Hola, he consultado la documentación y son cabezales termoeléctricos, les da la tensión y dilatan. Al quitar tensión contraen. Sin tensión no mantienen la posición. Consumo muy bajo: 2,5w.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
¿Válmula termostática digital con rosca metálica?
hace 5 años 6 meses #186951
Como resumen: mi recomendación es que compres un solo actuador y lo pruebes dando tensión ya instalado. Si te funciona y no te salta, compras el resto.
Puedes seguramente ponerlos todos al mismo enchufe de termostato wifi. Te bajas la aplicación. Desde el trabajo o desde fuera de casa, cuando quieras, enciendes la calefacción. La base de enchufe-termostato te dará tensión a todos los radiadores. Se calentará toda la casa. Cuando esté caliente, el propio termostato lo detectará y cortará la tensión a los actuadores, dándola de nuevo cuando baje un poco la temperatura (solo les da tensión cuando se enfría la zona donde está el termostato respecto a la temperatura que le has consignado en el movil). Que resulta que no vas a ir a casa inesperadamente hasta muy tarde, coges el movil y apagas la calefacción. El termostato les corta la tensión.
Es un sistema a priori sencillo de llevar a cabo, no hace falta ser técnico.
Puedes poner un termostato o varios. Con uno seguramente ya lleves toda la vivienda. Eso sí, tendrás que empalmar cable y dejarlo curioso con una canaleta o entrando por un enchufe con la guía si puedes.
Un saludo y disculpa la extensión y la fragmentación de mensajes, es que escribo a rachas
Reflexionemos un poco :
Lo que te sucede es que te salta el actuador del cuerpo de la válvula .
1 Habría que revisar si está bloqueada la válvula ( cómo ya comentó un compañero ) y que presión diferencial tienes y si lo admite la válvula , sino pongas la que pongas te volverá a suceder.
2 Si el problema está en la presión diferencial , habría que ajustar dicha presión diferencial o añadir válvulas de equilibrado para compensarla .
3 Si el problema está en el actuador o válvulas que son de baja calidad , tendrás que cambiar el conjunto completo (actuador+ válvula) Y adaptar sistema con lo que ello significa además no tienes llaves de corte en tú instalación .