Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Master- Multifuncion

Re: Master- Multifuncion hace 7 años 4 meses #86493

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Gusfrio dijo: El bombeo lo realisa una bomba de gasoil que aspira de una botella que siempre tiene 22 liquido y limpio de aseite.

Hola compañeros, yo entiendo que utiliza una bomba de gasoil para mover el refrigerante, pero tambien me gustaría ver las fotos y ver si estoy en lo cierto.

Pascalin, enhorabuena por haber finalizado tu máquina y la exitosa puesta en marcha.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Master- Multifuncion hace 7 años 4 meses #86503

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Gusfrio, escribio
.../...La recuperacion es una quitamultas 3 veces mas rapida que la suya. Yo uso una Appion G5Twin-EP. Trabaja barbaro. El bombeo lo realisa una bomba de gasoil que aspira de una botella que siempre tiene 22 liquido y limpio de aseite.../...


Me tienes hecho un lio, buscamdo por internet tu maquina es esta si no me equivoco.

www.appioninc.com/downloads/files/G5Twin_Manual.pdf

Por lo que veo no es de gasoil y si es tres veces mas rapida que la minimax, tampoco le veo el condensador para licuar :pinch: :pinch:

Y no sabia que en Argentina tambien actua el seprona y le llamais quitamultas.

Un saludo y ya me contaras

Edito: si lleva dos pequeños condensadores uno en cada rejilla delantera
Última Edición: hace 7 años 4 meses por Pascalin. Razón: Rectificación
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Master- Multifuncion hace 7 años 4 meses #86541

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1014
  • Gracias recibidas 125
  • Karma: 7
lo que me encanto furon los veiculos...bien economicos para el gas ahorita que esta por las nuves..son 4 cilindros?..
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Master- Multifuncion hace 7 años 4 meses #86558

  • Gusfrio
  • Avatar de Gusfrio
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Karma: 0
Pascalin escribió:
Gusfrio, escribio
.../...La recuperacion es una quitamultas 3 veces mas rapida que la suya. Yo uso una Appion G5Twin-EP. Trabaja barbaro. El bombeo lo realisa una bomba de gasoil que aspira de una botella que siempre tiene 22 liquido y limpio de aseite.../...


Me tienes hecho un lio, buscamdo por internet tu maquina es esta si no me equivoco.

www.appioninc.com/downloads/files/G5Twin_Manual.pdf

Por lo que veo no es de gasoil y si es tres veces mas rapida que la minimax, tampoco le veo el condensador para licuar :pinch: :pinch:

Y no sabia que en Argentina tambien actua el seprona y le llamais quitamultas.

Un saludo y ya me contaras

Edito: si lleva dos pequeños condensadores uno en cada rejilla delantera

Amigo Pascalin, la quitamultas es una maquina de recuperacion de gases y la que usted encontró es la que yo tengo.

Pabloclimatic anda en lo sierto. La recirsulacion no la hase la recuperadora, la hase una bomba de gasoil.

La razon de esto es la velocidad del proceso.

- El kit de bombeo resircula freon limpio a mucha velocidad. Asi se limpia el circuito mas rapido y arrastra mas aseite y particulas. La bomba de gasoil chupa el freon de la parte baja de una botella de 10 kg y tras recorrer el circuito a limpiar lo devuelbe a una segunda botella, pasando antes por un filtro de gasoil. La segunda botella le manda freon a la primera saliendo el freon de la parte baja. El motivo es porque el aseite forma una capa por ensima del freon.

- La quitamulta (disculpe ser, yo la llamo asi, y vivo en Viladecans Barcelona. La recuperadora Appion G5Twin-EP) aspira el freon gaseoso de las 2 botellas y tambien del circuito a limpiar. Esto hase que se libere presion de botellas y circuito a la ves que licua freon limpio de aseite previo paso por unos cilindros de mi fabricacion.

Esto limpia un circuito en pocos minutos. El tiempo es oro sir.

Luego llevo todo al taller donde realiso el reciclado definitivo del freon y separo aseite humedad y la acidez que llevan estas. Pero eso lo hase sola mientras yo ocupo la pc.

No soy mucho de multimedia bueno quisas soy torpe con la pc. Ademas yo les doy la idea y ustedes rompanse la cabesa pensando como haserlo que a mi me costo mucho tiempo. Pero si me visitan un dia con gusto les muestro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Master- Multifuncion hace 7 años 4 meses #86608

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Gusfrio, escribio:
No soy mucho de multimedia bueno quisas soy torpe con la pc. Ademas yo les doy la idea y ustedes rompanse la cabesa pensando como haserlo que a mi me costo mucho tiempo. Pero si me visitan un dia con gusto les muestro.


Es una pena, porque en mi pueblo dicen que una imagen vale mas que mil palabras.

De todas formas si nos puede dar datos de presiones y volumen de gas en ciculación, asi como tiempo empleado segun tipo de instalación y cantidades de aceite recuperado y supongo que la bomba de gasoleo tiene un nombre, una marca y un distriduidor

Lo de dar ideas esta muy bien y se aceptan, pero lo de romperse la cabeza suena a que al de las ideas le solucionen los problemas de su idea y luego adjudicarse el merito, nosotros intentamos captar todas las ideas y en grupo llevarlas a cabo en beneficio de todos, aportando cada uno su granito de arena y obteniendo resultados de grupo y no individuales.

Si usted tiene la solución de su idea y no la quiere compartir, lo mejor seria que se la guarde y la disfrute usted solo, por lo menos yo me rompo la cabeza en algo pruductivo para el grupo y no en beneficios personales.

Gracias por su mparticipación y espero comparta sus ideas con todos nosotros.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Master- Multifuncion hace 7 años 4 meses #86713

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Hoy hice la limpieza del evaporador y líneas frigoríficas con el siguiente resultado.

Para inundar todo el circuito y tener retorno en la recuperadora emplee 25 Kg de gas de limpieza, o sea 13,5 Kg más que en el condensador y recipiente.

Si con barrido de nitrógeno, no saque nada de aceite, con la limpieza recupere 300ml de aceite, no creo que exista mas aceite, pero cuando haga la prueba de estanqueidad antes de hacer vacío, pinchare en varios puntos de la línea de baja para cerciorarme.
La carga de refrigerante para empezar la limpieza es relativamente rápida, pero recuperarlo después es una eternidad, emplee 3 horas en recuperarlo todo.

He tomado nota de algunas modificaciones que le tengo que hacer a la maquina para acelerar el proceso de trasvase, en cuestión de válvulas, y poder enfriar la botella de recuperación en el mismo proceso, ya que cuando sube la presión y se calienta la botella, se ralentiza el trasvase.

Aquí van las fotos de rigor.
Prueba de acidez al aceite recuperado

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Visor de manometros en retorno de liquido a la recuperadora
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Y por ultimo aceite recuperado en esta fase 300 ml (pongo el anterior para verificación)
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 7 años 4 meses por Pascalin.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Master- Multifuncion hace 7 años 4 meses #86717

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
UMMM al final si habia aceite como suponiamos, sigo pensando el porque no salio ni gota de cuando el barrido de nitrogeno.

Te sucedio lo mismo que cuando el condensador, los primeros minutos la mayor parte de la limpieza y luego solo mover el gas?? o en este caso fue diferente?
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Master- Multifuncion hace 7 años 4 meses #86719

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
-=Viti=- escribió:
UMMM al final si habia aceite como suponiamos, sigo pensando el porque no salio ni gota de cuando el barrido de nitrogeno.

Te sucedio lo mismo que cuando el condensador, los primeros minutos la mayor parte de la limpieza y luego solo mover el gas?? o en este caso fue diferente?

Igual que con el condensador, al principio llega casi todo, y despues algo de vez en cuando.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Master- Multifuncion hace 7 años 4 meses #86721

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 875
  • Karma: 42
Que tranquilo se queda uno con esta cantidad de aceite extraida eh! ,.-11
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Master- Multifuncion hace 7 años 3 meses #87017

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
,.-11 Por fin le sacas jugo a la maquina Pascalin, ademas que bien rodeado estas ,.-36
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Master- Multifuncion hace 7 años 3 meses #87068

  • Chotofrio
  • Avatar de Chotofrio
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
que tipo de gas de limpieza usaste pascalin
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Master- Multifuncion hace 7 años 3 meses #87070

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 875
  • Karma: 42
Chotofrio escribió:
que tipo de gas de limpieza usaste pascalin

Lo pone mas atras,utilizo R22 el mismo que saco de la instalacion que esta conviertiendo a R404A. ,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 3 meses por frigotron.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.240 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information