Buenas noches querido amigo Colina, un gusto de saludarte, en mi opinión, si tu cambias un motocompesor de 12 por otro de 18.000 BTU realizas cambios muy particulares, cada compresor tiene un desplazamiento volumétrico calculado para la unidad diseñada, al aumentar los BTU aumentas caballaje, por ende también consumos, el problema que tendrías seria la condensación, el cambio de estado de vapor sobrecalentado saturado a liquido sub enfriado que debería ser saturado, al tener tan poco condensador no habrá un buen salto térmico, es decir, un delta T, entre una temperatura 1 y 2, entrada al condensador y salida del mismo, eso te ocasiona un aumento de temperatura y por naturaleza de presión, seguramente salte por térmico ya que el amperaje también se ve afectado, en resumen, nada va a coincidir no tendrás intercambio, si buscas en el foro hay una tabla que recomienda los diámetros de cañería correspondiente a cada unidad, bueno querido amigo ya vendrán los colegas a darnos una manito, un cálido saludo.