Buenos días.
Tengo una avería en la caldera, y ya no se que mirar antes de llamar al SAT.
Os cuento:
La caldera NOVANOX 24/24 f no arranca para dar agua caliente o arranca y se apaga.
Os detallo:
- La calefacción funciona correctamente.
- Al abrir el agua caliente, hay muy pocas veces que arranca y tenemos agua caliente, pero al poco tiempo se para y sale agua fría.
- Hemos hecho alguna comprobación, pero nada. Hemos comprobado la NTC y marca la temperatura lógica. Desde los 15ºC cuando sale fría, hasta los 40-60ºC cuando consigue calentar. El agua sale muy caliente.
Incluso he puesto otra NTC al aire (temperatura ambiente) pero nada.
- Hemos cambiado el sensor de caudal (electrónico) ya que nos daba la impresión de estar averiado, ya que cuando la caldera no arrancaba, en el panel A006 marca 11 o 12 y no se movía, pero cuando conseguía arrancar, marcaba bien el caudal.
También, cuando conseguía arrancar, el LED estaba continuamente encendido, y cuando no, estaba intermitente. También notábamos un pequeño ruido (click, click eléctrico) que coincidía casi con los parpadeos antes de apagarse, el ruido todavía existe.
- Hemos hecho una comprobación más, abrimos el grifo de agua caliente, cerramos la entrada de agua a la caldera, y abrimos poco a poco. Muchas veces conseguimos que arranque la caldera, pero se apaga al poco tiempo. El LED del sensor va parpadeando más rápidamente hasta que se queda fijo, pero nada.
- El motor de la válvula de tres vías actúa correctamente. Incluso cuando está la calefacción encendida hace pasar el agua de un circuito al otro y tenemos agua caliente durante un tiempo corto.
- La presión es correcta, si cambios notables.
- Nos queda por limpiar, según el manual, un filtro que hay donde se sitúa el sensor de caudal, o incluso este sensor (no electrónico). El filtro de la entrada del agua a la calefacción, después de la llave de paso está limpio.
También alguien me preguntó si el ventilador funcionaba, y la verdad es que funciona.
También leí en los manuales ingleses de baxi, que por cierto, están más completos que los de aquí, que habría que comprobar el voltaje del sensor de caudal (5V DC) y los marca exactos.
Al abrir el grifo, el canal A09: valor (Pa) señal de presión del presostato de humos, y al arrancar el quemador, da valores caóticos, 1, 2 , 40, 1 otra vez, 70, etc, pero con la calefacción también marca esos valores, y no se apaga, con ACS sí.
Y el canal A06: valor (l/min x 10) del caudal de agua sanitaria; cuando arranca el quemador da valores de caudal 20-30 más o menos, pero cuando se apaga, o está a punto de pararse marca 12 u 11 y ya no da más.
No da ningún error en la pantalla.
También me han comentado que pudiera ser problemas con la placa electrónica, pero no se que comprobar, a primera vista todo está bien, menos un condensador que tiene la base un poco oscura, pero el condensador no parece estar mal.
Ya no sabemos que más probar antes de llamar al SAT.
Pido perdón por el ladrillo, y doy las gracias por anticipado.
Saludos a todos.