Re: Proyecto, Forofrio-Master, Multifunción hace 12 años 8 meses #70472

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
spiritlight9k escribió:
frigotron escribió:
,.-11 Me encantan las Maquinas Caseras y que nos ayuden en nuestro trabajo.
Espero que nos pongas fotos y avances de la construccion de esta hija que has ideado ,.-7

En lo referente al uso del Nitrogeno particularmente prefiero limpiar por inundacion de refrigerante.Pero si es tu preferencia hacerlo asi ....pues que muy bien.

Esperamos fotos videos y que sea rapiditooo ,.-7


ola compi, que refrigerante usas para esas limpiezas?



muy buen invento pascalin!!, bueno se pueden usar solenoiedes electroválvulas e interruptores, en vez del automata que se presenta bastante más caro, ademas podrimoas hacer la maniobra con solenoides de 24v por seguridad,


Hola ,yo limpio preferentemente con R22 en reparaciones de Taller ya que algo me queda.Pero lo he hecho con R134A y con R404A tambien o sea con el mismo con que trabaja la maquina a limpiar.Y con DI36. ,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 12 años 8 meses por frigotron.
El tema ha sido cerrado.

Re: Proyecto, Forofrio-Master, Multifunción hace 12 años 8 meses #70473

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
gracias por las aclaraciones, tenía entendio que eran mejor las mezclas puras para este tipo de trabajo? será un rumor! de todas maneras está bien saberlo!! a falta de nitrógeno :P
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El tema ha sido cerrado.

Re: Proyecto, Forofrio-Master, Multifunción hace 12 años 8 meses #70482

  • Vikingo
  • Avatar de Vikingo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 374
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
Pascalin, se agradece cualquier aclaración, haber si puedo empezar a escribir algo de código este fin de semana.
El tema ha sido cerrado.

Re: Proyecto, Forofrio-Master, Multifunción hace 12 años 8 meses #70483

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Gracias Vikingo, estoy seguro que entre todos haremos una herramienta funcional y practica al alcanze de todos los tecnicos sin engrosar los bolsillos de los especuladores.

Al cambiar las llaves manuales por electricas y repasar las secuencias de funcionamiento me di cuenta de varios errores que modifico y te pongo en un nuevo cuadrante, que no afecta el circuito.

Te marque las valvulas que son electricas en el cuadrante para no tener que estar mirando continuamente el circuito y mi idea primera para hacerlo con reles es la siguiente.

Un comutador de 15 posiciones que son las funciones del equipo, o varios conmutadores, según lo que encuentre.

Cada contacto delconmutador activa un rele que da paso a las solenoides que tienen que estar activas en esa función y tambien a las que son indistintas y corta la alimentación a las solenoides que tienen que estar cerradas.

Aparte de ese conmutador/s cada solenoide tendra su interuptur para abrir o cerrar a voluntad si lo permite la función que esta en ejecución.

Como comprenderas esto es un proyecto que puede sufrir variaciones en función de las mejoras o defectos que nuestros colegas del foro detecten.

Este es el nuevo cuadrante

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Un saludo
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 12 años 8 meses por Pascalin.
El tema ha sido cerrado.

Re: Proyecto, Forofrio-Master, Multifunción hace 12 años 8 meses #70494

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola pascalin el grande, en el museo en pag 6 hay una valvula de 4 vias, igual te vale para tu proyecto, y aparte una animacion de bomba de calor tuya, novedad en condensadores, serpentines pag 6,
<< pag 4en accesorios (circuito frigorifico) en accesorios mejor verlo<<
pag 5 averias electricas Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El tema ha sido cerrado.

Re: Proyecto, Forofrio-Master, Multifunción hace 12 años 8 meses #70504

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Joseb71, lo de Pascalin el grande. lo dices por mis generosas dimensiones y peso ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7

Bromas a parte, donde puedo ver el modelo y caracteristicas de esa valvula, ya que podria encajar en sustitución de las valvulas R1, R4 y R5.

Gracias y un saludo
El tema ha sido cerrado.

Re: Proyecto, Forofrio-Master, Multifunción hace 12 años 8 meses #70551

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola pascalin, en museo pga 6 b.c.tienes la valvula, hay dos como podras ver, son made in china,te dire algunos datos que conozco hace 5 años,no suele tener fugas como las habituales, el cambio lo hace en 3 segundos, y hace menos ruido, en la nueva que he subido, se ve las flechas que indica imp de compresor,salida de valv a retorno de compresor, y a izq y derecha inv verano, segun se posicione,no se quien la representa en españa, saludos
El tema ha sido cerrado.

Re: Proyecto, Forofrio-Master, Multifunción hace 12 años 8 meses #70570

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Joseb61, como valvula de 4 vias para cambio de ciclo debe de funcionar bien, pero yo necesito saber como actua, si es por electroiman sobre menbrana, o es morotizada o necesita de un diferencial de presiones para actuar.

Y tambien interesante que este facilmente localizable en españa y yo es la primera vez que la veo, ni sabia que existia esa variante de valvula de 4 vias.

De momento continuaremos con las solenoides, que esas las hay a padadas y de todos los colores y precios.

Gracias por la información y un saludo
El tema ha sido cerrado.

Re: Proyecto, Forofrio-Master, Multifunción hace 12 años 8 meses #70613

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Repasando las secuencias, en la nº 6 de limpieza de instalación con producto mas Nitrogeno por el sistema de barrido, pongo en notas que tambien se puede hacer por alta con solo cambiar la posición de las llaves D2 y D3, y la verdad es que no es del todo cierto ya que tambien se tienen que cambiar de posición las llaves del manometro.

Por lo cual inclui una función mas (la nº 7) y desplaza las numeraciones del resto.

Aprobechando esta modificación, tambien puse los pilotos de indicación de funcionamiento y los de funcionamiento de las valvulas electricas.

El selector de funciones con mas conmutaciones que encontre en electronica es uno de 12 posiciones para un circuito, con lo cual tengo que poner dos selectores para cubrir todas las funciones.

Tambien estan incluidos en esta nueva modificación que pongo a continuación

Tambien indicaros que todas las modificaciones sobre el esquema de principio o sinoptico que se desarrollen tambien las cambio en el primer post, de esa forma para saber si hay nuevas modificaciones no teneis que repasar todo el tema, con ir al primer post teneis la ultima actualización.

Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.

Un saludo
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El tema ha sido cerrado.

Re: Proyecto, Forofrio-Master, Multifunción hace 12 años 8 meses #70623

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
menudo currele, qué programa usas para dibujar todo eso? es que te queda muy chulo!! jaja

saludos y suerte!
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El tema ha sido cerrado.

Re: Proyecto, Forofrio-Master, Multifunción hace 12 años 8 meses #70625

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Uso el Paint de windows 7 con el portatil nuevo.

Yo de siempre use el Paint y con el windos 7 viene con muchas mejoras que me sorprende.

Un saludo
El tema ha sido cerrado.

Re: Proyecto, Forofrio-Master, Multifunción hace 12 años 8 meses #70640

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Muy bien pascalin me parece muy buena la idea llevaba tiempo tambien rondándome hacer algo así por la cabeza le hecho un vistazo al esquema y te comento algo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El tema ha sido cerrado.