Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Reparar fuga aire conductos o equipo nuevo

Reparar fuga aire conductos o equipo nuevo hace 3 años 8 meses #192905

  • gotj
  • Avatar de gotj
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 18
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Migar escribió:
Tronco que eres la RAE?

Cuesta menos escribir bien que arreglar A/Cs. También es una cuestión de respeto hacia los demás. No pasa nada por leer lo que se ha escrito y corregirlo antes de darle a enviar, digo yo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Reparar fuga aire conductos o equipo nuevo hace 3 años 8 meses #192907

  • raulata
  • Avatar de raulata
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 19
  • Karma: 0
Sí, he limpiado el filtro, los dos ventiladores de fuera funcionan bien y tiran el aire templado (tengo la máquina ext en la terraza y es de fácil acceso). Aprovechando el fácil acceso he limpiado las aletas y los tubos de la máquina ext con un cepillo suave y con un spray con agua y un poco de jabón para quitar suciedad.
Pero ahora viene lo bueno porque me he dado cuenta que uno de los tramos rectos de uno de los conductos se ha abierto por la junta de unión como 1cm y por ahí debe de tener una fuga del aire de impulsión y éste lo debe de chupar la máquina más frío de lo que debería y vuelve loco al termostato ¿puede ser? . El conducto es el más cércano a la máquina y sale a una pequeña habitación, me he dado cuenta porque pasa por el pasiilo y entraba un poco de luz al conducto. He grabado un video metiendo el móvil enganchado al palo de una escoba.
Supongo que tendré que romper parte del techo del pasillo para volver a unir la sección y comprobar si ese era el problema.
Ahora a buscar un conductero.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Reparar fuga aire conductos o equipo nuevo hace 3 años 7 meses #192909

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Raulata si la sonda del termostato está en el retorno efectivamente puede llevar a error al creer que el retorno ya viene frío.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Reparar fuga aire conductos o equipo nuevo hace 3 años 7 meses #192910

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Por favor gotj, deja de incitar a no cumplir el reglamento, un buen técnico se caracteriza más por realizar buenas prácticas que por saberse El Quijote.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Reparar fuga aire conductos o equipo nuevo hace 3 años 7 meses #192912

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
igual sabe jugar al futbolin, sal....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Reparar fuga aire conductos o equipo nuevo hace 3 años 7 meses #192913

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
como le hases para aguantar el calor todo este tiempo? oooooo andas tratando de haserlo tu mismo? nomoas pregunto.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Reparar fuga aire conductos o equipo nuevo hace 3 años 7 meses #192917

  • raulata
  • Avatar de raulata
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 19
  • Karma: 0
Sí, creo que la máquina tiene configurada la toma de temperatura en el retorno, eso me dijo el que me la instaló. Ya he hablado con una compañía instaladora y me va a enviar un técnico frigorista para realizar el trabajo y me ha explicado que de paso me regulará las salidas de aire con deflectores internos para distribuir el aire por toda la rejilla. Como habrá que picar el techo de escayola del techo del pasillo me ha dicho que pondrá un registro decorativo y así no tengo que llamar a un escayolista.
A ver si ese es el problema y vuelve la máquina a funcionar bien, si no tendré que cambiar la máquina, he mirado una Fujitsu que hay para pisos de 80m refrigerables porque si no me tengo que ir a las de 100m.
Ya os iré contando
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Reparar fuga aire conductos o equipo nuevo hace 3 años 7 meses #192940

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
raulata escribió:
Sí, he limpiado el filtro, los dos ventiladores de fuera funcionan bien y tiran el aire templado (tengo la máquina ext en la terraza y es de fácil acceso). Aprovechando el fácil acceso he limpiado las aletas y los tubos de la máquina ext con un cepillo suave y con un spray con agua y un poco de jabón para quitar suciedad.
Pero ahora viene lo bueno porque me he dado cuenta que uno de los tramos rectos de uno de los conductos se ha abierto por la junta de unión como 1cm y por ahí debe de tener una fuga del aire de impulsión y éste lo debe de chupar la máquina más frío de lo que debería y vuelve loco al termostato ¿puede ser? . El conducto es el más cércano a la máquina y sale a una pequeña habitación, me he dado cuenta porque pasa por el pasiilo y entraba un poco de luz al conducto. He grabado un video metiendo el móvil enganchado al palo de una escoba.
Supongo que tendré que romper parte del techo del pasillo para volver a unir la sección y comprobar si ese era el problema.
Ahora a buscar un conductero.

Esa pérdida no es que se haya hecho , estaba así , desde cuando se instaló el conducto , lo más seguro es que esté sellada por la cara interior con cinta aluminio y el solape de aluminio del conducto .

Si observas se ve el corte del papel aluminio hecho en su día por la cuchilla .

Así lo veo yo .

Por otra parte configura el termostato a una temperatura de 20 ºC y verifica si enfría o no la vivienda , si el retorno del aire lo tienes a falso techo por plenum y le pones un set de 26ºC lo más normal es que el equipo alcance más rápido la temperatura de set en el retorno de aire que en las zonas a climatizar .

Para mejorar esto sería interesante que el retorno de aire fuera conducido cómo mínimo al pasillo o hall de la vivienda con una rejilla de 60x40 u otra medida acuerdo al caudal de la unit interior.
Última Edición: hace 3 años 7 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Reparar fuga aire conductos o equipo nuevo hace 3 años 7 meses #192946

  • raulata
  • Avatar de raulata
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 19
  • Karma: 0
Bueno, hace 3 días vino un conductero a ver el conducto y me dijo que está bien, esa separación es interior pero por fuera está bien sellada esa zona y es estanco. Le dije que ya que estaba que me mirara el caudal de salida de las rejillas para aminorar el ruido y en una de las 3 del salón un deflector interno se había movido del sitio y no dejaba salir nada de aire. Desde que vino y ajustó la salida de aire el aire va mejor, es más estable y puedo mantener una temperatura de 26 grados que es la que pongo en casa. Puse la temperatura a 19 grados un rato por probar y en media hora no consigue bajar ni un grado y eso que no le daba el sol al piso, al final tendré que cambiar la máquina me parece.
No sé si hacerlo ya o esperar a que pase la temporada alta por si sale alguna oferta. Estoy mirando en páginas web y hay una diferencia palpable entre sus precios y los de un instalador de tienda normal ¿a qué se debe esto?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Reparar fuga aire conductos o equipo nuevo hace 3 años 7 meses #192956

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
Esto es como comprar un coche basicamente, siempre tenemos dudas. Pero seamos serios, todos queremos que despues de vendido el concesionario tenga su taller propio, por eso de que no nos mareen de ir a otro sitio y que las culpas escurran. Y lo mismo con el seguro, tener a quien ver y no que sea todo por telefono.

En internet encontraras chollos, pero para mi lo de toda la vida vale mas, el tener un buen trato, una conversacion si hace falta etc... Una centralita de telefonos no nos da eso por lo general y como no eso afecta en el precio, el no ser un numero de pedido mas sino un CLIENTE.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.232 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information