Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Consulta sobre falta de rendimiento en Split

Consulta sobre falta de rendimiento en Split hace 5 años 9 meses #185954

  • malaria
  • Avatar de malaria
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
956844.gif Agradeceria una ayuda con mi Split Marca DeLongi:
caracteristicas:
tipo de refrigerante: R410A
peso de sustancia Refrigerante: 440g
Se compró nuevo, se instalo y el funcionamiento fué perfecto, alcanzando las temperaturas que figuran en el mando de control remoto. se necesito quitarlo del lugar por cambiar la residencia.se evacuó debidamente el refrigerante de fabrica lo hizo un especialista, cuando se instalo en el nuevo lugar se situó correctamente.
Se trajo un otro tecnico , el cual dejó escapar todo el refrigerante a la atmosfera, realizó barrido hizo vacio, y comenzó la carga con el recipiente de refrigerante sin voltear, cargo según el, 118 psi, resultados: el Split comenzó a enfriar, se monitorio la temperatura en la habitación y en 1 hora llego a 19 grados centigrados, según fueron pasando los días se notó un decremento del rendimiento. mucho goteo y rocio en el trayecto de todo el exterior de los caños, se notaba en el día a pleno sol mejor rendimiento que por la noche.
Se trajo a otro técnico este dijo que esa falla era por escases de refrigerante en el sistema y porque al cargar el refrigerante se hizo sin invertir la botella de Gas, entonces vacio todo el refirgerante del sistema hizo barrido,y comenzó a cargar hasta 130 psi , midió la corriente del compresor y le dió 6.4 amp de 7 y algo que tiene en chapilla , cuando arranco el Split se noto mas bajo rendimiento que el que habia quedado anteriormente que no estaba nada bien, que desepción con la falta de éxito de un equipo extraido en su mejor funcionamiento y verlo hecho calamidad y tremenda falta de acierto en su instalacion por parte del personal. agradecería una ayuda a las personas que puedan aportar algo que no es para una falla común en la cual se ha hecho ya algunas acciones y no se ha tenido éxito
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta sobre falta de rendimiento en Split hace 5 años 9 meses #185956

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Malas prácticas con llevan a ésta situación .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta sobre falta de rendimiento en Split hace 5 años 9 meses #185960

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
el problema mayor es conseguir un técnico que trabaje con ética y conocimientos y que sobre todo aplique las buenas practicas en refrigeracion: prueba de estanqueidad, triple vacío utilizando nitrógeno para romper vacío, carga recomendada o calculada de refrigerante, puesta en funcionamiento, ajuste de parámetros.
Se me da que el equipo tiene una fuga. el equipo debe tener una placa en donde especifica la cantidad de refrigerante a cargar. si se desconoce la cantidad de refrigerante a cargar y para cargar por presión se requiere tener ciertas habilidades que solo dan los años y los conocimientos técnicos.
Busca en tu región un taller o servicio especializado que tenga fama y trayectoria o un buen tecnico que tenga buena fama de ser buen conocedor.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: malaria

Consulta sobre falta de rendimiento en Split hace 5 años 9 meses #185961

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
yo digo no hay maquina mala, si no mala instalacion,pregunto si los tecnicos que pusieron la maquina, saben que no rinde bien y no se les reclama,para ver que comentan , igual es que hay suciedad en las baterias, pero lo ideal es que respondan diciendo si cambiaron filtro, no se como realizaron el trabajo, como anda de aceite, como esta el compresor igual ya no rinde por que este enfermo, el medico es quien debe de dar un resultado,que es quien lo ve, pero si eso esta pagado ya, dificil sera que lo dejen bien salvo que no sea pagando, hacer una reclamacion, sal....
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: malaria

Consulta sobre falta de rendimiento en Split hace 5 años 9 meses #185962

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
puesta en funcionamiento, ajuste de parámetros.
el ajuste de parámetros es la parte más importante del trabajo y no se hace en un momento, se hace en horas o días dependiendo de las temperaturas ambiente ya que son las que verdaderamente muestran como se esta comportando el equipo, en resumidas cuentas la garantía debe contemplar tanto el buen montaje como el buen funcionamiento del equipo en el tiempo.
el ajuste de parámetros no se limita a poner a trabajar el programador sino a poner el equipo a punto con cada uno de sus elementos funcionando de manera adecuada.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: malaria

Consulta sobre falta de rendimiento en Split hace 5 años 8 meses #185971

  • malaria
  • Avatar de malaria
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
bueno pueden valorar el daño que hizo ese mal proceder técnico en mi persona, que he mandado a comprar manifold , vavula difusora, pesa digital, maquina de vacio, anenometro, medidor de temperatura digital y no he dejado de ver video tutoriales para aprender a defenderme de la ineptitud. porque es triste ver como llevas a un profesional para extraer el aire funcionando de tu casa , le evacuan el gas adecuadamente como permiten estos sistemas , para que venga una persona despues a expulsar la carga de fabrica a la atmosfera, y que te cargue nuevo refrigerante R410A con botellon parado en fase gaseosa , y ver convertido mi Split en un ventilador
Última Edición: hace 5 años 8 meses por malaria.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta sobre falta de rendimiento en Split hace 5 años 8 meses #185972

  • malaria
  • Avatar de malaria
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
medi la temperatura en el tubo de succion cerca de la salida de la unidad exterior y alli habian 7 grados centigrados como punto de evaporacion segun la tabla Sporlan eso corresponde a 129.8 psi en succion, tambien medi el salto termico y me da 16 grados centigrados, la temperatura mas baja que desarrolla en horas del dia es 22 grados y por la noche solo llega a 24
Última Edición: hace 5 años 8 meses por malaria.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta sobre falta de rendimiento en Split hace 5 años 8 meses #185974

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, no te preocupes que no hay ninguna calamidad. Al margen de todo lo mal que han hecho, solo te caben en principio dos opciones: que tenga poco gas porque lo ha perdido o que tenga mucho porque se pasaron cargando. Si lo ha perdido, es por los abocardados. Con recuperar gas, rehacer abocardados, vacío y carga a peso tienes el equipo al 100%. Busca a un profesional y pide que haga eso. Fíjate también si la longitud de tubería entre unidades es de al menos 3 metros. Un saludo.
Última Edición: hace 5 años 8 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: malaria

Consulta sobre falta de rendimiento en Split hace 5 años 8 meses #185975

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol ahora si que no entiendo nada,va un tecnico desmontan la maquina, tiran el refrigerante, pero despues van otros y la montan, y no estas de acuerdo y mas tarde va otro y mas de lo mismo, total creo que son 3 tecnicos que desmontaron montaron la maquina, despues dices que mandaste a comprar herramienta etc no entiendo,
compras herramienta para que si te lo estan montandando, y se supone que son tecnicos, o es que en esa zona no hay tecnicos para montar un simple split,
pero lo mejor y ya lo comente,por que en lugar de comprar herramientas no reclamas,
de verdad que no entiendo nada, ahoraque pasa que vas a llamar a otro tecnico,
esto es inigualable, despues de que un segundo tecnico hace no se????que por que lo del 1º no dio resultado satisfactorio el segundo tampoco,
resulta que tu tomas las temp las lecturas y es quien dice si la maquina esta bien o mal,vale pero por que esto no se hace en presencia de los tecnicos, y se reclama Y SE LES PONE LAS PILAS, esto es un desastre para el gremio , y encima compras herramientas , por dios que no entiendo nada, esto no esta pasando ni en el 3º mundo
despues de que se marchan tomas lecturas , y por que no les dices en su momento bamos, veamos como va esto, te estan tomando el pelo ,si van dos intentos y no son capaces de dejarte satisfecho con el resultado, reclama ellos son los que tienen que poner la maquina a punto para que funcione debidamente??? que tengamos jente asi trabajando en la calle, suerte sal..... asi que no entiendo que el trabajo lo mandes hacer,y despues dices que no esta bien,y van dos y despues tu tomas datos por tu cuenta y los pones aqui ,no comprendo nada, sal
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta sobre falta de rendimiento en Split hace 5 años 8 meses #185976

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
se me ocurre algo, quien monto el equipo la 1º vez ,(tu eres tecnico o no )no seria que estes tu manipulando, que estes aprendiendo, por que no me salen las cuentas,, dices de la inectitud que te llevo a comprar peso, bomba de vacio, manometros, en fin hay algo que no cuadra, si te montan la maquina, te sobra la herramienta, y si la compras
para que si el trabajo lo hace otro, estais dejando a la peña de frigoristas por los suelos,te digo que lo denuncies, pero me parece que no, asi que no me cuadra, sal.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta sobre falta de rendimiento en Split hace 5 años 8 meses #185980

  • malaria
  • Avatar de malaria
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Sr , quizás no entiende porque hay cosas que no expuse, mire claro que no tiene lógica que yo tenga que comprar herramientas para resolver una situación de este tipo, pero hay algo, acá pulula la falta de aptidud para los trabajos especializados porque socialmente no se responde por nada , si el trabajo no sirve y fuiste perjudicado pues vuelve a pagar y no hay reclamo , para una persona normal tendría que usar el metodo de traer todos los especialistas hasta que descubra quien es el capacitado, pero gracias a Dios yo soy graduado de Ingenieria en Automatización y Control y mi carrera me dejo preparado para conocer de termodinámica de ciclos de refrigeracion etc , por lo que al ver que los que están no son capaces de resolver y están poniendo en peligro tu equipo y dinero pues eso hace que tengas que prepararte para moralmente responder y no tener que necesitar de traer a nadie para que toque lo que te costo y no lo quieres sopeteado de todo el mundo, es desesperante ver como con lo tuyo hacen atrosidades . Entonces decidi estudiar tutoriales de internet , visitar sitios de climatizacion con prestigio , y aplicar mis conocimientos de termodinamica etc, y comprar herramientas , para tener la posibilidad de reparar los miosjoseb71 escribió:
se me ocurre algo, quien monto el equipo la 1º vez ,(tu eres tecnico o no )no seria que estes tu manipulando, que estes aprendiendo, por que no me salen las cuentas,, dices de la inectitud que te llevo a comprar peso, bomba de vacio, manometros, en fin hay algo que no cuadra, si te montan la maquina, te sobra la herramienta, y si la compras
para que si el trabajo lo hace otro, estais dejando a la peña de frigoristas por los suelos,te digo que lo denuncies, pero me parece que no, asi que no me cuadra, sal.
Última Edición: hace 5 años 8 meses por malaria.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta sobre falta de rendimiento en Split hace 5 años 8 meses #185993

  • samboromdom
  • Avatar de samboromdom
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 140
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 0
lo primero recuperar el gas , segundo un buen vacio y comprobar que este bien estanco , ,eterle gas al peso y listo , si la tuberia es mas larga o el recorrido entre la condensadora y el split necesitara un par de gramos mas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.219 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information