joseb71 escribió:
no conozco ningun sitio en la tierra que en verano no superen los 13ºc, si por la noche baja la temp pondra calor claro, pero no frio,
La zona en cuestion es en los Andes de Peru, a 4,500 msnm aproximadamente, en un campamento minero. La humendad en esa zona el HR segun datos es unos 65%.. En verano aunque este mas cerca del sol . Si alguien visita a los Andes, veran que los naturales de la zona en pleno sol estan bien abrigados. Por que el aire es muy frio.
El hecho es que me preocupa que no funcione o no rinda correctamente los equipos en condiciones de frio pro debajo de cero.
Por sentido comun estos equipos son de R410 se evaporan normalmente de cero a 6 grados, de 100 a 125 psi. Por que son de alta temperatura. Supongamos que evaporemos a 0°C, el equipoo, y la temperatura del ambiente exterior este en -2°C, que es donde estara ubicado el evaporador. El intercambiador en contacto con -2°C. Dudo que pueda rendir en esas condiciones. El calor siempre se transfiere a la zona de menor temperatura. En este caso el gas esta mas caliente que el ambiente.
Tendriamos que evaporar a -15 como mucho para que el equipo opere en condiciones optimas,. Eso es ya con refrigerantes de Media o baja temperatura. Similar a lo que se usan de frigoricos o congeladores. Entonces eso requiere fabricar equipos especiales para calefaccion. Que sean rentables economicamente ya es otro tema, que habria que valorar obviamente.
Es mi puntode vista. Un saludos colegas.