Buenas noches queridos amigos, un gusto de saludarles, querido amigo Felix03, un gusto de saludarte y conocerte, solo deseaba agregar a lo muy bien expuesto por el querido amigo Conatem y JCC, hay una preocupación cariñosa, solo se me ocurre, hay operaciones en la cual el objetivo es la estanqueidad de la unidad, luego de haber realizado alguna operación con relación al sistema frigorífico, soldaduras o chequearla, la presurización del sistema para comprobar fugas se realiza con N2, (nitrógeno), a 70 PSIG con “jabonometro ultralux” buscas las fugas je,je,jeeee, luego liberas la presión y realizas un maravilloso vacío, hay quienes realizan dos vacíos, es decir, vacio-nitrogeno dos veces, aplico calor por convección, secador de pelo de la patrona, je,je,jeee, mientras realizo el vacío, siempre esta operación será con el motocompesor desenraizado, lo ideal en vacío seria con un micrómetro, si es con manifold deberás de hacerlo por tiempo, cuando llegue a 30”HG luego de 15 minutos, esperas otro tanto, si hay evolución de la aguja a 0 PSIG lamentablemente tienes una fuga, si evoluciona hasta , por ejemplo a 20”HG y se queda allí, sin duda tienes mucha humedad e incondensables, y deberás seguir el procedimiento hasta alcanzar el vacío optimo, total 45 minutos,como puedes ver es importante muñirse de ciertos elementos para un óptimo trabajo, una entrega digna para doña María, bueno querido amigo, a seguir navegando por los lindos mares de la refrigeración, como siempre estudiando y comprendiendo, es el tesoro más apreciado en esta vida, el conocimiento y la comprensión, un cálido saludo queridos amigos.