Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Caldera roca se queda en modo de espera

Caldera roca se queda en modo de espera hace 4 años 3 meses #191599

  • vekol
  • Avatar de vekol
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
hola, hace dias que mi caldera no acaba de ir bien, a veces funciona durante 6 o 7 días y otras veces solo un dia. Los sintomas son que cuando se para se queda la pantalla del display encendida y con el simbolo ese redondo con la rallita en medio, entonces aprieto una vez el botón selector y se enciende el dibujo del radiador y se pone en marcha hasta que vuelve a fallar. No marcar ningún error ni tampoco se enciende ninguna lucecita de averia, Cuando se queda parada con el display iluminado apretando el + y el - durante 5 segundos me sale el numero 100. Me podeis ayudar? Gracias
La caldera es una Roca Laia 20 GT_X
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera roca se queda en modo de espera hace 4 años 3 meses #191606

  • rompefrio
  • Avatar de rompefrio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 48
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 0
si el quemador es de gas podria ser falta de presion del gas o fallo de comunicacion de la valvula con la tarjeta de la caldera
Todo lo que se esta limitado por lo que ignoro
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera roca se queda en modo de espera hace 4 años 3 meses #191616

  • vekol
  • Avatar de vekol
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
el quemador es de gasoil, es un Crono 3 LX
Gracias por el interes rompefrio. Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera roca se queda en modo de espera hace 4 años 3 meses #191625

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
No hay errores 100 en ése grupo , me inclino más a fallo en la tarjeta electrónica .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera roca se queda en modo de espera hace 4 años 3 meses #191629

  • vekol
  • Avatar de vekol
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
Gracias Silenbloc,
le hice la comprobacion que pone en el manual del instalador para comprobar el funcionamiento del display y salio bien. la tarjeta electronica que mencionas a cual te refieres?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera roca se queda en modo de espera hace 4 años 3 meses #191634

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Tarjeta , donde van los conectores de sondas , justo en la parte trasera del display . Puedes probar a resetearla con los valores de fábrica haber si resucita , pulsa al mismo tiempo durante 5 segundos botones radiador + grifo y nos cuentas .

Un saludo , espero que hayas pasado unas Felices Fiestas .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera roca se queda en modo de espera hace 4 años 3 meses #191641

  • vekol
  • Avatar de vekol
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
hola silenbloc, ante todo Feliz Año a todos.
Lo del reseteo fué lo primero que hice, después comprobé el funcionamiento del display y no me dio ninguna lectura errónea.
Es una averia muy rara a veces está funcionando hasta 7 u 8 días seguidos y otras veces falla en 1 dia. Lo raro que nunca marca ningun error ni se enciende ninguna luz de fallo. Gracias por la ayuda
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera roca se queda en modo de espera hace 4 años 3 meses #191642

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Al final la avería será más seguida hasta que genere el error , ya que poco a poco el elemento que la genera irá deteriorándose.
Hay que darle tiempo al tiempo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera roca se queda en modo de espera hace 4 años 3 meses #191643

  • vekol
  • Avatar de vekol
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
pues esperaré a ver que pasa, ya llevo un par de meses asi, lo molesto es cuando se para cuando estoy en el trabajo y llego y esta la casa fria, pero bueno que le vamos a hacer. Gracias por la ayuda
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera roca se queda en modo de espera hace 4 años 3 meses #191669

  • rompefrio
  • Avatar de rompefrio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 48
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 0
yo cambiaria los latiguillos del gasoil, si ja tienes mas de 2 años, ja que el gasoil desteriora mucho la goma i no ves perdida de gasoil pero si entra aire lo que provoca que se pare el quemador
Todo lo que se esta limitado por lo que ignoro
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera roca se queda en modo de espera hace 4 años 3 meses #191709

  • vekol
  • Avatar de vekol
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
Gracias ropemfrio, ahor ade momento lleva ya unas 3 semanas y no a fallado ni una vez. Esperaremos a ver como va
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.249 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information