Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: maquina inverter daikin RZQ125B7V3B

maquina inverter daikin RZQ125B7V3B hace 13 años 9 meses #40998

  • MAAKALISTER
  • Avatar de MAAKALISTER
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 19
  • Karma: 0
buenas tardes compañeros tengo un problema conecto la maquina todo correcto alos 3minutos salta diferencial los ventiladores unidad exterior estan bien no se si sera compresoor o placa como comprobar ,.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquina inverter daikin RZQ125B7V3B hace 13 años 9 meses #40999

  • tololo360
  • Avatar de tololo360
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • ¿dices que no se vive del aire?
  • Mensajes: 153
  • Karma: 0
Hola. Para descartar que sea el compresor comprueba que el bobinado del mismo no esté derivado.
Sin tener más datos no te puedo decir gran cosa.
Tendrás que ir comprobando los distintos elementos de la máquina.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquina inverter daikin RZQ125B7V3B hace 13 años 9 meses #41000

  • MAAKALISTER
  • Avatar de MAAKALISTER
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 19
  • Karma: 0
he probado cada una de las fases del compresor con respecto atierra y no hay continuidad
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquina inverter daikin RZQ125B7V3B hace 13 años 9 meses #41002

  • tololo360
  • Avatar de tololo360
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • ¿dices que no se vive del aire?
  • Mensajes: 153
  • Karma: 0
Una pregunta:
Si pones la máquina en ventilación solamente ¿salta el diferencial?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquina inverter daikin RZQ125B7V3B hace 13 años 9 meses #41003

  • MAAKALISTER
  • Avatar de MAAKALISTER
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 19
  • Karma: 0
no lo he probado
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquina inverter daikin RZQ125B7V3B hace 13 años 9 meses #41004

  • tololo360
  • Avatar de tololo360
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • ¿dices que no se vive del aire?
  • Mensajes: 153
  • Karma: 0
Haz la prueba para descartar que la averia esté en la unidad interior, y pruebalo en todas las velocidades de ventilador. Si así no te salta, la averia la tendremos seguramente en la unidad exterior.
Luego de esto,seguimos comentando.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquina inverter daikin RZQ125B7V3B hace 13 años 9 meses #41005

  • MAAKALISTER
  • Avatar de MAAKALISTER
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 19
  • Karma: 0
probare y ya te cuento un saludo y gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquina inverter daikin RZQ125B7V3B hace 13 años 9 meses #41007

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Ensayo y error, para descartar elementos, quítales la alimentación y prueba a ver si salta.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquina inverter daikin RZQ125B7V3B hace 13 años 9 meses #41012

  • tololo360
  • Avatar de tololo360
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • ¿dices que no se vive del aire?
  • Mensajes: 153
  • Karma: 0
Hola amigo Lozano.
El compresor creo que no se puede comprobar asi, ya que si lo desconectas la máquina se bloquea al no detectar temperaturas de descarga, evaporador, liquido...etc (aunque no lo aseguro del todo), por lo tanto no sabremos si salta ya que no llegará a arrancar.
Los ventiladores tampoco arrancarán sino sube la presión(más de lo mismo)
Creo que la opción correcta es la de toda la vida, o sea, o bien comprobamos el aislamiento de los distintos bobinados de la máquina ,o desconectamos los motores y los comprobamos con masa.
Saludos compañero y perdón por la parrafada ,.-17 ,.-17
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquina inverter daikin RZQ125B7V3B hace 13 años 9 meses #41015

  • MAAKALISTER
  • Avatar de MAAKALISTER
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 19
  • Karma: 0
he probado en modo ventilador varias horas y va bien cambio a frio 3 minutos mas omenos y vuelta a saltar
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquina inverter daikin RZQ125B7V3B hace 13 años 9 meses #41018

  • tololo360
  • Avatar de tololo360
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • ¿dices que no se vive del aire?
  • Mensajes: 153
  • Karma: 0
hola MAAKALISTER.
Bueno, ya hemos descartado la unidad interior.
Como te decia en un post anterior, vas a tener que comprobar varias cosas de la unidad exterior.
Para ello has de desconectar electricamente cada motor y comprobar las posibles derivaciones.
1.-Quita la tapa de las conexiones del compresor y comprueba que hay continuidad entre las bobinas.
2.-Comprueba que no la haya entre cada terminal con masa.
3.-Lo mismo con los ventiladores exteriores.
Otra opción es arrancar la máquina y estando delante de ella,ver en qué momento salta el diferencial(cuando arranca el compresor, un ventilador o el otro...)
Por cierto, me imagino que habrás comprobado que el diferencial esté bien y que te aguante el consumo de la máquina...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquina inverter daikin RZQ125B7V3B hace 13 años 9 meses #41024

  • MAAKALISTER
  • Avatar de MAAKALISTER
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 19
  • Karma: 0
el diferencial lo he cambiado.las bobinas tienen continuidad y entre las bobinas y tierra nada claro todo esto cn un polimetro puesto en ohmios tambien he ido desconectando cosas y cuando conecto el compresor es cuando me salta mis dudas son si pudiera ser la placa ya que el compresor no me da derivacion a tierra con el polimetro
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.203 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information