Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: cagada instalación equipos

cagada instalación equipos hace 4 años 7 meses #190544

  • yumby
  • Avatar de yumby
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Por error se instalo un equipo toshiba ras 13 unidad exterior y un 10 como unidad interior teniendo en cuenta que yo necesito la potencia de un 10 habría algún problema en su funcionamiento?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cagada instalación equipos hace 4 años 7 meses #190565

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4943
  • Gracias recibidas 2596
  • Karma: 117
si ya esta instalado lo único que queda es esperar como se desempeña. he conocido muchos montajes así y se pueden dar por buenos, claro que ha y mucho factores que influyen en el buen o mal desempeño del equipo.
en frió no presentara mucho problema, pero en calor son casi 2.5 Kw de diferencia. (abría que modificar la velocidad del forzador interior). digo Yo...
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 4 años 7 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cagada instalación equipos hace 4 años 7 meses #190568

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8700
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
¿Problema ?
El desembolso económico de pagar más para tener menos , al ser equipos con tecnología inverter la capacidad de la unit exterior está limitada a la unit interior .

Si la instalación tiene mucha longitud de pre-instalación y tramos verticales , se puede llegar al caso de qué el compresor se quede sin aceite y por consiguiente rotura del mismo y pérdida de garantías.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cagada instalación equipos hace 4 años 7 meses #190571

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12486
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol si la imp son 10 y la turbina ext 13 si el caudal exterior es variable se tendria que regular el caudal de manera que lo que toma sea lo que de, si no tendras una sobre presion y se parara la maquina,por que entra mas aire que sale, el volumen tendria que ser el mismo,si necesitas un 10 pues que la toma de aire sea un 10 si es de volumen variablese puede ,si no reduces la toma de aire esa camara se llena por que no sale la cantidad de aire que hace falta desalojar , y parara la maquina,sal....
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.245 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information