Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: ACTUADOR ESBE ARA 645

ACTUADOR ESBE ARA 645 hace 8 años 7 meses #154706

  • Guille-S
  • Avatar de Guille-S
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 40
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Buenas noches a todos.

No sé si es el hilo correcto para exponer esta pregunta.

Tengo que colocar un actuador esbe ara 645 para operar una válvula de 3 vías. Es de 230 V. El caso es que tiene 6 cables, de los cuales 3 no sé que hacer con ellos. Son 3 cables para operar el motor desde un controlador, tipo esbe crb100, si no recuerdo mal.

Si mi motor va a estar comandado por la centralita de la caldera, ¿qué hago con los otros 3 que comento?

En su día instale un actuador similar, pero de 24 V y modulante, y en ese caso sí usaba todos los cables.

Gracias por adelantado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ACTUADOR ESBE ARA 645 hace 8 años 7 meses #154708

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Buenas.

En ese actuador, tienes 3 hilos para su funcionamiento y 3 que corresponden a un contacto auxiliar conmutado.

Los de actuacion serian:
·AZUL ( neutro o comun de alimentacion )
·MARRON ( marcha motor un sentido de giro )
·NEGRO ( marcha motor sentido contrario al marron )

Los del contacto auxiliar serian:
·BLANCO ( comun contacto )
·ROJO ( Normalmente abierto NO )
·NARANJA ( Normalmente cerrado NC )

Espero que te sirva.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, Roverman

ACTUADOR ESBE ARA 645 hace 8 años 7 meses #154716

  • Guille-S
  • Avatar de Guille-S
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 40
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Gracias. Por tanto entiendo que esos 3 cables del conmutador auxiliar los puedo quedar encintados y "fuera".

Buenos días por cierto a todos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ACTUADOR ESBE ARA 645 hace 8 años 7 meses #154722

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Buenos días Guille-S si no los vas a usar así es .
Son contactos de final de carrera del servo , bien en un sentido u otro .

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Guille-S

ACTUADOR ESBE ARA 645 hace 8 años 7 meses #154849

  • Guille-S
  • Avatar de Guille-S
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 40
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Muchas gracias por la ayuda.

Buen fin de semana.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

ACTUADOR ESBE ARA 645 hace 8 años 7 meses #154855

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Gracias a ti .
Buen fin de semana :)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.226 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information