Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: reglaje quemador gasoleo.

reglaje quemador gasoleo. hace 11 años 3 meses #105634

  • raga
  • Avatar de raga
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Buenos días a todos:
Regularmente vengo realizando el mantenimiento de mi caldera de gasóil desde hace varios años, pero no soy un profesional.

Mi pregunta es cómo valoro yo la cantidad de aire de entrada al quemador. He jugado con la trampilla de entrada desde la apertura máx. a la mínima y realmente no aprecio la diferencia en el funcionamiento de forma significativa. Al final, siempre termino por dejarla sobre la mitad, pero me gustaría saber en que me tengo que fijar y ver como se hace su regulación.

Otro tanto me pasa con el tornillo que mueve hacia adelante o hacia atrás el deflector o plato difusor colocado a la punta del inyector. No se exactamente qué tengo que conseguir moviéndolo.

He leído en un manual que se debe de conseguir una llama adecuada,¿ pero cómo se yo cual es la adecuada?

También me gustaría saber cual es la debe de ser la presión en la cámara de combustión, en la chimenea, la temperatura correcta de los humos y su valor de opacidad.


Muchas gracias por vuestro interés y ayuda. Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: reglaje quemador gasoleo. hace 11 años 3 meses #105636

  • javi m
  • Avatar de javi m
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 148
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
hola.

me parece que lo tienes dificil, ya que para esos ajustes se necesitan medidores, y que parece ser no los tienes.
lo mejor seria que llamases a algun tecnico de la zona y que te lo ajuste el. ya que a ojo, te ira como te vaya, pero no le estas sacando el rendimiento a esa caldera

saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: reglaje quemador gasoleo. hace 11 años 3 meses #105653

  • cucureru
  • Avatar de cucureru
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
Como ya te han comentado, lo mejor es que llames al Servicio Técnico, cada quemador sale de Fábrica preregulado pero dependiendo de potencias, alturas,chimeneas,gasóleos, etc se ha de regular in situ y para ello necesitas boquillas, manómetro, vacuómetro, opacímetro y por último analizador de combustión.

El ojo engaña, aunque veas una buena llama y no heche humo negro por chimenea estás quemando mal y por lo tanto tirando dinero por la chimenea o taponando internamente la caldera
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: reglaje quemador gasoleo. hace 11 años 3 meses #105839

  • raga
  • Avatar de raga
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Muchas gracias por el comentario. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: reglaje quemador gasoleo. hace 11 años 3 meses #105841

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola asi nos va, y que pasa con los profesionales que viven de esto,cuando no marche la caldera llamaras al tecnico, y por que no haces un contrato de mantenimiento con una empresa te saldra mejor cuenta,saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

y si esta quemando mal que pasa con los gases,igual tienes multa,
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 11 años 3 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.234 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information