Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Duda importante de maquina de congelacion. Ayuda.

Duda importante de maquina de congelacion. Ayuda. hace 6 años 4 meses #181570

  • conect1987
  • Avatar de conect1987
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 54
  • Karma: 1
Hola vecino, pues peor todavía. No hay nada que proteja el compresor contra un recalentamiento alto ---> descarga alta, adios compresor.
Nunca dejaremos de aprender cosas nuevas en este oficio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda importante de maquina de congelacion. Ayuda. hace 6 años 4 meses #181572

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
Yo le veo un problema principalmete que es que bo hay carg termica suficiente, es decir, un equipo calculado para congelado, adaptado a positivo tendra que pedir cambio de vet orificio y ajuste de valvula. E tarteado por internet equipos mochila y no e visto ninguno que no equipen capilar. Por lo tanto meter liquido a chorro, me da que a chorro abra liquido en compresor.

Trabajo de adecuar el capilar a su nuevo diseño de trabajo ( seccion y longitud) me parece que asegurar que vaya a funcionar me parece dificil. Ademas de lo que se comenta manter el dt para no secar, y ademas ofrecer garantia sobre ello.... improbable.

Opino que es mejor gastar 1000 mas en algo que se adecue a las necesidades y evitar averias, disgustos y arruinarnos en actuaciones sobre el equipo y genero perdido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda importante de maquina de congelacion. Ayuda. hace 6 años 4 meses #181574

  • conect1987
  • Avatar de conect1987
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 54
  • Karma: 1
Cambiando el capilar si que lo puedes hacer funcionar, pero tambien debes cambiar el evaporador porque se te va ha quedar pequeño. Dado que el compresor te va ha dar mas potencia evaporando a una temperatura mas alta.
Nunca dejaremos de aprender cosas nuevas en este oficio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda importante de maquina de congelacion. Ayuda. hace 6 años 4 meses #181575

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
Por lo tanto queda un frankestein en mi opinion, sin cambios te lo cargas, con uno te pide mas...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda importante de maquina de congelacion. Ayuda. hace 6 años 4 meses #181576

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
Ademas por la temperatura que se solicita puede que sean frutas y verduras, asique lo secamos, si es carne(0 grados aprox)lo mismo lo secamos se pone fea y lo mas importante pierde peso y perdemos dinero, tendriamos que gastar en un dispositivo de humectacion con el consiguiete gasto de intalacion mas agua que gaste...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda importante de maquina de congelacion. Ayuda. hace 6 años 4 meses #181579

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
www.grupohdf.com/framework/uploads/refri-2016-cap-6reducido.pdf
en la pagina 24 el equipo figura como de baja temperatura para una temperatura de cámara de 0ºC.

en el catálogo viene detallado los componentes del equipo. resaltando Capilar.

www.sucon.es/sucon/images/Pdf/Zanotti2011.pdf
en la pagina 48 me da otro resultado...
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 6 años 4 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Peti

Duda importante de maquina de congelacion. Ayuda. hace 6 años 4 meses #181589

  • Peti
  • Avatar de Peti
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Karma: 0
Seria camara, de 6x3,x 2,70m, aproximadamente 45m cubicos., distinta a la que estaria. tu crees q no habria ningun problema? Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda importante de maquina de congelacion. Ayuda. hace 6 años 4 meses #181590

  • Peti
  • Avatar de Peti
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Karma: 0
ya lo mire pero no me queda claro nada,:(
Tu crees que podria trabajar a +5C?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda importante de maquina de congelacion. Ayuda. hace 6 años 4 meses #181595

  • Peti
  • Avatar de Peti
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Karma: 0
olfera escribió:
www.grupohdf.com/framework/uploads/refri-2016-cap-6reducido.pdf
en la pagina 24 el equipo figura como de baja temperatura para una temperatura de cámara de 0ºC.

en el catálogo viene detallado los componentes del equipo. resaltando Capilar.

www.sucon.es/sucon/images/Pdf/Zanotti2011.pdf
en la pagina 48 me da otro resultado...
En uno de los dos pone temperatura minima 0ºC y cercano a los +5ºC , no se, me surgen mas dudas jejjeje
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda importante de maquina de congelacion. Ayuda. hace 6 años 4 meses #181596

  • Peti
  • Avatar de Peti
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Karma: 0
Migar escribió:
Ademas por la temperatura que se solicita puede que sean frutas y verduras, asique lo secamos, si es carne(0 grados aprox)lo mismo lo secamos se pone fea y lo mas importante pierde peso y perdemos dinero, tendriamos que gastar en un dispositivo de humectacion con el consiguiete gasto de intalacion mas agua que gaste...
si, serian hortalizas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda importante de maquina de congelacion. Ayuda. hace 6 años 4 meses #181597

  • Peti
  • Avatar de Peti
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Karma: 0
algunos decis q no pasaria nada otros que si, que no seria recomendable, etc. Ahora tengo mas dudas jejejjeje
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda importante de maquina de congelacion. Ayuda. hace 6 años 4 meses #181599

  • Peti
  • Avatar de Peti
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Karma: 0
KennyBX escribió:
No creáis.

Estos equipos normalmente van por capilar, suerte si disponen de KVL, aún así, al tener control de ventiladores de evaporador la presión de evaporacion siempre es baja y no se satura el condensador.
segun tu opinion no seria malo instalar este tipo de maquina qn camara de refrigeracion?

El mayor problema es que son equipos ruidosos, vibran en exceso y se averian con facilidad.

Por no decir lo complicado que es luego meterles mano ante una fuga o avería de componentes.

Tengo clientes con estos equipos en cámaras de flores y me doy contra un muro cuando les explico que este equipo no es el adecuado para ese producto (10 años con problemas pero funcionando)

Si estuviera en mi mano iba a venir a repararlos el ingeniero que los diseñó, a ver si con los cuernos es capaz de hacer algo.

No quiero meter a todos los fabricantes en el mismo saco, pero hay una marca muy reconocida "Z" que más de una vez me he negado a reparar, directamente sustituir equipos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.273 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information