Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: LIMPIEZA CIRCUITO FRIGORIFICO

LIMPIEZA CIRCUITO FRIGORIFICO hace 9 años 9 meses #130829

  • JAVIBOY
  • Avatar de JAVIBOY
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Karma: 0
Tengo una vrf con 3 compresores y se han ido dos por derivacion electrica, voy a hacer un tes de acidez y la pregunta es como limpio el sistema si me da positivo y que tengo que desmontar o puentear de tuberias etc...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

LIMPIEZA CIRCUITO FRIGORIFICO hace 9 años 9 meses #130833

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Rezar por una parte para no tener acidez, y si da positivo es que el sistema está ya muy contaminado.
Opciones :
Olvidate de añadir líquidos antiácido.
Sí el circuito es muy complejo (con muchas unit interiores y largos tramos de líneas) puedes limpiar por zonas o plantas con paciencia ( en el foro hay tutoriales de limpiezas) y la unit exterior realizar la limpieza independiente, puedes recuperar el refrigerante y usarlo para las limpiezas.
Si la operación te resulta algo tediosa otra opción es que vosotros atravesar dela propiedad contrateis un servicio de limpieza de todo el sistema, el Sr Fernando Gutiérrez tiene el equipo las herramientas y experiencia más que sobrada.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: JAVIBOY

LIMPIEZA CIRCUITO FRIGORIFICO hace 9 años 9 meses #130838

  • JAVIBOY
  • Avatar de JAVIBOY
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Karma: 0
Me ha dado muy positivo y ahora tengo que presupuestar la limpieza y no tengo ni idea de como empezar, al cliente se le va a cambiar la cara cuando se lo diga.......
El administrador ha desactivado la escritura pública.

LIMPIEZA CIRCUITO FRIGORIFICO hace 9 años 9 meses #130844

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12487
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
pues eso lo que te dicen, no sabes como hacer el presupuesto, o el trabajo,o no dispones de los medios , dejalo en manos de alguien que lo hace todos los dias, habla con el cliente y si esta de acuerdo pues que te pasen, o le pasen el presupuesto, saludos
Última Edición: hace 9 años 9 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

LIMPIEZA CIRCUITO FRIGORIFICO hace 9 años 9 meses #130846

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola
A veces merece la pena mirar, que no cueste mas el collar que el perro.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie

LIMPIEZA CIRCUITO FRIGORIFICO hace 9 años 9 meses #130848

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Hola
A veces merece la pena mirar, que no cueste mas el collar que el perro.

Y,yo...que pensaba,que la ironía,era un patriarcado,de los Argentinos,...me jodiste,pepe_elpata!!----

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

LIMPIEZA CIRCUITO FRIGORIFICO hace 9 años 9 meses #130849

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Bueno......tendré,que leer,mas aMiguel de Cervantes !!!.
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

LIMPIEZA CIRCUITO FRIGORIFICO hace 9 años 9 meses #130850

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Perdón,dije patriarcado,y---era patrimonio.
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

LIMPIEZA CIRCUITO FRIGORIFICO hace 9 años 9 meses #130871

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
risa136:,gif risa136:,gif risa136:,gifmartinie escribió:
Hola
A veces merece la pena mirar, que no cueste mas el collar que el perro.

Y,yo...que pensaba,que la ironía,era un patriarcado,de los Argentinos,...me jodiste,pepe_elpata!!----

Guillermo
risa136:,gif risa136:,gif risa136:,gif
Me parto la caja, habia oido hablar de la forma de ser de los argentinos, pero no me lo creia. 1burla-provo
Conformaros con ser los seductores vervorréicos, y dejad la ironia a los demas. thump924906m thump924906m
saludos. choca_.gifs



No os
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie

LIMPIEZA CIRCUITO FRIGORIFICO hace 9 años 9 meses #130878

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3408
  • Karma: 481
te e movido el tema a esta sala , ya que es donde encontraras algunos post que de seguro te ayudara en tu consulta , un saludo
www.forofrio.com/index.php/foro-24/47-ma...impieza-de-circuitos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

LIMPIEZA CIRCUITO FRIGORIFICO hace 9 años 9 meses #130896

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Javiboy si estás interesado en contactar con el Sr Gutiérrez aquí te dejo su correo: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. .
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

LIMPIEZA CIRCUITO FRIGORIFICO hace 9 años 9 meses #130905

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12487
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
no vale la publi, yo conozco personalmente a fernando, tiene una revista , y la faraona tambien tiene maquina, saludos
www.fri3oilsystem.com/espanol/fri3oilsystem_video.html
Última Edición: hace 9 años 9 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.425 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information