hola la marca puedes decirla,y si es trifasico o no,
bloqueo, eso tiene varias razones
retorno de liquido al compresor
diluye el aceite, dañando las espirales,
hay tres partes moviles 1 eje 2 manguito 3 espiral
falta de engrase , el liquido que llega al compresor diluye el lubricante dañando las partes moviles
falta de engrase,
exceso de refrigerante,
valv exp mal regulada o no es el elemento el apropiado
esto genera roces desgaste, alta temp de compresor, no se refrigera y bloqueo,
por que sabes que esta clavado, no puede ser electrico el problema,o lo tienes descartado,
metele tension desde otro punto con una manguera,
<< sentido de giro el scroll, puede dañarse si gira en sentido inverso,el scroll compresor ,solo comprime en una direccion,
si es trifasico por eso la pregunta arriba, si hera trifasico,puede girar en ambas direcciones, segun se ponga el orden de las conexiones de las tres fases,
<<si funciona en sentido contrario, hace mucho ruido,no comprime, las presiones no varian
<< si es por un momento puedes hacer el cambio, si es trifasico,para saber si despega, arrancar y parar,solo el compresor,
solo el compresor, por que no se si hay inverter si tiene inverter debe hacerse con el inverter,
total es una prueba,puedes darlo por malo
como dice el maestro colombiano tendras que solucionar el problema para poner otro compresor nuevo, si no se estropeara tambien, saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.