desesperado escribió:
Buenos días
Lo primero dar las gracias por interesaros por este tema.
Hace una semana aprox. empezó a llover y tenía el aparato encendido. De pronto saltó la luz general y los magnetotermicos del aire acondicionado. Intenté conectarlo de nuevo pero seguía saltando, así que pensé que igual había algún contacto en la máquina exterior. Esperé a que dejara de llover, pero mientras tanto periódicamente iba intentanto subir el magnetotermico sin resultado. Una vez dejó de llover, conseguí que el aparato funcionara y lo apagué como siempre. Al siguiente día, intenté conectarlo pero sólo funcionaba la máquina interior y el ventilador de la máquina exterior.
La máquina exterior no tiene botón de rearme, así que apagué el magnetotérmico durante unas 14 horas aprox. Pasado este tiempo volví a conectarlo y encendí el aparato como siempre. La máquina interior funciona sin problemas, pero en la exterior se oyó como un clac, como si quisiera conectarse pero nada más. El ventilador exterior si funciona.
Ha venido una empresa de climatización (no servicio técnico porque no está en garantía) y comenta que el compresor está roto y que lleva un tipo de gas que ahora mismo está prohibido por lo que me dice que como la máquina tiene aprox. 13 años de uso, y la reparación será cara (aprox. unos 2000 euros) lo mejor es cambiar la máquina exterior, la interior y el display de pared.
Me comenta que la cambiaría por una Mitsubishi Calor/Frio inverter 100-VJA porque parece ser que toda la instalación es compatible.
Como profesionales que me aconsejais?
Gracias.
Pues si te han dicho que este gas esta prohibido, te han mentido.
No me fio mucho de que sea compresor. Porque lo mas probable es que tambien te hayan mentido.
Quien se dedica a este ramo se supone que entiende de gases.
Yo buscarìa otra opiniòn.
Salu2