Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Panasonic

Panasonic hace 13 años 6 meses #45089

  • ncestebannc
  • Avatar de ncestebannc
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 40
  • Karma: 0
tengo un problema con una panasonic 1x1 la enciendo y me empieza a calentar la habitaccion me tabaja a una presion correcta y el aire tambien me lo impulsa a buena temperatura pero cuando lleva 10 minutus funcionando se para en seco la maquina exterior tmbien se me para el ventilador exterior y la presion me baja hasta llegar a la presion sin regimen de funcionamiento pero el split me sigue funcionando el ventilador y los leds encendidos cuando pasan 5 minutos se vuelbe a encender sin tocar nada.Y me vuelbe a trabajar correctamente pero pasan 10 min y me sucede lo mismo asi continuamente.Si me pudierais ayudar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Panasonic hace 13 años 6 meses #45090

  • IMECLIMA
  • Avatar de IMECLIMA
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Yo vivo del aire
  • Mensajes: 495
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Puede que tengas un problema con la sonda de Tª de la unidad interior. Verifica su valor resistivo en base a la temperatura que tengas en ella en el momento de la medicion. Seguramente habrá algo colgado por el foro referente a estos valores resistivos. Saludos
La experiencia es algo que cuando consigues tener, ya no te hace falta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Panasonic hace 13 años 6 meses #45092

  • ncestebannc
  • Avatar de ncestebannc
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 40
  • Karma: 0
sabes donde lo podria encontra los valores resistivos GACIAS!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Panasonic hace 13 años 6 meses #45149

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Danos el modelo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Panasonic hace 13 años 6 meses #45153

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
Estoy con IMELCLIMA comprueba alguna de las sondas
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Panasonic hace 13 años 6 meses #45161

  • ncestebannc
  • Avatar de ncestebannc
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 40
  • Karma: 0
donde podria consultar los valores resistibos de las sondas?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Panasonic hace 13 años 6 meses #45185

  • JMC
  • Avatar de JMC
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • SEVILLA
  • Mensajes: 575
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 3
estoy con los compañeros en lo de la sonda, pero el ventilador interior no deberia funcionar estando en modo calefaccion si se para la condensadora

P.D.podria ser la placa
www.friosevilla.es

[url=http://http://i48.servimg.com/u/f48/11/98/99/27/th/image10.gif][/url]

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.216 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information