Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Mi equipo sólo calienta, no enfría, que puede ser?

Mi equipo sólo calienta, no enfría, que puede ser? hace 3 años 2 meses #193999

  • alberms
  • Avatar de alberms
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Hola, tengo un equipo Samsung 2x1 inverter. Una de las dos unidades funciona correctamente, pero la otra sólo funciona en modo calor, pero en modo frío no. Por lo que he visto podría tratarse de la válvula de 4 vías, pero el fabricante me indica que el problema está en la válvula de expansión electrónica. ¿Entiendo qué si fuese la válvula de expansión electrónica funcionaría mal también en modo calor no? ¿Alguien me puede confirmar si la válvula de expansión puede estar relacionada con esta avería? ¿O todo apunta a la válvula de 4 vías o algún sensor?
Muchas gracias!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mi equipo sólo calienta, no enfría, que puede ser? hace 3 años 2 meses #194000

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
Valvula de cuatro vias solo tienes una y teniendo una funcionando bien en modo calor descarta esa averia.
¿No tendras las dos maquinas en modos de funcionamiento diferentes?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mi equipo sólo calienta, no enfría, que puede ser? hace 3 años 2 meses #194001

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Como te explica el compañero la válvula de 4 vías invierte el ciclo de la unidad exterior, es raro que no te dé avería si la pones en frío y no funciona, la válvula de expansión electrónica si está mal las sondas deberían de verificar que no hay salto térmico y dar una avería
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mi equipo sólo calienta, no enfría, que puede ser? hace 3 años 1 mes #194014

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
www.forofrio.com/index.php/foro/132-evap...8401-bombas-de-calor
aqui puedes ver como funciona en el dibujo en frio o en calor veras que enfrio funciona de una manera y en calor de otra,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mi equipo sólo calienta, no enfría, que puede ser? hace 3 años 4 semanas #194132

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Si antes te funcionaba y ahora ya no.
Comprueba la VEE, y todo lo relacionado con ella, que seguro que es la que te este fallando.
Otra cosa es que no te hubiera funcionado nunca. Si es asi comentalo y veriamos mas causas.
Ya diras.
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.228 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information