Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: acerca del sistema VRV

acerca del sistema VRV hace 11 años 5 meses #103154

  • ramon123
  • Avatar de ramon123
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
por favor , , si es posible responder estas 3 preguntas
necesito saber si para un sistema de VRV (solo frio)es imprescindible colocar el controlador?

si se puede utilizar un equipamiento de frio y calor solo para frio ?

cual es la funcion especifica del controlador?
muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: acerca del sistema VRV hace 11 años 5 meses #103155

  • Heliogeo
  • Avatar de Heliogeo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 309
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 7
ramon123 escribió:
por favor , , si es posible responder estas 3 preguntas
necesito saber si para un sistema de VRV (solo frio)es imprescindible colocar el controlador?

si se puede utilizar un equipamiento de frio y calor solo para frio ?

cual es la funcion especifica del controlador?
muchas gracias

Hola Ramón, intentaré contestar tus preguntas, entiendo que cuando te refieres al controlador se trata del mando remoto.

No es imprescindible, aunque sí recomendable para modificar algún ajuste que sea necesario. Aunque el controlador puede situarse en el cuadro eléctrico de las unidades o en una zona de acceso restringido, ya que no es necesario situarlo en ambiente, al poder controlar la temperatura del local mediante la sonda de retorno.

Si, es posible utilizar una bomba de calor en aplicaciones sólo frío, para bloquear su funcionamiento en calor, puedes seleccionar el cambio de modo de funcionamiento a la unidad exterior o bloquear la selección en el mando de la interior, mediante un control centralizado o placa adaptadora accesoria.

Como te indicaba anteriormente, el controlador se utiliza para funciones de marcha/paro, ajustes de modo funcionamiento, velocidad de ventilador, temperatura, etc. Además de información sobre estado de funcionamiento, alarmas y temperaturas entre otros.

Espero que tus dudas hayan quedado resueltas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.249 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information