Buenas y feliz año a todos tengo un problema con una compacta carrier y es que prolonga y hace el desescarche mas de lo debido y me llega a saltar por baja presion el problema creo que radica en la sonda de desecarche pero no tengo esquema electrico para poder averiguar si esta mal conectado y estoy loco buscandolo pero no lo encuentro por ningun lado si alguien tuviese algo lo agradeceria gracias un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: problema con carrier 50yz084a9
hace 15 años 4 meses #12145
bueno pues al final he encontrado el esquema os dejo la direccion en la que encontre los esquemas y manuales correspondientes www.carrier.com.ua/table.htm
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: problema con carrier 50yz084a9
hace 15 años 4 meses #12147
Xavier_TM
Puede ser falta de refrigerante o un desfase de la sonda de desescarche. Si llamas al soporte tecnico de Carrier y les dices el problema y sobretodo EL MODELO DE LA MÁQUINA te darán los khoms de la sonda a unas determinadas temperaturas y así podrás testearla.
Estos días de frio extremo con lo que más me encuentro son con estas averías de desescarche. Pronto lo vais a ver, jeje...
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.