Reparar fuga aire conductos o equipo nuevo hace 3 años 8 meses #192864

  • raulata
  • Avatar de raulata
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 19
  • Karma: 0
Pues bien, el servicio técnico de Hitachi que ya no hay repuesto de la batería interior ni siquiera uno compatible y la reparación puede que sea imposible. Ha venido un instalador oficial de Mitsubishi a casa para y me ha dicho que pondría una Mgpez 100 (potencia similar a la Hitachi) pero en una página web de venta e instalación me han dicho que con la Mgpez 71 me valdríá. El técnico de Mitsubishi me ha dicho que hay una Fujitsu intermedia entre esas dos en potencia que podría valer.
La cocina la tengo integrada con el salón y son unos 40m, en la otra parte del piso están los dos baños que es lo que habría que restar y quedaría la superficie a refrigerar en unos 80m estando el piso en planta intermedia, soleado hasta las 13 en invierno con ventanas oscilobatientes de pvc y climalit. Vivo en Valencia
De la 70 a la 100 son como 500 euros de diferencia y me ha dicho que puede que tenga que picar en el techo del baño para poner colocar la máquina de manera que se pueda acceder por si surge alguna avería con lo que habría que incrementar precio por escayolista.
Ahora a decidir
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Reparar fuga aire conductos o equipo nuevo hace 3 años 8 meses #192870

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Ya está todo dicho , no hay repuesto .
Nuevo equipo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Reparar fuga aire conductos o equipo nuevo hace 3 años 8 meses #192879

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
decidir que? Precio? como le bas poner mas caso a una pagina web que aun instalador autorizado que fue a tu casa? no. pa' mi que bas a seguir posteando.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Reparar fuga aire conductos o equipo nuevo hace 3 años 8 meses #192885

  • destru82
  • Avatar de destru82
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Pero ¿Han localizado la fuga en el evaporador?, ¿no es reparable soldando? ¿han descartado que la instalación no fuga? A ver si váis a cambiar la máquina y la fuga está en las tuberías. Lo correcto es presurizar con nitrógeno 24h como han dicho y sectorizar para ver dónde está la fuga, y cuando se localice se repara.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Reparar fuga aire conductos o equipo nuevo hace 3 años 8 meses #192888

  • gotj
  • Avatar de gotj
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 18
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Lo mejor es arreglarlo y lo normal sería que no fuera muy caro, y en ningún caso reparar debe salir más caro que uno nuevo.

Lo primero que hay que mirar:
-Que los filtros estén limpios y el evaporador también. Y el condensador (fuera) también.
-Que los condensadores (eléctricos) de marcha de todos los motores no estén estropeados, xq si lo están los motores pierden potencia y nada funciona como debería. Revisar: el del fan del compresor, el del fan del evaporador, y el del propio compresor. Los condensadores se estropean solos con el tiempo, es una cosa normal, nada raro.
-Echa una mirada al fan del compresor que como está fuera si no se enciende ni te enteras a no ser que vayas a mirarlo expresamente. Y pon la mano delante y mira a ver si sopla aire muy caliente. No debería salvo que tuvieras sobre carga de gas cosa poco probable.
-Suponiendo que haya perdido gas (no tiene porqué ser eso, puede ser otra cosa) en dos años, si le metes una carga (no te pases porque con gas de más tampoco enfría) y dura otros dos años, por 80 euros lo tienes resuelto al menos de momento. Se tarda dos minutos en saber si es falta de gas, conectando un manómetro en la toma de servicio. Es súper fácil. Ni nitrógeno ni vacío ni leches que no te cuenten cuentos chinos.
Última Edición: hace 3 años 8 meses por gotj.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Reparar fuga aire conductos o equipo nuevo hace 3 años 8 meses #192890

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
gotj escribió:
-Suponiendo que haya perdido gas (no tiene porqué ser eso, puede ser otra cosa) en dos años, si le metes una carga (no te pases porque con gas de más tampoco enfría) y dura otros dos años, por 80 euros lo tienes resuelto al menos de momento. Se tarda dos minutos en saber si es falta de gas, conectando un manómetro en la toma de servicio. Es súper fácil. Ni nitrógeno ni vacío ni leches que no te cuenten cuentos chinos.

Por lo que comenta son pequeñas pérdidas y parece localizada en la unit interior , añadir refrigerante y no reparar la pérdida es tirar el dinero además que el reglamento no lo autoriza y se deben reparar .

Con las pequeñas pérdidas hay que tener paciencia y si es factible reparar y sino sustituir la pieza o elementos deteriorados.
Para ello hay que presurizar , i independizar , verificar y reparar .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Reparar fuga aire conductos o equipo nuevo hace 3 años 8 meses #192897

  • gotj
  • Avatar de gotj
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 18
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Joé puse un mensaje kilometrico y ha desaparecido grrr
@raulata: no te compres otro ese se puede reparar seguro y es más barato (debe de serlo).
Cosas que puedes mirar tú mismo:
-Comprueba que los filtros de aire y radiadores están bien limpios y no hay obstrucciones al paso del aire.
-Comprueba que los ventiladores soplan con la fuerza que deben. Muchas veces pierden potencia por culpa de los condensadores (eléctricos) de marcha y entonces hay que cambiarlos (los condensadores). Es normal y pasa mucho, con el tiempo cascan solos. Comprueba estos tres: el del compresor, el del fan del compresor, y el del fan del evaporador.
-Busca a alguien que te mire la presión en la toma de servicio, y así sabrás si anda bajo de gas o no en dos minutos.
-Si ha tardado dos años en perder gas, le metes otra carga (bien, midiendo presiones y sin pasarte que sino tampoco enfría) y cruzas los dedos y a lo mejor te dura otros dos años más :-)

( Y ahora ha vuelto a aparecer el msg anterior )
Última Edición: hace 3 años 8 meses por gotj.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Reparar fuga aire conductos o equipo nuevo hace 3 años 8 meses #192898

  • gotj
  • Avatar de gotj
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 18
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
silenbloc escribió:
Con las pequeñas pérdidas hay que tener paciencia y si es factible reparar y sino sustituir la pieza o elementos deteriorados.
Para ello hay que presurizar , i independizar , verificar y reparar .

Ya, pero lo hace todo el mundo. Y con los coches más aún. Y si no es HCFC no peligra la capa de ozono... :-)
Yo de todas formas voto por el empalme. El 90% de las veces es el p. abocardado :-)
Última Edición: hace 3 años 8 meses por gotj.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Reparar fuga aire conductos o equipo nuevo hace 3 años 8 meses #192900

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Y el 10% el prensa de la llave servicio de la unit exterior al no abrirla completamente o la válvula obús .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: gotj

Reparar fuga aire conductos o equipo nuevo hace 3 años 8 meses #192902

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Parece que los que han ido no ha hecho su trabajo como debe de ser. Una tecnico eficaz ba, observa toda las posibilidades y si es por perdida de gas busca la fuga y al encontrarla o localizar el area propone lo mas conveniente que es lo mas fasil. si ya se tomo el tiempo de buscarla es de confianza. si propone es es remplazo hay que darle confianza. pero eso de buscar precios asta mas no poder como que me cansa. disculpen.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Reparar fuga aire conductos o equipo nuevo hace 3 años 8 meses #192903

  • gotj
  • Avatar de gotj
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 18
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
ba? fasil? asta? Madre mía!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Reparar fuga aire conductos o equipo nuevo hace 3 años 8 meses #192904

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
Tronco que eres la RAE?