Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Daikin brc1d52

Daikin brc1d52 hace 5 años 8 meses #186370

  • Tone77
  • Avatar de Tone77
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola, tengo el termostato Daikin BRC1D52 y también el sistema Airzone Cordless.

Me gustaría saber cómo puedo cambiar en el termostato Daikin el sensor de temperatura, que en vez de ser el termostato tome la referencia el aire de retorno. He probado como en otro modelo el BRC1C62, pulsando el botón Test 4 segundos y luego buscando el código 10 y poniendo la opción 2-02 y darle al botón que indica para que se grabe la opción y botón Test para salir. Me sale en la pantalla lo mismo que en el vídeo que he visto, se apaga el termostato sale el 88 y a los pocos segundos se vuelve a encender el sistema. Compruebo que se ha grabado la opción y vuelve a aparecer por defecto 2-01 como si no hubiese hecho nada y ya no sé si es que en mi modelo se hace distinto o el sistema Airzone me está capando esa opción. Quiero hacer eso porque creo que puede ser más confortable ya que si no abro la rejilla del salón dónde está el termostato Daikin noto que el aire sale bastante más frío que cuando abro la rejilla del salón y lo mismo en el salón o no hay nadie o quién hay no quiere tener el A/C puesto.

Espero puedan ayudarme gracias. Si necesitan algún dato más no duden en pedírmelo.

Muchas gracias de antemano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: LPShow

Daikin brc1d52 hace 5 años 8 meses #186377

  • samboromdom
  • Avatar de samboromdom
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 140
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 0
aver si te sirbe
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Tone77, jam2463

Daikin brc1d52 hace 5 años 8 meses #186382

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola , si tienes el equipo bajo un control centralizado o externo , éste prevalece sobre el equipo , por lo tanto los valores que se ajustan en el mando principal de la máquina son normalmente generales ( temperatura máxima en modo calor y mínima en modo frío ) el resto de parámetros ( cambio frío/calor y demás) lo realiza el control externo .
Ahora bien , hay que ajustar parámetros en el equipo y por supuesto decirle que tiene un control externo en éste caso de zonas .

De poco o nada te sirve la opción que quieres habilitar.
Última Edición: hace 5 años 8 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Tone77

Daikin brc1d52 hace 5 años 8 meses #186392

  • Tone77
  • Avatar de Tone77
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
silenbloc escribió:
Hola , si tienes el equipo bajo un control centralizado o externo , éste prevalece sobre el equipo , por lo tanto los valores que se ajustan en el mando principal de la máquina son normalmente generales ( temperatura máxima en modo calor y mínima en modo frío ) el resto de parámetros ( cambio frío/calor y demás) lo realiza el control externo .
Ahora bien , hay que ajustar parámetros en el equipo y por supuesto decirle que tiene un control externo en éste caso de zonas .

De poco o nada te sirve la opción que quieres habilitar.

Imagino que decirle que tiene un equipo de control de zonas lo tiene bien pq la verdad que me arranca y para la máquina sin problema.

Luego el cambio de frío/calor tengo que hacerlo tanto en el termostato Daikin como en el maestro de Airzone. No tengo puesta una pasarela que según he leído haría esa función también. Mi equipo es uno de los primeros de Airzone y no sé si para mí placa existe o no pasarela.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Daikin brc1d52 hace 5 años 8 meses #186393

  • Tone77
  • Avatar de Tone77
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
samboromdom escribió:
aver si te sirbe

Este manual es el que tengo y ahí no viene nada de opciones de mantenimiento.

Gracias.
Última Edición: hace 5 años 8 meses por Tone77.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Daikin brc1d52 hace 5 años 8 meses #186397

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, yo he tocado poco Airzone, pero sí me ha pasado lo que dice Silenbloc. Me llamaron para una avería. Llego y en el mando de la máquina me daba error por conflicto entre varios mandos. Vi que tenía Airzone. Abrí donde va la tarjeta electrónica de la unidad interior y quité el Airzone, le desconecté los cables. Dejé solo el mando original de la máquina.
Desapareció el error y todo funcionaba correctamente.
Entonces llamé a Airzone. Tienen un teléfono gratuito. Están en Málaga, creo que me dijo. Me atendieron durante 20 minutos y todo muy bien.
Me explicó que la pasarela es una plaquita pequeña que se pone entre la placa principal del Airzone y la placa de la máquina para que puedan comunicarse entre ellas. Hay pasarelas para cada marca, la mía era toshiba. Me dijo que si persistía el error, era fallo de la pasarela.
Y me dijo que manda el Airzone, y que los cambios en el mando de la máquina no valen, el Airzone gobierna.
Es sencillo lo que tienes que comprobar: desconectas el Airzone de la máquina, y pruebas si te funciona.
Luego vuelve a conectar. O llamas a Airzone y le explicas lo que quieres hacer, te pedirán el modelo y número de serie de sus placas, buscalo antes en el falso techo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, Tone77

Daikin brc1d52 hace 5 años 8 meses #186399

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Si tienes el antiguo muy antiguo o más bien básico control de zonas , sólo realiza on/off al equipo .
Por lo tanto , sólo tienes que ajustar en el mando de la máquina temperatura mínima y máxima en los dos modos (frío/calor) y caudal de aire .

En el salón incluidas todas las estancias ¿tienes control de zonas ?
Última Edición: hace 5 años 8 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Tone77

Daikin brc1d52 hace 5 años 8 meses #186406

  • Tone77
  • Avatar de Tone77
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
silenbloc escribió:
Si tienes el antiguo muy antiguo o más bien básico control de zonas , sólo realiza on/off al equipo .
Por lo tanto , sólo tienes que ajustar en el mando de la máquina temperatura mínima y máxima en los dos modos (frío/calor) y caudal de aire .

En el salón incluidas todas las estancias ¿tienes control de zonas ?

Exacto eso es lo que puedo modificar temperatura mínima y máxima en los dos modos y caudal de aire en el equipo Daikin.

Tengo control de zonas en todas las estancias. En dormitorios tengo los esclavos y en el salón el maestro al lado del termostato de mi máquina Daikin.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Daikin brc1d52 hace 5 años 8 meses #186407

  • Tone77
  • Avatar de Tone77
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
jebesat escribió:
Hola, yo he tocado poco Airzone, pero sí me ha pasado lo que dice Silenbloc. Me llamaron para una avería. Llego y en el mando de la máquina me daba error por conflicto entre varios mandos. Vi que tenía Airzone. Abrí donde va la tarjeta electrónica de la unidad interior y quité el Airzone, le desconecté los cables. Dejé solo el mando original de la máquina.
Desapareció el error y todo funcionaba correctamente.
Entonces llamé a Airzone. Tienen un teléfono gratuito. Están en Málaga, creo que me dijo. Me atendieron durante 20 minutos y todo muy bien.
Me explicó que la pasarela es una plaquita pequeña que se pone entre la placa principal del Airzone y la placa de la máquina para que puedan comunicarse entre ellas. Hay pasarelas para cada marca, la mía era toshiba. Me dijo que si persistía el error, era fallo de la pasarela.
Y me dijo que manda el Airzone, y que los cambios en el mando de la máquina no valen, el Airzone gobierna.
Es sencillo lo que tienes que comprobar: desconectas el Airzone de la máquina, y pruebas si te funciona.
Luego vuelve a conectar. O llamas a Airzone y le explicas lo que quieres hacer, te pedirán el modelo y número de serie de sus placas, buscalo antes en el falso techo.

Si son de Málaga y yo también por eso tambien me decante por este sistema. Mi suegro monto el año pasado tambien un sistema Mitsubishi - Airzone y en el suyo si que el Airzone que gobierna el sistema es más el termostato de Mitsubishi ni lo tiene puesto solo tiene el Maestro de Airzone en el salon y los esclavos en los dormitorios. Pero es que el sistema que él tiene de Airzone es mucho más moderno el mío es más básico. El de mi seguro creo que es el Tacto Blueface y el mío es Cordless Plus creo que era.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Daikin brc1d52 hace 5 años 8 meses #186408

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Teniendo ése sistema yo lo dejaría tal cual lo tienes ¿porque?
Porque supongo que tendrás la unit interior en el falso techo del aseo , el conducto de retorno aire será tipo plenum falso techo y compuerta sobrepresión en la propia embocadura a máquina .

Y lo que te sucede es porque cuando no activas la zona del salón , gran parte del caudal ( fijo ) se desvía por la compuerta de sobrepresión hacia el retorno de máquina , pudiendo llegar a parar la producción de frío.
Para que no te suceda , probaría a bajar caudal cuando se usan las habitaciones o ajustar un caudal confortable para climatizar el salón y usar ése mismo caudal cuando se usan las habitaciones , si normalmente no tienes el 100% de las zonas en uso puede ser una solución más económica que el cambio de equipo ( no sabemos su modelo) o sistema de zonas.

Un saludo ☺
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Tone77

Daikin brc1d52 hace 5 años 8 meses #186410

  • Tone77
  • Avatar de Tone77
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
silenbloc escribió:
Teniendo ése sistema yo lo dejaría tal cual lo tienes ¿porque?
Porque supongo que tendrás la unit interior en el falso techo del aseo , el conducto de retorno aire será tipo plenum falso techo y compuerta sobrepresión en la propia embocadura a máquina .

Y lo que te sucede es porque cuando no activas la zona del salón , gran parte del caudal ( fijo ) se desvía por la compuerta de sobrepresión hacia el retorno de máquina , pudiendo llegar a parar la producción de frío.
Para que no te suceda , probaría a bajar caudal cuando se usan las habitaciones o ajustar un caudal confortable para climatizar el salón y usar ése mismo caudal cuando se usan las habitaciones , si normalmente no tienes el 100% de las zonas en uso puede ser una solución más económica que el cambio de equipo ( no sabemos su modelo) o sistema de zonas.

Un saludo ☺

Efectivamente la unidad interior está en el falso techo. Lo de los conductos de retorno tipo plenum no se lo que es pero imagino que será así un retorno hueco que va desde cada habitación al falso techo. En cuanto a la compuerta de sobrepresión no la tengo en la embocadura de la máquina la tengo cerca de la rejilla de retorno de la habitación de matrimonio es el único lugar donde había hueco para colocarla. En la salida de la unidad interior lo que tengo es una salida de aire para ese cuarto de baño, es decir, ese cuarto de baño está climatizado lo hice pensando en los niños chicos en invierno, si la máquina está puesta en calefacción ese cuarto de baño estaría calentito para bañarlos aprovechando el calor. Es de esas de respiradero de cuartos de baño que se pueden abrir o cerrar girandolas.

El caudal ahora mismo lo tengo al mínimo tiene dos posiciones. Lo que haré será eso abrir otra habitación y que se reparta el caudal que es más menos lo que estaba haciendo hasta ahora. Porque todo esto ha venido por hablar con un vecino y entonces es cuando me he dado cuenta más de la situación que antes como no sabía nada pues no me daba cuenta
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.211 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information