Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: NUEVA INSTALACIÓN EN CHALET. DUDAS

NUEVA INSTALACIÓN EN CHALET. DUDAS hace 6 años 2 meses #183341

  • davidSQ
  • Avatar de davidSQ
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola,
ante todo me presento. Me llamo David y espero que me podáis ayudar con unas dudas.
Me dispongo a instalar un sistema de calefacción en mi casa. Actualmente dispongo de un sistema cassette eléctrico por conductos de aire para calefacción y A/A pero las facturas de luz son brutales rondando los 500€/factura. Por tanto, decido pasar a gas natural e instalación bitubo.
La vivienda tiene dos plantas de 160m2 en la planta inferior y 50m2 en la superior, para un total de 11 puntos de emisión (radiadores) distribuidos en 9 unidades en la planta inferior y 2 en la superior.
Gracias a vuestros vídeos he podido establecer los cálculos de potencia necesaria de caldera, elementos de cada radiador teniendo en cuenta la pot/m2 asignada a cada estancia.
Pues bien, preciso una potencia total de 17.165 Kcal y 146 elementos para radiadores Ferroli Europa C H70 o 110 en el caso de Fondital 700 .
La caldera elegida es la Intergas Kombi Kompact HR 36/30,a mi entender, suficiente para alimentar el sistema de calefacción y caudal suficiente para alimentar de ACS a dos duchas simultáneamente. Salvo mejor opinión de los expertos, claro. Aunque tengo bastante clara mi elección. Se instalará un sistema de control HONEYWELL EVO HOME y valvulas termostáticas digitales en cada radiador para modular el sistema y domotizarlo via Wifi.

La duda y motivo de mi consulta es acerca del diámetro de los tubos de calefacción. Me ha quedado claro en uno de los vídeos como calcular cada tramo, pero el problema lo tengo en que el vídeo explica el caso de un único ramal, pero en mi caso son dos ramales principales y otro que sube al piso superior.
Es decir: la caldera estará en el garaje y de allí, un ramal alimentará un total de 7 radiadores con una potencia de 9.480 Kcal/h, otro ramal en la misma planta con 2 radiadores y una potencia de 3.750 Kcal, y otro ramal que irá a la planta superior con dos radiadores y 3.960 Kcal/h.
La duda es: si el tramo que sale de la caldera ha de ser de un diámetro de 28mm, en el primer ramal tengo claro que irá disminuyendo este diámtro en función de la potencia necesaria en cada tramo, pero... restándola de la total? O restándola de la potencia total de ese único tramo?
De la misma forma, si llego al segundo ramal (dos radiadores para 3.750 Kcal/h) con un tubo de 28mm... debo llegar a cada radiador con ese diámetro? o reduzco en la T de derivación que me llevará a cada radiador, de 28mm a 15mm? se puede hacer esta reducción?
Finalmente. Que debo tener en cuenta para los dos radiadores del piso superior?
ADJUNTO plano por si sirve de ayuda.
Muchísimas gracias de antemano
David
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

NUEVA INSTALACIÓN EN CHALET. DUDAS hace 6 años 2 meses #183342

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Da igual que tengas uno, dos o tres ramales el calculo es el mismo el tubo de salida si es 28 m/m este corresponde al total y segun vas derivando el caudal disminuye asi como el diametro.
Otro tema es el diametro de los tubos, muchas veces para disminuir el coste en piezas se opta por unificar diametros, un ejemplo el radiador de mis baños por caudal la tuberia de 10 m/m es valida sin embargo tengo 15 m/m, lo importante es que la velocidad del agua no supere los 1,5 y que la perdida de carga no sea excesiva para la bomba.
El simplificar diametros es comun ahorra costes y tiempo de montaje
El administrador ha desactivado la escritura pública.

NUEVA INSTALACIÓN EN CHALET. DUDAS hace 6 años 2 meses #183346

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hola.
La caldera que has elegido es de condensación , el cálculo de potencia con que DT lo has seleccionado para los elementos ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

NUEVA INSTALACIÓN EN CHALET. DUDAS hace 6 años 2 meses #183348

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
podrias decirme cual videos viste '?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

NUEVA INSTALACIÓN EN CHALET. DUDAS hace 6 años 2 meses #183349

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Segun mis calculos el radiador ferroli esta calculado para un DT de 50ºC y sale a 117 kcal/h por elemento, para alta temperatura. Para baja temperatura deveria calcularse con un DT de 30ºC en este caso en concreto el numero de lementos subiria hasta los 286
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, silenbloc

NUEVA INSTALACIÓN EN CHALET. DUDAS hace 6 años 2 meses #183360

  • davidSQ
  • Avatar de davidSQ
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola SILENBLOC. Gracias por tu respuesta.
La caldera es de condensación y genera 30KW para calefacción y 36 para agua ACS.
El cálculo es en base a una DT de 50º según especificaciones del fabricante en el modelo Europa C H70, 177,2 Kcal/h
No obstante, hay dos especificaciones y una refiere a rendimiento a Baja Temperatura con un DT de 40º el rendimiento de este radiador es de 87,9 Kcal/h.
No entiendo esto a que se refiere. Podríais explicarme para que tengo que tenerlo en cuenta?
Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

NUEVA INSTALACIÓN EN CHALET. DUDAS hace 6 años 2 meses #183361

  • davidSQ
  • Avatar de davidSQ
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola Refrio,
este es el video y el resto de toda la serie.

Me sirvió de gran ayuda.
Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: refrio

NUEVA INSTALACIÓN EN CHALET. DUDAS hace 6 años 2 meses #183362

  • davidSQ
  • Avatar de davidSQ
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Supongo que habréis visto que en el primer post adjunto un plano de la instalación.
¿Si adjunto un plano de las secciones de los tubos según mis cálculos en base a la potencia en cada tramo, podríais decirme si es correcto?

Por otra parte me he acojonado con el comentario de Goldete....... 286 elementos? Comfirmais esto? (No es que dude de tí eh Goldete, pero me extraña tal cantidad de elementos y preferiría comfirmarlo.)
Tengamos en cuenta quye vivo en el noreste de España y que en invierno, los días con más frio no bajan de los 0º (raramente a -2º).
La duda es, cuando aplicar los cálculos a baja temperatura? cúando a alta?
Gracias de nuevo!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

NUEVA INSTALACIÓN EN CHALET. DUDAS hace 6 años 2 meses #183371

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Ya que tienes una caldera de condensación , para aprovechar su máximo rendimiento lo ideal es utilizarla en baja temperatura sino su uso es el de una caldera normal perdiendo rendimiento de la condensación que ofrece .
En cuanto a las condiciones climáticas existen unas tablas grado/día , el factor de intermitencia de la caldera y no menos importante un buen aislamiento , además hay que tener en cuenta el factor de las renovaciones tanto en cocina y aseos.

Según veo el plano que adjuntas :
normalmente los radiadores se instalan debajo de los ventanales , para compensar las filtraciones y pérdidas en los mismos.
Última Edición: hace 6 años 2 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

NUEVA INSTALACIÓN EN CHALET. DUDAS hace 6 años 2 meses #183375

  • davidSQ
  • Avatar de davidSQ
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
silenbloc escribió:
Ya que tienes una caldera de condensación , para aprovechar su máximo rendimiento lo ideal es utilizarla en baja temperatura sino su uso es el de una caldera normal perdiendo rendimiento de la condensación que ofrece .
En cuanto a las condiciones climáticas existen unas tablas grado/día , el factor de intermitencia de la caldera y no menos importante un buen aislamiento , además hay que tener en cuenta el factor de las renovaciones tanto en cocina y aseos.

Según veo el plano que adjuntas :
normalmente los radiadores se instalan debajo de los ventanales , para compensar las filtraciones y pérdidas en los mismos.

Se que se deben instalar bajo las ventanas, pero el problema es que nuestras ventanas son de las que llegan hasta el suelo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

NUEVA INSTALACIÓN EN CHALET. DUDAS hace 6 años 2 meses #183378

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Se que se deben instalar bajo las ventanas, pero el problema es que nuestras ventanas son de las que llegan hasta el suelo.
Ok.
Última Edición: hace 6 años 2 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

NUEVA INSTALACIÓN EN CHALET. DUDAS hace 6 años 2 meses #183388

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Lo siento si te a sorprendido mi calculo pero las matematicas son asi. Como tu dices en tu calculo cada elemento de para un DT de 50ºC un rendimiento de 117,9 kcal/h (leistes mal no es 177) y si quieres aprovechar la condensacion de la caldera segun Ferroly da 60 kcal/h con un DT de 30 si haces las cuentas 117,9 x 146 elementos nos da 17213 kcal/h que es justo la potencia que necesitas ; pues divides 17213 entre 60 y nos da 286 elementos para emitir el mismo calor a baja temperatura.
La temperatura exterior tu tecnico se supone que ya esta calculada. Te dejo la hoja de ferroly
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.198 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information