Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: mando infrarrojos

mando infrarrojos hace 4 años 9 meses #190091

  • jhoni
  • Avatar de jhoni
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 1
buenas compañeros alguien me podria ayudar,tengo 3unidades multiesplit modelo msz-sf25ve3 1en pasillo ylas otras 2 en habitaciones una al lado de la otra cuando pongo la del pasillo se me encienden las otras 2 como hago para individualizar los 3 mandos muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

mando infrarrojos hace 4 años 9 meses #190093

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
este articulo te dará alguna idea:
www.prometec.net/infrarrojos/
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

mando infrarrojos hace 4 años 9 meses #190097

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola , ¿Tienes el manual de las unit interiores ?

Seguro qué hay algún swich o ajuste para modificar la frecuencia , en los equipos Daikin era un puente , en Mitsubishi lo desconozco .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

mando infrarrojos hace 4 años 9 meses #190107

  • jhoni
  • Avatar de jhoni
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 1
buenas compañeros con las unidades sin tension configurar en uno de los mandos diferente señal pulsando el boton 1-4 durante 2 segundos luego cada pulsacion cambia entre 1-2-3y4 y finalmente set volver a darle tension solo a la unidad de este mando y encenderla luego encender la otra con el otro mando sin que reciba señal la primera y ya deben estar configurados
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.214 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information