Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Control temperatura climatización por conductos

Control temperatura climatización por conductos hace 11 años 10 meses #92944

  • Aretradeser
  • Avatar de Aretradeser
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Karma: 0
Buenas tardes,
Tengo la siguiente pregunta o duda:
Me han sustituido hace unos días las unidades de climatización por conductos antiguas por unas de última generación, sistema inverter, de la marca Daikin, concretamente el modelo BQSG71C8 de 5.850 FRIG. El problema reside en que al establecer la temperatura deseada en el termostato, ejemplo 24 grados, nunca alcanza esta temperatura ni por aproximación; el salón, que es donde se encuentra este termostato, nunca baja de los 25,5 grados e incluso de 26. Lo mismo ocurre si lo establezco a 25 grados, en cuyo caso la temperatura del salón no baja de los 26,5 grados. Según he podido comprobar, la temperatura mínima a la que se puede establecer es a 16 grados. Entiendo que a este límite sería muy difícil llegar, por no decir imposible; puesto que influirían muchos otros factores que impedirían alcanzar la misma (volumen a enfriar, temperatura exterior, aislamiento, etc.). Ahora bien, para que alcance las temperaturas que os he puesto de ejemplo entiendo que no debería haber problema; ya que hay margen y potencia suficientes.
Con la maquinaria anterior fácilmete y en poco tiempo llegaba a estas temperaturas, y eso que tenían doce años.
¿Qué os parece que pueda ser el problema?
¿Realmente, de dónde toma este termostato la temperatura ambiente?
¿Qué puedo hacer?
Muchas gracias.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Control temperatura climatización por conductos hace 11 años 10 meses #92948

  • jurado11
  • Avatar de jurado11
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 254
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 4
Hola teniendo en cuenta que hace solo unos días que te cambiaron la maquina, yo no me calentaría la cabeza y avisaría a la empresa instaladora para que la revisaran.

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Control temperatura climatización por conductos hace 11 años 10 meses #92949

  • fbc
  • Avatar de fbc
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 56
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Por Logica,la sonda del termostato, debe de ir en la centralita o unidad receptora que se coloca en la pared. Compruevalo en el esquema electrico.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Control temperatura climatización por conductos hace 11 años 10 meses #92950

  • Aretradeser
  • Avatar de Aretradeser
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Karma: 0
jurado11 escribió:
Hola teniendo en cuenta que hace solo unos días que te cambiaron la maquina, yo no me calentaría la cabeza y avisaría a la empresa instaladora para que la revisaran.

Saludos.

Ya lo he hecho y no me dan explicación satisfactoria. Me dicen que hace mucho calor y que es normal. No me hacen ni caso, el problema es que ya les pagué.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Control temperatura climatización por conductos hace 11 años 10 meses #92951

  • Aretradeser
  • Avatar de Aretradeser
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Karma: 0
fbc escribió:
Por Logica,la sonda del termostato, debe de ir en la centralita o unidad receptora que se coloca en la pared. Compruevalo en el esquema electrico.

Entiendo en el esquema eléctrico de las instrucciones de instalación del termostato. Si es así, qué y donde debo mirar exactamente?
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Control temperatura climatización por conductos hace 11 años 10 meses #92954

  • jurado11
  • Avatar de jurado11
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 254
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 4
Aretradeser escribió:
fbc escribió:
Por Logica,la sonda del termostato, debe de ir en la centralita o unidad receptora que se coloca en la pared. Compruevalo en el esquema electrico.

Entiendo en el esquema eléctrico de las instrucciones de instalación del termostato. Si es así, qué y donde debo mirar exactamente?
Saludos.

La sonda de temperatura la puedes tener integrada en el mando, o la puedes
tener en el retorno de la unidad interior. De todas formas no te ayudara mucho, saber donde esta la sonda para arreglar el problema. lo que se tendría que hacer es mirar, que la maquina nueva tenga la misma potencia que la vieja, mirar presiones y condiciones de trabajo.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Control temperatura climatización por conductos hace 11 años 10 meses #92955

  • lidenword
  • Avatar de lidenword
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Hola, Estas maquinas se puede configurar para que la temperatura sea detectada por la sonda del termostato o por sonda de retorno (otras marcas se que pueden hacen incluso la media de ambas temperaturas)
Para realizar algunas pruebas puedes medir la temperatura de impulsión haber que te valor te da, y si es posible el retorno.
Serían buenos datos para ir dando puntadas.
Bueno ya nos iras contando

,.-9 ,.-9 ,.-9 ,.-9
El experimentador que no sabe lo que está buscando no comprenderá lo que encuentra.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Control temperatura climatización por conductos hace 11 años 10 meses #92958

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
pero cuando lo montaron no te lo probaron ha 24 ºc es decir no sabes si pusieron una maquina o una lechuga,no van por que con la que esta callendo
se pueden quedar en el camino,conformate si se mantiene funcionando a 25 26ºc en muchas zonas estan por encima de los 40ºc asi que da gracias, es una opinion dejalo con los 25 26ºc veras si enfria saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

la sengunda parte, quien monto la maquina, sera una persona autorizada, por que si no tiene carnet,y no estas conforme, vas al vendedor y le dices que tienen que pasar para ver la maquina, si no vas a la oficina del consumidor, veras como van,tienes que saber lo que ofrece el fabricante, si con la temp exterior de 40 42 44ºc que temp de imp te puede dar esa maquina, no sirve protestar si no hay razon, saludos
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 11 años 10 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Control temperatura climatización por conductos hace 11 años 10 meses #92959

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola la configuracion como me gusta esa palabra, y se queda de bien, yo no se como se configura, pero eso siempre fue la regulacion,
1 el termostato de temp, siempre tubo la funcion de mantener la temp ambiente
2 el retorno no tiene nada que ver con la sonda de temp es sonda de retorno
3 seleccion de 3 velocidades
4 inverter
5 = seguridades 3 alta baja y compresor
6 ventilador turbina interna
7 ventilador ext
8 sonda control de presion de condensacion
9 termostato de trabajo
10 componentes o elementos, si no fuera inverter tiene condensadores
estos son los elementos, no se si falta alguno, eso es lo que hay que entender en un circuito frigorifico,
luego esto va recojido en los circitos impresos,
pero si no se sabe, segun esquema electrico como entran en marcha, en que orden, difil saber que le puede pasar, a la maquina,
total 8 10 elementos, puede faltar alguno,y tantas averias,y configuraciones para unos 10 elementos, claro que hay mas pero no funcionan electricamente, muchos de ellos, si no seria la leche,


luego entran los pilotos,otros tantos 10
esto lo hacemos dos circuitos, maniobra y fuerza, apartir de aqui,
las secciones decable en cada componente o elemento cambian su seccion no sera la misma,

entonces los componentes de los circuitos electronicos son los responsables,de la mayoria de averias, y su falta de conocimiento, asi que a estudiar, Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

si hay otras en maquinas por agua, mas elementos de seguridad y otros, resistencia,presostatos, interruptores de flujo, cuantos + 7 10+ variadores de frecuencia etc etc total un split o un equipo de conductos es mas sencillo que el mecanismo de un chupete,saludos
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 11 años 10 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Control temperatura climatización por conductos hace 11 años 10 meses #92962

  • Aretradeser
  • Avatar de Aretradeser
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Karma: 0
lidenword escribió:
Hola, Estas maquinas se puede configurar para que la temperatura sea detectada por la sonda del termostato o por sonda de retorno (otras marcas se que pueden hacen incluso la media de ambas temperaturas)
Para realizar algunas pruebas puedes medir la temperatura de impulsión haber que te valor te da, y si es posible el retorno.
Serían buenos datos para ir dando puntadas.
Bueno ya nos iras contando

,.-9 ,.-9 ,.-9 ,.-9

Gracias por tus respuestas y tiempo.
Indícame como averiguo si la temperatura es detectada por la sonda del termostato o por la sonda de retorno.
Para medir la temperatura de impulsión, ¿cómo lo hago, midiendo a la salida del aire por las rejillas? Y la de retorno, ni idea. ¿Dónde se mide?
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Control temperatura climatización por conductos hace 11 años 10 meses #92964

  • carlitos
  • Avatar de carlitos
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 68
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 1
Hola aretradeser.
Creo que primero deberias de comprobar si solicitando en el termostato 19 grados la unidad intenta bajar a esa temperatura y baja de esos 25 que tienes ahora.
Para comprobar si el termostato mide en el termostato o en retorno deberias decir el modelo del termostato ya que normalmente hay que entrar en parametros para verificarlo o cambiarlo.
la temperatura de impulsion se mide en la rejilla mas cercana a la maquina o si tienes termometro de pincho para conductos justo en el conducto de salida de la maquina que va a las rejillas.
La temperatura de retorno se mide detras de la maquina donde estan los filtros.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Control temperatura climatización por conductos hace 11 años 10 meses #92967

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
Lo primero es saber si la maquina Daikin tiene la misma potencia que la anterior, o por otro lado si es de conductos para cuantos m2 seria.

A veces pueden venderte una buena maquina y ser pequeña para el espacio requerido, ademas de que el posible vendedor este haciéndote la cama con respecto al precio(o sea ofertar una mas pequeña, para romper precios con la competencia), por eso barato sale caro.

De todas formas esto huelle a cuerno quemado, prueba de ello, es que el instalador no da la cara, tu mejor que nadie sabes la respuesta.

La solución es fácil. ¿No?
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.227 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information