Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Limpiza de tuberias

Limpiza de tuberias hace 9 años 9 meses #132121

  • INSTALZAR
  • Avatar de INSTALZAR
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
hola mi pregunta es como eliminar el aceite de una instalacion frigorifica
el cliente tiene una maquina con R22 y le cambio la maquina por que cuesta mas la reparacion que una nueva
la maquina que instalare es de R410A y como saven el aceite no es el mismo
quiero conservar la instalacion de la tuberia
gracias por la ayuda
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Limpiza de tuberias hace 9 años 9 meses #132123

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola eres tecnico, o usuario final, lo digo por que si estas instalando y no sabes las operaciones aseguir si el tubo vale o no vale , alguien estaradeseando entrar para decirte como operar ,despues si no funciona es culpa de quien te asesora, por falta de conocimientos, etc ¿¿¿¿como eliminar el aceite?????? saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Limpiza de tuberias hace 9 años 9 meses #132130

  • INSTALZAR
  • Avatar de INSTALZAR
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
bueno joseb 71 te comento tengo conocimientos y herramientas para la reparacion de equipos pero es la primera
vez que me encuentro con este poblema me justaria aser posible cual es el procedimiento a seguir y saber si es fiable no cambiar la tuberia
en otas ocasiones no e dudado en cambiar la tuberia pero en este caso la tuberia esta enterrada y con una distancia de 12 metros y c laro hoy el cliente se quiere ahorrar unos euros
te agadezco que me aconseje
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Limpiza de tuberias hace 9 años 9 meses #132141

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
hola INSTALZAR en esta misma sala tienes varios post dedicados a maquina de limpieza de circuitos , en los que podrás participar o sacar algunas conclusiones y diseñar tu sistema , para mi solo existen dos maneras de limpiar un circuito una con aceite que es algo peligroso por que el aceite POE es muy higroscópico, y la otra y mas segura es por inundación de gas refrigerante y circulación del mismo con este procedimiento aparte de secar y sacar la totalidad de aceite mineral limpiaremos la instalacion de posibles contaminantes ,

aquí te dejo algunos de los post antes mencionados y que te pueden ayudar
forofrio.com/index.php/foro/47-maquina-d...impieza-del-circuito
forofrio.com/index.php/foro/47-maquina-d...a-cuando-hay-capilar
forofrio.com/index.php/foro/47-maquina-d...sores-por-inundacion
forofrio.com/index.php/foro/47-maquina-d...-maquica-de-limpieza
forofrio.com/index.php/foro/47-maquina-d...9-para-el-amigo-luex
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: INSTALZAR

Limpiza de tuberias hace 9 años 9 meses #132304

  • INSTALZAR
  • Avatar de INSTALZAR
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
muchas gracias por el aporte de todos los compañeros
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Limpiza de tuberias hace 9 años 9 meses #132321

  • enderpalmar37
  • Avatar de enderpalmar37
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
saludos amigo! hermano veo que no dices la capacidad del equipo que estas reemplazando, yo te aconsejo que leas el manual del equipo que vas a instalar, porque el diámetro de las tuberías de refrigeración en instalaciones con r-22 no deberían tener el mismo diámetro para r-410a, yo te lo digo por mi experiencia en aire acondicionado.

Espero te sirva de ayuda este comentario!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Limpiza de tuberias hace 9 años 9 meses #132322

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
enderpalmar37 escribió:
saludos amigo! hermano veo que no dices la capacidad del equipo que estas reemplazando, yo te aconsejo que leas el manual del equipo que vas a instalar, porque el diámetro de las tuberías de refrigeración en instalaciones con r-22 no deberían tener el mismo diámetro para r-410a, yo te lo digo por mi experiencia en aire acondicionado.

Espero te sirva de ayuda este comentario!

hola compañero bienvenido al foro , podrías explayarte mas sobre ese tema , en que influye el diámetro de la tubería con el refrigerante , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Limpiza de tuberias hace 9 años 9 meses #132333

  • enderpalmar37
  • Avatar de enderpalmar37
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
saludos desde Venezuela faraona!
la tubería debe ser de menor diámetro y mayor grosor en comparación a una instalación que trabaje con r-22, debido a la alta presión con la que trabaja el r-410a.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Limpiza de tuberias hace 9 años 9 meses #132337

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
hola compañero ignoro cual es la tubería que usas en tu país pero eso es un bulo que existe en muchos lugares y que no se acerca a la realidad , te explico, el grosor de la tuberías para refrigeración es de 0.80mm en semicocidas hasta 5/8" ya que 3/4 y 7/8 son de 1mm en rígidas es de 0.80mm hasta 5/8 y desde 3/4 en adelante todas a 1mm hasta 1/3/8 que ya vienen a 1.25mm y 2.5/8 -3.1/8 que son de 1.65mm que por norma y ley son las que están legalizadas ,

sobre el diámetro de las mismas , solo decirte que es el fabricante el que las diseña y te comento que no e leído nada de ello en ninguna circular , un saludo y de nuevo gracias por contestar
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Limpiza de tuberias hace 9 años 9 meses #132340

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
La razón de utilizar 1mm en grosores 1/2 y 5/8 es que según la normativa no soportaría la presión de prueba ahora no tengo presente cuales son ......ya que si empleas de 0,8 no pasa nada nada revienta y permanecerá perfectamente por toda la vida de la instalación pero si sometes esa tubería a los valores que dicta la norma en cuanto a pruebas dicen que no lo soportaría,es por ello que se recomienda/exige 1mm. 632415.gif
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Limpiza de tuberias hace 9 años 9 meses #132353

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Si es cierto, el hecho de que los diámetros sean menores es porque el R410A tiene mejor efecto frigorífico por Kg que el R22, R407c,etc. por tanto, para una misma potencia frigorífica se requiere menor cantidad de refrigerante en circulación lo que hace que las tuberías sean más pequeñas y en general el resto de los componentes del circuito.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 9 años 9 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Limpiza de tuberias hace 9 años 9 meses #132369

  • INSTALZAR
  • Avatar de INSTALZAR
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
buenos compañeros la que se aliado por el diametro del tubo
la maquina es de 4500 frig. que yo sigo apostando por cambiar la tuberia antes de hacer tanto follon para limpiar las tuberia que aun no lo tengo claro supongo que es para casos donde la instalacion es muy grande o complicada pero pqra una porqueria de maquina (c0n perdon) creo que no me voy a complicar
gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.212 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information