Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Duda importante de maquina de congelacion. Ayuda.

Duda importante de maquina de congelacion. Ayuda. hace 6 años 4 meses #181547

  • Peti
  • Avatar de Peti
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Karma: 0
Hola! Me gustaria saber si una maquina de congelacion, que me gustaria comprar por su buen precio, me valdria tambien como maquina de refrigeracion o habria algun problema si se usa como maquina de refrigeracion (5ºC). La maquina seria una Zanotti BGS320121F,
numero serie 1321054L
400V/3N~/50Hz
R404, Masa(0.96KG)
Gracias de antemano
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda importante de maquina de congelacion. Ayuda. hace 6 años 4 meses #181549

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Buenas tardes.

Puedes pasar y presentarte ante los compañeros del foro.

Referente a tu duda, no tengo mucho aprecio a este tipo de equipos, pero dependiendo del uso y medidas que tenga la cámara no debes tener problemas, eso sí, si es un producto delicado, flores, verduras de hoja ancha... No habrá una buena conservación y una merma importante de producto.
Última Edición: hace 6 años 4 meses por KennyBX.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

Duda importante de maquina de congelacion. Ayuda. hace 6 años 4 meses #181551

  • Peti
  • Avatar de Peti
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Karma: 0
no entiendo donde tengo q entrar
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda importante de maquina de congelacion. Ayuda. hace 6 años 4 meses #181556

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Peti escribió:
no entiendo donde tengo q entrar
Hola, entra en el siguiente enlace y abre un tema nuevo donde podras presentarte
www.forofrio.com/index.php/foro-24/4-presentacion-y-off-topic
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

Duda importante de maquina de congelacion. Ayuda. hace 6 años 4 meses #181559

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, no es que funcione o no funcione, cada equipo esta fabricado para una aplicacion, la regulacion del control de temperatura te va a permitir trabajar en el rango de temperaturas que deseas? Ten en cuenta que ese equipo esta diseñado para mantener -20ºC de temperatura ambiente en el interior del recinto, evaporar a -30ºC y condensar a 45ºC , en caso de que funcionaria bien que a la larga lo dudo con la misma carga de refrigerante, la relacion de compresion seria muy baja con sus respectivas consecuencias en el resto del sistema, o si viene el SAT en garantia por lo que sea y ve que no es el equipo ideal para el sitio en el que va a estar quiza se quieran desentender de la garantia, hay veces que lo barato sale caro, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com, Peti

Duda importante de maquina de congelacion. Ayuda. hace 6 años 4 meses #181561

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
como ya te indicaron el equipo esta diseñado para trabajar un periodo corto en media temperatura y su máximo de tiempo en baja , y tu instalacion lo mantendrá trabajando todo el tiempo en media temperatura , por lo que su vida útil se vera reducida , por mi parte no lo aconsejo , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, silenbloc, Peti

Duda importante de maquina de congelacion. Ayuda. hace 6 años 4 meses #181562

En realidad es una práctica que es más habitual de lo que parece, pasar una cámara de negativo a positivo aunque como comentan los compañeros no es lo más adecuado.....

La mayor desventaja cara al producto es la que te ha comentado el compañero KennyBX, por naturaleza de diseño en positivo ese evaporador puede que te influya en tener una humedad relativa baja.

Otro factor que hay que verificar son los desescarches y ajustar para la nueva aplicación, de lo contrario puede que estés despilfarrando energía innecesaria y para esto si eres un usuario final te recomiendo que te lo revise un técnico de tu zona.

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 6 años 4 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: freones, Peti

Duda importante de maquina de congelacion. Ayuda. hace 6 años 4 meses #181564

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
En principio tampoco veo ningún problema en adaptar un equipo tipo split mochila diseñado para baja temperatura a -20 a ponerlo a trabajar permanentemente a +5ºC corrigiendo o ajustando, eso si, los tiempos de deshielos o su tipo y alguna cosilla más, pero......¿estamos hablando del mismo recinto o cámara, más grande más pequeña y de la misma ubicación?.

Esto último Peti no lo aclará.
Última Edición: hace 6 años 4 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda importante de maquina de congelacion. Ayuda. hace 6 años 4 meses #181566

  • conect1987
  • Avatar de conect1987
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 54
  • Karma: 1
Buenas tardes, yo no lo aconsejaria, tener en cuenta que un equipo de congelación hasta los -5 grados en el evaporador no va empezar a arrancar los ventiladores, de esta manera protegiendo el compresor contra un recalentamiento elevado. La válvula KVL va ha estar trabajando sin parar para mantener la evaporación baja.
Tendrá muchos arranques a la hora y posiblemente el compresor morirá muy rápido.
Nunca dejaremos de aprender cosas nuevas en este oficio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda importante de maquina de congelacion. Ayuda. hace 6 años 4 meses #181567

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
No creáis.

Estos equipos normalmente van por capilar, suerte si disponen de KVL, aún así, al tener control de ventiladores de evaporador la presión de evaporacion siempre es baja y no se satura el condensador.

El mayor problema es que son equipos ruidosos, vibran en exceso y se averian con facilidad.

Por no decir lo complicado que es luego meterles mano ante una fuga o avería de componentes.

Tengo clientes con estos equipos en cámaras de flores y me doy contra un muro cuando les explico que este equipo no es el adecuado para ese producto (10 años con problemas pero funcionando)

Si estuviera en mi mano iba a venir a repararlos el ingeniero que los diseñó, a ver si con los cuernos es capaz de hacer algo.

No quiero meter a todos los fabricantes en el mismo saco, pero hay una marca muy reconocida "Z" que más de una vez me he negado a reparar, directamente sustituir equipos.
Última Edición: hace 6 años 4 meses por KennyBX. Razón: Maldito autocorrector.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Peti

Duda importante de maquina de congelacion. Ayuda. hace 6 años 4 meses #181568

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Las Zanotti BGS320121F conect1987 llevan en algún sitio una válvula KVL?
Última Edición: hace 6 años 4 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda importante de maquina de congelacion. Ayuda. hace 6 años 4 meses #181569

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Como he dicho anteriormente, el tema de la humedad relativa del recinto en la nueva aplicación: Depende.

Depende, también, además del delta T, de las horas de funcionamiento del "secador".
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Peti
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.302 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information