Hola Colegas. desearía saber si a alguien le ah pasado esta falla. tengo dos unidades congeladora en una cámara de congelados que bajan a menos 20 grados, ambas son con 404. resulta que las apague por que no tenían mercadería y ahora después de 3 semanas las intento prender y no enfria ninguna de las dos. me fije de las presiones y están iguales a como si estuviera fiuncionando anteriormente solo que no enfria nada. 1 de la válvulas de expansión es relativamente nueva, solo 5 meses. lo raro es que no enfrie ninguna luego de apagarlas solo 3 semanas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Apage la camara 3 semas y ahora no enfria
hace 5 años 2 meses #188636
Hola Rixjax.
Cuanto tiempo los dejaste funcionar antes de asumir que no enfrian? Es una cámara de baja temperatura y va a demorar un buen rato antes de llegar a la temperatura de setpoint. Y no hablo de 3 horitas.
Si las presiones te dan igual que cuando la cámara estaba en temperatura, entonces hay algo mal puesto que si la cámara esta "caliente" las presiones deberían ser claramente mas elevadas, por lo menos hasta que empiece a acercarse a la temperatura de consigna. Yo mediría el sobrecalentamiento.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Apage la camara 3 semas y ahora no enfria
hace 5 años 2 meses #188638
Es muy facil ,que con los detalles que diste ,no adividemos nada ,de nada ,de nada ,y en referencia a si nos ha pasado algo de esto ,te comentaria que nos ha pasado tambien de todo lo que te podrias imaginar .........,no se que conocimientos tienes,para que te pase eso que comentas ,el compresor es facil que no funcione,y a su vez,haya perdido parte del gas ,averia clasica al tener la maquina parada y tener fugas en baja presion
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Apage la camara 3 semas y ahora no enfria
hace 5 años 1 mes #188657
Se necesitarian más datos para saber la falla, ya que dices que las presiones son como si estuviera trabajando bien y no enfría? Funcionan los ventiladores? As comprobado resistencias?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Apage la camara 3 semas y ahora no enfria
hace 5 años 1 mes #188661
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.