Déjate de presión, es importante pero no para lo que necesitas, supongo que tienes que hacer la carga de refrigerante…
Mi consejo es que comiences haciendo la carga poco a poco, y observes como cógela el evaporador (Con el dedo húmedo, se te tiene que quedar pegado) si ves que no te riega todo el evaporador le vas añadiendo carga, así hasta que te llegue retorno helado a la aspiración del compresor. Antes del punto de paro por termostato 5ºC, le quitas el exceso de gas dejando justo donde quieras este retorno helado en el tubo de aspiración. Ah, ahora podrás mirar la presión que tanto te interesa.
Saludos.
,.-14
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
lo que te dicen los compañeros es cierto, pero otro modo que puedes probar es mirando la placa de servivio (si es que la tiene) y mira cuantos gramos de refrigerante trae de fabrica, colocas una bascula y cargas la cantidad indicada, luego esperas como funciona y ves si necesita mas refrigerante o menos para la t° que quieres.