Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Funcionamiento Consola Split 12.000 Btu

Funcionamiento Consola Split 12.000 Btu hace 7 años 2 meses #175483

  • rommer1681
  • Avatar de rommer1681
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Hola amigos de foro frio, tengo una serie de consultas y dudas a ver si me las pueden aclarar
Tengo una unidad split con las siguientes características
Marca: YORK no inverter
Modelo: YSEA12FS-ADK
Voltaje de Trabajo: 220 V
Capacidad Frigorifica: 12000 Btu/h
Refrigerante: R22
Corriente maxima de trabajo: 5,05 A
No hace mucho la unidad presentaba la falla de que no enfriaba, conecte el juego de manometros en el acceso de la tuberia de baja, y pude constatar una presión de 50 psig (lo cual es bastante baja para una temperatura de medio exterior de aproximadamente 30ºC de acuerdo a la tabla de ajuste standar). Procedi a hacer la recarga de refrigerante por medio de los datos obtenidos por la tabla (primero revise que no hubiera fugas de refrigerante con un detector de fugas electronico), al llegar aproximadamente a las 60 psi procedi a realizar el cheque de las variables de la tabla, y obtuve lo siguiente: los saltos termicos del evaporador y condensador estan en el rango (entre 10ºc para la evaporadora y 17ºC para la condensadora) de acuerdo a lo explicado en el dvd 4 del curso, el consumo electrico se encuentra cercano al 88% del amperaje maximo, pero una cosa que me llamo la atención es que nunca pude obtener el rango de temperatura de sobrecalentamiento optimo bajo estas condiciones (10ºC de acuerdo a la tabla), por mas que agregaba o retiraba refrigerante me colocaba o muy por debajo o muy por encima, si le agregaba mas puede ser que llegaba aproximadamente a esa temperatura pero solo la alcanzaba al llegar a mas de 70 psig, lo cual me disparaba en exceso el consumo por encima del maximo dado en la placa del fabricante, por lo que procedi a dejarlo en las condiciones de presion y temperaturas dadas por la tabla de ajuste estandar, obviando el sobrecalentamiento. Tambien me llama la atencion que cada vez que retiro un poco de refrigerante por la tuberia de baja sale una cantidad considerable de aceite junto con el refrigerante; personas a la que le he consultado me han dicho que puedo tener un problema en el separador de aceite que tiene el compresor, que es normal que salga cierta cantidad de aceite pero no tanto como en mi unidad. La unidad enfria relativamente bien en comparacion a como estaba, pero tengo un problema con la velocidad de la turbina, ya que el motor que tengo en un motor pg y como la tarjeta se daño, tuve que cambiarla por una de relays y esto solo me permite tener una sola velocidad de la turbina (solo alta), por lo cual puede ser que no me enfrie el cuarto como se debe, ya que el tiempo que pasa en contacto el aire que sale de la turbina con la tuberia y aletas del evaporador es muy corto (dado a la alta velocidad), aunque creo que eso se solucionaria con un motor que no sea pg y colocarlo a media velocidad. Muy agradecido estaria de los comentarios y sugerencias que me puedan dar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Funcionamiento Consola Split 12.000 Btu hace 7 años 2 meses #175487

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
¿Y por qué si tuviste ocasión no pusiste la nueva tarjeta electrónica para el motor PG?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Funcionamiento Consola Split 12.000 Btu hace 7 años 2 meses #175488

  • rommer1681
  • Avatar de rommer1681
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
No la encontre Roverman, compre una por internet pero me fallo con el tiempo, y en los locales donde venden ese tipo de tarjetas en mi ciudad solo se consiguen para motores que no son PG.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Funcionamiento Consola Split 12.000 Btu hace 7 años 2 meses #175489

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Bueno tener el ventilador a máxima velocidad es un engorro, pero no es el responsable final del rendimiento de la máquina, ya que es un modo seleccionable en cualquier momento tanto en frío como en calor por el propio usuario.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rommer1681

Funcionamiento Consola Split 12.000 Btu hace 7 años 2 meses #175495

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hay averías que pueden ser más complejas o menos complejas, pero sobre todo cuando tenemos menos experiencia, lo mejor es cargar por peso y a partir de ahí podremos hacer un diagnóstico más acertado, pues muchas veces un ventilador lento o sucio o una batería te pueden llevar a tomar un camino equivocado.
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Funcionamiento Consola Split 12.000 Btu hace 7 años 2 meses #175506

  • rommer1681
  • Avatar de rommer1681
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Gracias por la sugerencia amigo pabloclimatic, pero con respecto a lo del ventilador lento no creo que sea la causa, ya que medi las rpm del motor del ventilador de la condensadora así como del motor de la turbina de la evaporadora y estan en las dadas por el fabricante; te puedo decir que antes de realizar la recarga procedi a realizar una limpieza completa de la unidad para evitar posibles fallas por obstruccion por suciedad tanto en la bateria del evaporador como la condensadora. Lo de cargar por peso no lo veo como opcion viable ya que la unidad ya tenia una carga previa donde desconozco su peso, solo le complete por el metodo de las presiones dada de la tabla estandar, ahora si hay un metodo para cargar por peso en unidades ya precargadas, mucho agradecería tu explicación. Ahora la duda que tengo es porque no pude llegar al diferencial por sobrecalentamiento que da la tabla para R22.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Funcionamiento Consola Split 12.000 Btu hace 7 años 2 meses #175507

Muy sencillo el metodo compañero, recuperadora, recuperas el refrigerante, prueba de incondensables, lo pesas y cargas por peso.

Así de fácil.

Un saludo wwansg1_.gif
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 2 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rommer1681

Funcionamiento Consola Split 12.000 Btu hace 7 años 2 meses #175513

  • friosil
  • Avatar de friosil
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 35
  • Gracias recibidas 22
  • Karma: 0
Hola compañero rommer1681. Muy detallado tu explicación
Pienso que tu problema de exceso de aceite se debe a que en algún momento de la noche ese evaporador debe congelar. Cuando esto sucede, se depositó mucho aceite en el evaporador y como comentas que estaba 50psi. !
Y por el recalentamiento, y el amperaje te sugiero que revises el capacitor.
Esto nos puede confundir en la carga de un sistema.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rommer1681

Funcionamiento Consola Split 12.000 Btu hace 7 años 2 meses #175520

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
El único problema para medir las presiones y el consumo eléctrico de un equipo de refrigeración es que debe estar en las condiciones óptimas de trabajo.
Si el equipo no ha alcanzado la temperatura de trabajo y las condiciones externas no son favorables nunca se podrá hacer una medición exacta.
Se requiere tiempo y paciencia para llevar un equipo a las condiciones óptimas de trabajo.
En otras palabras: para calibrar un equipo de refrigeración en su temperatura ideal de trabajo requiero de tiempo, hago una carga y pongo a trabajar el equipo,, le doy el tiempo prudencial para que estabilice las temperaturas de trabajo y cotejo si son las ideales. Dependiendo de la evaluación que haga después de la carga inicial procedo a realizar los ajustes del caso.
El refrigerante no se ventea. Se recoge. Cada que se haga venteo de refrigerante habrá salida de aceite ya que el aceite viaja con el refrigerante.


Oscar Leonel franco.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman, rodrigomigel@gmail.com, rommer1681

Funcionamiento Consola Split 12.000 Btu hace 7 años 2 meses #175528

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola rommer .
Equipo sólo frío o frío/calor ?
Falta un dato importante la presión de alta , el manifold no lo cuelgues en la pata de la unit exterior , lo pones encima y las mangueras arriba o cortas para que no recojan aceite .

No es equipo nuevo y por tanto es normal que tenga algún desgaste .
Y el motor de la turbina si es un poco engorroso y ruidoso tener el equipo en ése modo .
Sino encuentras una plaqueta universal puedes instalar una pequeña caja cerca de la unit interior con varios swichs de velocidad de ventilación.
Última Edición: hace 7 años 2 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman, rommer1681

Funcionamiento Consola Split 12.000 Btu hace 7 años 2 meses #175536

  • rommer1681
  • Avatar de rommer1681
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Gracias por las sugerencias, algunos puntos a los que hago referencia de acuerdo a sus comentarios:
Amigo friosil, en cuanto al capacitor, el que tengo instalado es de 35 mfd, el cual es el que recomienda el fabricante para equipos de 12000 btu/h, el mismo lo comprobe con un capacimetro y esta en optimas condiciones, por lo cual pienso que por ese lado no sería problema; lo del exceso de aceite producto del evaporador congelado si puede ser una causa.
Con respecto a la sugerencia del compañero olfera, realice todas las mediciones despues de encender el equipo y esperar un tiempo considerable hasta que se estabilizaran las presiones y temperaturas en el sistema (aproximadamente entre 10 y 30 minutos). Una parametro que verifique antes de encendir el equipo fue chequear que la temperatura a la salida de la evaporadora se correspondiera con la temperatura dada en el manometro conectado a la tuberia de baja a la presion indicada, lo cual me arrojo una valor casi igual.
Al amigo silenbloc, el equipo es solo frio, en cuanto al dato de presión de alta, no lo puedo obtener ya que el sistema solo tiene un acceso para manometros por el lado del caño de baja presión, las demas recomendaciones que me diste siempre las hago al realizar las conexiones del juego de manometros.
A todos gracias por sus comentarios.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Funcionamiento Consola Split 12.000 Btu hace 7 años 2 meses #175566

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Para tomar lectura del lado de alta , siempre puedes añadir una válvula pinche , procurando instalarla en la línea de descarga y lo más alejada del compresor .

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.249 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information