenas noches Krakyo.

El sistema de transmisión entre unidades es el multiplex (transmisión en serie).
Existen dos métodos para enviar estas señales, la que se realiza a través de la modulación AM, normalmente en los sistemas que procesan más datos, unidades industriales (bus 2 hilos). O mediante sincronización con la frecuencia de alimentación eléctrica, esta última en unidades domésticas y residenciales (un sólo hilo).

Espero que con esto haya quedado aclarada tu consulta. Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: inverter hace 11 años 7 meses #98033

  • madi_maggio
  • Avatar de madi_maggio
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 186
  • Karma: 2
ahora si, el problema que te vas a encontrar no es como se realiza la comunicación, (485, 232, otros), quizás un poco con el protocolo, pero mas que nada tu problema va a ser que y cuando, para darte un pequeño ejemplo, yo en mis placas utilizo comunicación 485 (dos cables trenzados), protocolo usart, y, acá aparece el problema, envió en algunos casos dos datos, en otros casos envió un solo dato, (mis placas viejas responden mas las nuevas no, porque aparte también cambie la velocidad de 2400 a 9600, siempre dentro de usart), también podría haber fabricado mi protocolo propio, ahora, considerando que cada dato puede contener 255 posibilidades, mas también podría ser que la comunicación sea: envió un dato, o dato doble. me responde un valor, o me responde el valor que quiero saber, o no responde nada y espera otro dato, ya podrían ser tres datos de recepción, o podría ser dos datos enviados y dos datos recibidos, o podrías imaginar muchas mas cosas, luego, esta que significa lo que recibiste, que quiero decir? envías un decimal 13 y el aparato te responde un 15, y queda esperando que le confirmes un 200 seguido de un 13, (esto es solo un ejemplo), ahora, estas seguro de lo que queres hacer...?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.208 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information