hola compañero henry2000, veo que te entusiasma el tema , y aunque ya te contestaron los compañeros te explico un poco mas sobre el tema ,
la limpieza no es solo por el método de inundación , aunque la mayor parte de residuos contaminantes los eliminas inundando la instalacion con un agente que arrastre el aceite en el caso de usar refrigerante pues un tanto mas a tu favor ya que aparte de pesar mas que el aceite no contaminas con agentes extraños tu instalacion ya que el refrigerante no causara daños a esta y si quedara pequeñas bolsas en la instalacion al evaporar tan bajo este desaparecerá de ella sin causar daños , si eliminas todo el aceite que es el que contiene la humedad y el ácido te garantizas una limpieza exitosa , pero existen en algunas instalaciones algo mas que aceite , en estos casos si observas el vídeo de la limpieza del evaporador veras que en uno de los ciclos de la limpieza cerrando la llave de salida de la recuperadora consigo subir la presión y al abrirla lo que consigo es crear una turbulencia en la instalacion que me ayuda a arrastrar las posibles balsas de lodos o residuos mas resistentes que se puedan encontrar en la instalacion por lo que se consigue una limpieza con mas seguridad ,
sobre el tema de callentar el decantador ya te contestaron , es para sacarle mayor partido a la limpieza en tiempo de realización ya que la recuperadora trabaja mas lento cuanto menor es la presión de la instalacion , si esta la aumento por medio de calor la extracción es mas ligera aparte de que el aceite y los residuos se quedan en el deposito decantador que es donde lo quiero detener hasta terminar la limpieza, ya que si subo el nivel no lo puedo retener y se volvería a meter en la instalacion ,
por otro lado si dispones en tu maquina con un buen soporte de filtraje y antiacido no tienes que temer por si alguna partícula se evapora el filtro realizara su misión,
si ves las unidades que yo uso veras que tiene disponible un circuito que atraviesa en el segundo decantador al que se le puede alimentar de la salida de la recuperadora y al ser esta alimentación una toma de alta este circuito se calentara por la temperatura que lleva el gas por lo que no tendrás que usar resistencia
este es un dibujo que realice para el foro de mi amigo hugo- lisandro que espero te aclare lo que trato de explicarte , un saludo