Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Codigos de error CARRIER XPOWER INVERTER.

Codigos de error CARRIER XPOWER INVERTER. hace 15 años 7 meses #5237

  • MONTIEL
  • Avatar de MONTIEL
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 427
  • Gracias recibidas 77
  • Karma: 13
Como esta maquina es bastante comun encontrarsela en las reparaciones ya que hay bastantes dando servicio pongo aqui los codigos de error que se representan con cuatro diodos en la unidad exterior.
D800=ROJO
D801=AMARILLO
D802=AMARILLO
D803=AMARILLO

Estos diodos estan en la pcb control de la unidad exterior.
D800-Encendido
D801-Apagado
D802-Apagado
D830-Apagado
Error en el sensor del intercambiador de calor (TE)
D800-Apagado
D801-Apagado
D802-Encendido
D803-Apagado
Error en el sensor de aspiración(TS)
D800-Encendido
D801-Encendido
D802-Apagado
D803-Apagado
Error en el sensor de descarga de gas caliente(TD)
D800-Apagado
D801-Encendido
D802-Apagado
D803-Encendido
Error en la proteción para altas presiones
D800-Apagado
D801-Encendido
D802-Apagado
D803-Apagado
Error en el sensor de temperatura aire exterior(TO)
D800-Encendido
D801-Encendido
D802-Encendido
D803-Apagado
Error motoventilador exterior DC
D800-Encendido
D801-Apagado
D802-Apagado
D803-Encendido
Error de comunicación con IPDU(Parada anormal)
D800-Apagado
D801-Encendido
D802-Apagado
D803-Encendido
Operación de liberación de alta presión
D800-Apagado
D801-Encendido
D802-Encendido
D803-Apagado
Error en la temperatura de descarga gas caliente demaciado elevado
D800-Encendido
D801-Encendido
D802-Apagado
D803-Encendido
Error en EEPROM
D800-Apagado
D801-Apagado
D802-Encendido
D803-Encendido
Error de comunicación con IPDU (Parada no anómala)
D800-Parpadeante
D801-Apagado
D802-Apagado
D803-Apagado
Proteción G-Tr para cortocircuitos
D800-Apagado
D801-Parpadeante
D802-Apagado
D803-Apagado
Error en el circuito de detección
D800-Parpadeante
D801-Parpadeante
D802-Apagado
D803-Apagado
Error en el sensor activo
D800-Apagado
D801-Apagado
D802-Parpadeante
D803-Apagado
Error en el bloqueo del compresor
D800-Parpadeante
D801-Apagado
D802-Parpadeante
D803-Apagado
Error en el compresor


Espero que os sea util.

saludos
¡Esto del medio ambiente!¿será porque ya destruimos la mitad?
Última Edición: hace 15 años 7 meses por MONTIEL.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Codigos de error CARRIER XPOWER INVERTER. hace 15 años 7 meses #5239

  • Miky
  • Avatar de Miky
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • El dia precedente te enseña al dia siguiente
  • Mensajes: 1894
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 282
Gracias Montiel, sirve de gran ayuda.


Saludos.


El rock nunca morira.,.-24
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Codigos de error CARRIER XPOWER INVERTER. hace 15 años 7 meses #5248

  • ELECLIMA
  • Avatar de ELECLIMA
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Sevilla-Barcelona
  • Mensajes: 1267
  • Gracias recibidas 50
  • Karma: 1397
buen aporte compañero
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Codigos de error CARRIER XPOWER INVERTER. hace 15 años 7 meses #5249

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
buen aporte amigo montiel digno de ti jajaj gracias maestro , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Codigos de error CARRIER XPOWER INVERTER. hace 15 años 7 meses #5252

  • Eugin
  • Avatar de Eugin
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 379
  • Karma: 12
Gracias Montiel, buena información.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Codigos de error CARRIER XPOWER INVERTER. hace 15 años 7 meses #5253

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Muchas gracias montiel...,.-9
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Codigos de error CARRIER XPOWER INVERTER. hace 15 años 7 meses #5263

  • Xavier_TM
  • Avatar de Xavier_TM
Gracias Montiel!

Cómo se te habrá ocurrido colgar estos códigos de error... ,.-36

A ver si encuentro yo los de la Carrier Puron

Saludos y gracias compai.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Codigos de error CARRIER XPOWER INVERTER. hace 8 años 4 meses #158136

  • CAJUA
  • Avatar de CAJUA
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Buenas noches,
estoy revisando una unidad XPOWER 38XP, y despues de arrancar durante 3 o 4 segundos un ventilador exterior y el compresor , se para y despues de varios minutos otra vez la misma secuencia.
Despues de varios intentos, aparece en la placa el error ERROR MOTOVENTILADOR EXTERIOR DC, pero he cambiado los ventiladores por los de una unidad igual y pasa lo mismo.

¿alguna idea?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Codigos de error CARRIER XPOWER INVERTER. hace 8 años 4 meses #158154

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Un saludo CAJUA si quieres te puedes presentar en el foro en éste apartado :

www.forofrio.com/index.php/foro/4-presentacion-y-off-topic

En cuanto a tu consulta si los componentes son DC hay que quitar tensión a la hora de desconectarlos y conectarlos .
Verifica la tarjeta de alimentación de los ventiladores , ya que tienes repuesto muy cerca .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.192 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information