TEMA: Caldera Junkers ZW 24 AE/KE Ayuda

Caldera Junkers ZW 24 AE/KE Ayuda hace 9 años 3 meses #142238

  • sputnikx01
  • Avatar de sputnikx01
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Hola a todos tengo un problema con la caldera Junkers ZW 24 AE/KE.
Todo viene de un purgador que se a roto y a empezado a salir agua a raudales xd he cerrado el rallador tanto la entrada como la salida y he apagado el termostato pero el problema viene ahora he ido a la caldera a subir la presion a 1,5b ya que con la perdida de agua estaba a 0 b he girado la llave de presion y no hace nada tampoco escucho que entre agua! El segundo problema es que cuando enciendo el agua caliente despues de 20 segundos aprox, sale un error en pantalla Error E9 he mirado el manual y aparece:
Causa de la avería: Exceso de temperatura de primario y o Comprobar fusibles.
Solución: Limitador 110º C, NTC de primario, cuerpo de calor, bomba, fusible 313.
Creo que el problema deriba de que la caldera se a quedado sin agua se a calentado en exceso y la presion no deja entrar el caudal de agua. Me imagino que tendria que purgar la caldera pero no tengo ni idea de como hacerlo.
Sinceramente estoy bastante perdido :(
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera Junkers ZW 24 AE/KE Ayuda hace 9 años 3 meses #142247

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hola sputnikx01 un saludo.
Cuanto tiempo hace que esa llave no se usa?
Posiblemente esté rota y piensas que abres cuando en realidad sigue cerrada.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera Junkers ZW 24 AE/KE Ayuda hace 9 años 3 meses #142286

  • sputnikx01
  • Avatar de sputnikx01
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Hola, silenbloc parece que ya funciona ^^
Acabo de llegar le he hecho dos reset's he abierto la válvula de presión y vuala a comenzado a entrar agua y ha subido la presión :) .
No tengo ni idea, pero puede ser que la caldera como no tenía agua subio tanto la temperatura que el Limitador 110.ºC se haya activado y bloqueado la caldera y no se haya desbloqueado hasta que la temperatura disminuyera ?
Igualmente llamaré para que le hagan una revisión, no quiero volver a estar sin agua caliente nunca MÁS!!
Gracias por tu interes silenbloc, un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera Junkers ZW 24 AE/KE Ayuda hace 9 años 3 meses #142304

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Ok, gracias a ti un saludo.