Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: compresor daikin averiado-

compresor daikin averiado- hace 5 años 1 día #189551

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
MF1 escribió:
Solo soy técnico de electrónica, no soy técnico frigorista ni nada... pero haciendo eso de invertir la fase he arreglado algunos problemas de salto de diferencial muchas veces. Por hacer esto, no creo que tengais nada en contra.
Lo de quitar la tierra... es una chapuza? SI y no debería hacerse, pero hay muchas viviendas que no tienen toma de tierra y tampoco hay para tanto.
El diferencial es muy sensible, son 30mA. y le salta a los 3 minutos.
La fuga debe ser muy pequeña, pero lo suficiente para que se quede sin calefacción cuando le salta.
Yo personalmente prefiero hacer un "apaño" de estos, antes que gastarme un pastón en cambiar el compresor Daikin que supuestamente tiene una pequeña fuga. Si dura 10 años y le quedan 3 o 5 años, pues lo estiro y luego cuando le toque, se cambia.
Lo dije con la intención de ayudar. Pero que es una chapuza? SI.
Igual lo que ocurre simplemente, es que tiene un cable que se ha pelado y le roza en alguna parte metálica.
Saludos.

Pues siendo técnico en electrónica, deberías de llevar más cuidado con consejos como ese.

Quitar protecciones además de ilegal, es una temeridad.

Y lo de invertir fase por neutro en un equipo inverter no tiene ningún sentido.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor daikin averiado- hace 5 años 1 día #189552

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
tirri escribió:
muchas gracias ,al final me encontre a un tecnico de daikin y le comente el problema y me dijo que era blanco y en botella,que si saltaba el diferencial a los 3 minutos era el compresor.......por lo tanto toca gastar los cuartos.Muchas gracias por la ayuda.

Eso de que blanco y en botella para ese problema....

Si ese es el técnico que te ha de solucionar el problema mi consejo es que busques otro.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor daikin averiado- hace 5 años 1 día #189553

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
Primero, lo que dices de invertir el sentido de los cables puede ser, pero en si solo has de comprobar que la fase es fase y el neutro tambien, y que estan bien conectados. El fabricante dice que en caso de no ser asi el diferencial puede no actuar. Aunque en suministros b1 tambien funcionan.

Segundo, solo te parece una chapuza, pero cuando el diferencial deje de actuar que va a pasar? Pues eso tembleque asegurado!

Nunca y repito nunca, se desconecta una proteccion! Si esta mal se sustituye, y sino se busca la averia. Que duele gastar dinero? Pues efectivamente, pero mas la perdida de una vida que no solo la muerte ( vivir comiendo de una pajita es peor!).
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: friosil

compresor daikin averiado- hace 5 años 23 horas #189555

  • MF1
  • Avatar de MF1
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 60
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: -2
Migar escribió:
Primero, lo que dices de invertir el sentido de los cables puede ser, pero en si solo has de comprobar que la fase es fase y el neutro tambien, y que estan bien conectados. El fabricante dice que en caso de no ser asi el diferencial puede no actuar. Aunque en suministros b1 tambien funcionan.
Segundo, solo te parece una chapuza, pero cuando el diferencial deje de actuar que va a pasar? Pues eso tembleque asegurado!

Nunca y repito nunca, se desconecta una proteccion! Si esta mal se sustituye, y sino se busca la averia. Que duele gastar dinero? Pues efectivamente, pero mas la perdida de una vida que no solo la muerte ( vivir comiendo de una pajita es peor!).
Tranquilo que antes de "supuestamente" matar a álguien, ese diferencial de 30mA seguiría actuando y cortaría por fuga, antes que la corriente pase por el cuerpo de algún operario y lo tire al suelo, tenga toma de tierra o no.
No se porque sois tan exagerados. :silly:
En caso contrario, que se gaste 1200€ como mínimo que le valdrá reparar ese equipo.
Compresor, gas, tubos... buah.
No, no se deben anular las protecciones, pero también exijo yo que los fabricantes lo hagan mejor.
Saludos.
Última Edición: hace 5 años 22 horas por MF1.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor daikin averiado- hace 5 años 22 horas #189556

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
MF1 escribió:
Migar escribió:
Primero, lo que dices de invertir el sentido de los cables puede ser, pero en si solo has de comprobar que la fase es fase y el neutro tambien, y que estan bien conectados. El fabricante dice que en caso de no ser asi el diferencial puede no actuar. Aunque en suministros b1 tambien funcionan.
Segundo, solo te parece una chapuza, pero cuando el diferencial deje de actuar que va a pasar? Pues eso tembleque asegurado!

Nunca y repito nunca, se desconecta una proteccion! Si esta mal se sustituye, y sino se busca la averia. Que duele gastar dinero? Pues efectivamente, pero mas la perdida de una vida que no solo la muerte ( vivir comiendo de una pajita es peor!).
Tranquilo que antes de "supuestamente" matar a álguien, ese diferencial de 30mA seguiría actuando y cortaría por fuga, antes que la corriente pase por el cuerpo de algún operario y lo tire al suelo, tenga toma de tierra o no.
No se porque sois tan exagerados. :silly:
En caso contrario, que se gaste 1200€ como mínimo que le valdrá reparar ese equipo.
Compresor, gas, tubos... buah.
No, no se deben anular las protecciones, pero también exijo yo que los fabricantes lo hagan mejor.
Saludos.

Una pregunta.

Sabes porque el RBT limita la corriente de salto a 30mA con un diferencial de potencial de 220V entre fase y tierra???

Rasca un poco y verás porque es tan peligroso

Otra cosa. Si solucionas problemas de salto de diferencial quitando la tierra es porque no estás utilizando el diferencial adecuado.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: friosil

compresor daikin averiado- hace 5 años 20 horas #189557

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
´hol MF1 tus consejos no van bien para nadie, lo que tiene que hacer nuestro amigo es olvidarse del tecnico de la botella de blanco,igual lo que busca es colocarte el compresor, busca un buen tecnico y que te busquen la averia, igual no es el compresor, ya que nadie lo comprobo todavia supongo, sal....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor daikin averiado- hace 4 años 11 meses #189592

  • destru82
  • Avatar de destru82
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
MF1 escribió:
tirri escribió:
muchas gracias ,al final me encontre a un tecnico de daikin y le comente el problema y me dijo que era blanco y en botella,que si saltaba el diferencial a los 3 minutos era el compresor.......por lo tanto toca gastar los cuartos.Muchas gracias por la ayuda.
Antes de cambiar nada... si te salta el diferencial, puedes probar a invertir los cables de red.
Lo tienes que hacer en la parte principal donde le entra la corriente... pones donde hay el fase el neutro y dondel el neutro el fase. Igual te funciona.
Si no te funciona puedes probar tambien a desconectarle la toma de tierra.
Yo en mi casa las bombas las tengo asi funcionando y nunca ha pasado nada, primero porque donde vivo ahora no tengo toma de tierra y donde vivia antes las desconecté porque me entraban un montón de parásitos en los equipos de sonido... y eso que eran Panasonic.
En principio puede que te funcione, pero luego el aparato de calambre si lo tocas.
Aunque no hay porque tocarlo si lo tienes en un sitio alto. Saludos.

Este es el peor consejo que he visto nunca, anular la protección que no salte el diferencial! Por chapuzas así hay tantos accidentes luego. Lo que hay que hacer es un diagnóstico correcto y una reparación acorde. Eso es como quitarle los frenos a un coche porque hacen ruido. Cualquier persona que se compre cualquier tipo de aparato ha de poder ser capaz de mantenerlo en correctas condiciones, si no que no se lo compre.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor daikin averiado- hace 4 años 11 meses #189601

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Esas decisiones cuestan vidas.

No lo hagas, ese técnico, electricista o lo que sea no lo haría en su casa si tiene dos dedos de frente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor daikin averiado- hace 4 años 11 meses #189603

  • MF1
  • Avatar de MF1
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 60
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: -2
Amén.
Os estais pasando ya con el linchamiento!
Si el RBT permite dar de alta la luz en viviendas sin toma de tierra es por algo.
Los electrodomésticos sin toma de tierra no matan a nadie.
La protección es el diferencial (obligatorio) y en ningún momento he dicho que se anule.

Os enseño uno de mis mejores trucos y a cambio recibo críticas.
Pues no me gusta eso. El que lo quiera hacer que lo haga y el que no... que se gaste 1200€.

Quitar la tierra de un equipo, NO ES ILEGAL!
Ah y devolverme los karmas!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor daikin averiado- hace 4 años 11 meses #189605

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Para hacer pruebas me parece correcto, en caso de necesidad imperativa de funcionamiento indicando protocolos especiales se puede usar temporalmente.

Pero considero que la seguridad no debe anularse nunca.

Aunque el diferencial este conectado esos 30mA van a pasar por alguna persona, siendo el problema el vector de entrada salida, no sabemos si el diferencial estará bien calibrado y si el tiempo de disparo es correcto.

Esto puede implicar paradas de corazon o fibrilación ventricular en personas mayores o con antecedentes cardíacos...

No vale la pena jugársela.
Última Edición: hace 4 años 11 meses por KennyBX.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor daikin averiado- hace 4 años 11 meses #189608

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Todos los comentarios y posturas son siempre bien agradecidos y podemos opinar y comentar , así aprendemos todos .

Tal cual comenta el compañero , para verificar in-situ el técnico pueden hacer las pruebas que crea oportunas pero no usarlas para dar por concluida la reparación , ya que realmente no es así .

Además los equipos hoy en día con tecnología inverter ( en éste caso DAIKIN) sin una buena tierra , dan problemas de electrónica y generan averías de comunicación entre unit , se quedan en Stanby sin reaccionar a las órdenes del mando infrarrojos etc...etc.

Para no irnos por otros temas , podéis abrir un post sobre las puestas a tierra en vivienda , comercios e industrial y su reglamentación .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo, MF1

compresor daikin averiado- hace 4 años 11 meses #189609

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol...... eres un mago haciendo trucos,mejor sera que nunca te toque una descarga, es lo que te deseo, sal.....
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.202 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information