Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1831
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
miansaju escribió:
Hola Goldete,muchas gracias por tus aportaciones.
En cuanto a lo que me has dicho de la presion en funcionamiento y en paro,la presion que queda en funcionamiento es superior a la de frio,en frio es de 1.5 aprox y en funcionamiento de 2 aprox ¿no funciona correctamente?
Muchas gracias por todo.
Saludos
Miguel Angel[/quote
En teoria el aumento de volumen de agua por la subida de temperatura deveria de ser asumida por el vaso de expansion y es precisamente esta su funcion. Verifica con un manometro de bicicleta la presion del vaso de expansion, para hacerlo tendras que cerrar llaves de ida y vuelta de calefaccion y vaciar el agua que quede en la caldera,la carga que suelen llevar es de 0,5 bares en la etiqueta del vaso tiene la carga escrita.
Si lo haces aprovecha porque en la bomba de recirculacion suele tener un commutador de velocidad mira a que velocidad esta puesta y en el diagrama del instalador de la caldera viene los caudales de la bomba en funcion de la perdida de carga, aunque en la puesta en marcha se supone que ya lo han comprobado.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Buenas Tocayo, como comentas tienes 4 purgadores automáticos en el techo de la galería, lo que no entiendo es porque tienes 4 , cuando lo normal son dos, pero bueno alguna razón habrá para que lleve 4, verifica que funcionen bien, a lo mejor hay alguno que no funciona y tienes acumulación de aire en ese ramo.
Si ya lleva muchos años esa instalación te aconsejo que los cambies por unos nuevos y que sean buenos.
Saludos.
B)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Hola miky ,supongo que lo de los purgadores de las galerías sera porque la instalación esta separada en dos ramales ,ya que el piso tiene un pasillo y a ambos lados hay o habitaciones o cuartos de baño.
como ya dije en un anterior comentario ,estos purgadores tienen un tapón rojo en la parte superior y otro gris en el lateral,¿creo que estos no son automáticos?¿me podrías decir cual es la función de estos tapones?
Supongo que el superior sera para sacar el aire que puede quedar despues de purgar el gris¿o no es asi?
Muchas gracias por vuestras aportaciones.
Saludos
Miguel Angel
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Hombre supongo que uno de ellos sera para purgar manualmente y el otro para que el mismo vaya trabajando, no sabría exactamente decirte la función ya que cada fabricante inventa algo, pero seguro que va por ahí el tema.
Saludos.
B)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.