Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Termostato AKO 14323 o compresor...???

Termostato AKO 14323 o compresor...??? hace 7 años 3 meses #174373

  • tomasibericos
  • Avatar de tomasibericos
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Buenas tardes a todos y todas.

Tengo un problema con una cámara frigorífica de paneles, que lleva un termostato AKO 14323 y no sé si el problema lo da el termostato o el compresor.
Os comento; Lo tengo programado para que mentenga un temperatura de 3 a 7 grados. Es para embutidos y quesos curados.
Cuando llega a 7 grados arranca el compresor para enfriarla a 3 grados, pero mientras baja de temperatura el compresor arranca y para cada 15 segundos.
Enfría pero el compresor arranca y para cada instante hasta que llega a los 3 grados.
Antes arrancaba el compresor y del tirón hasta llegar a los 3 grados. No sé si es problema del termostato o alguna pieza del mismo...
Gracias de antemano y un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Termostato AKO 14323 o compresor...??? hace 7 años 3 meses #174374

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
¿El termostato para el compresor o la solenoide?
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Termostato AKO 14323 o compresor...??? hace 7 años 3 meses #174375

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Colocale una lampara imdicadora en paralelo con la salida , y sales de dudas , saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Termostato AKO 14323 o compresor...??? hace 7 años 3 meses #174377

Tiene pinta que el fallo lo está produciendo o bien el termostato o algún mal contacto eléctrico.

Primero reapretar toda la tornilleria revisar contactos eléctricos y si no ves nada anómalo a por el termostato, con el polímetro o como te indica el compañero puedes encontrar quien produce el fallo, chequea también el presostato de baja.

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Termostato AKO 14323 o compresor...??? hace 7 años 3 meses #174380

  • c.crush
  • Avatar de c.crush
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 191
  • Gracias recibidas 162
  • Karma: 8
si tiene presostato de baja, puede que sea eso, arranca hasta que para por baja, recupera presión, arranca otra vez y así todo el rato.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Calefaccióneltorno

Termostato AKO 14323 o compresor...??? hace 7 años 3 meses #174388

  • Nillo
  • Avatar de Nillo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Picando vielas
  • Mensajes: 4
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Hola buenas, si la instalaciòn para por presostato, ponle un manòmetro y ajustamoso tienes uuna fuga , aparte eses tipo de termostato te indica con un punto rojo si el relé de el compresor està activo y siempre lo puedes comprobar con un tester...suerte
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Termostato AKO 14323 o compresor...??? hace 7 años 3 meses #174392

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
¿eres técnico ? ya que me parece que el problema es de ajuste y regulación pero para saberlo hay que medir presiones , espero tu comentario al respecto un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Termostato AKO 14323 o compresor...??? hace 7 años 3 meses #174395

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Este tipo de avería es conveniente que las vea un técnico cualificado,ese funcionamiento causa un consumo enorme y poca produccion frigorifica,aparte el compresor esta expuesto a un funcionamiento muy exigido.
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com, Calefaccióneltorno

Termostato AKO 14323 o compresor...??? hace 7 años 3 meses #174398

  • tomasibericos
  • Avatar de tomasibericos
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Gracias a todos,
No, no soy técnico pero me habéis ayudado mucho.
Era por si la solución era apta para mis conocimientos, que no son muchos...

Mañana llamaré al técnico a ver que dice.

Un saludo a todos y feliz año nuevo...
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: picasso, biel1

Termostato AKO 14323 o compresor...??? hace 7 años 3 meses #174400

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
tomasibericos escribió:
Gracias a todos,
No, no soy técnico pero me habéis ayudado mucho.
Era por si la solución era apta para mis conocimientos, que no son muchos...

Mañana llamaré al técnico a ver que dice.



Un saludo a todos y feliz año nuevo...


thump_356595 thump_356595 thump_356595
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Termostato AKO 14323 o compresor...??? hace 7 años 3 meses #174404

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
tomasibericos escribió:
Gracias a todos,
No, no soy técnico pero me habéis ayudado mucho.
Era por si la solución era apta para mis conocimientos, que no son muchos...

Mañana llamaré al técnico a ver que dice.

Un saludo a todos y feliz año nuevo...

La mejor opción compañero. Ya nos cuentas ...
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.304 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information