Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: limpieza en sistemas grandes de refrigeracion

limpieza en sistemas grandes de refrigeracion hace 11 años 10 meses #91753

  • manyfrio1
  • Avatar de manyfrio1
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
alguen que me ayude sufri quemadura severa con un compresor semihermetoco de 10-15 hp,en una maquina de hielo marca vogt, no tengo dinero para hacerun barrido con nitrogeno y 141, recomiendan hacerlo apuro nucleo antiacidos y cambios de aceite . claro tambien con sus pruebas de aceite....creeen que si me cconviene . gracias ojala y si se pueda ,seria tmb mas comodo. claro que la misma maquina este recirculando el gas.
Última Edición: hace 11 años 10 meses por manyfrio1.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: limpieza en sistemas grandes de refrigeracion hace 11 años 10 meses #91757

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola quien sufrio la quemadura!! tu!!o el compresor,en que parte del planeta te situamos,
como fue la quemadura, !!total, un devanado, dos devanados,
se repara ese compresor, o se pondra uno nuevo,
que tipo de refrigerante utiliza.
segun sea la quemadura, asi sera la averia,
limpieza puedes utilizar segun donde estes R11) R22
cuando puedas nos dices marca de compresor,
sabes que es problema electrico y que se (debes) revisar varias cosas,si no el problema persistira a pasar de que se limpie el circuito, o se cambie el compresor,
<<<yo no te comento las causas de la averia, por que no se el tipo de quemadura,
!!!! tu pregunta!!!! es solo como limpiar el circuito,
aparte del compresor, debes limpiar por partes,lado de baja, y lado de alta,
cambio de aceite, filtros,valv expansion cambio,etc etc
revisar toda la instalacion electrica,
fue falta de una fase,bajo alto consumo,por que las protecciones no protegieron el compresor,etc etc etc esto lo tienes que revisar bien,si falla de proteccion interna, o retorno de liquido, o recalentamiento del compresor,

una vez cerrado el circuito, se hace 1 rodaje de 2- 3 horas, cambio de aceite y refrigerante anlizar aceite,y cambio de filtros
nueva carga de refrigerante, aceite, cambio de filtros,a 4- 6 horas
2º rodage misma operacion, cambio de filtros aceite, y refrigerante, analizar aceite,

si el aceite no sale positivo, hacer otra reposicion nueva, y cambio de filtros
a las 24 horas,y cambio de gas,si queremos que el circuito este en optimas condiciones,y sobre todo rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrregular val expan,regular recalentamiento y subenfriamiento,
y si fue falla de engrase,ehhhhhhhhhh da mas datos si puedes, saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 11 años 10 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jberttis

Re: limpieza en sistemas grandes de refrigeracion hace 11 años 10 meses #91772

  • kofuco
  • Avatar de kofuco
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Me ha acurrido en varias oportunidades, encontrarme con sistemas de refrigeración, con su motocompresor quemado y dependiendo del grado de acídez que pueda quedar en el sistema, se pueden realizar cambios de aceite y de filtros sucesivos para bajar los indices de acidez y llevarlos hasta cero. Lo conveniente es ademas incorporar en la línea de succion del sistema, una carcaza porta filtro del diametro de la linea, el cual desmontas después de hecho el trabajo, para ser usado en otro. El porta filtro,debe ser capaz de contener una o más briquetas de alta absorcion de acidez, para proteger el motocompresor nuevo o reparado. Esto da muy buenos resultados, debes preocuparte de los parametros de funcionamiento durante estos procedimientos y realizar test de acidez al acite para ir determinando el tiempo entre cambio de aceite/filtro y el que le viene. Normalmente con alrrededor de tres o cuatro de estos procedimientos debería ser suficiente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: limpieza en sistemas grandes de refrigeracion hace 11 años 10 meses #91775

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Sostengo que una buena limpieza(lavado del circuito) es mas economica y se hace de una vez,sin varias intervenciones como con el otro sistema para que termine quedando bien,sin test continuados de aceite,etc,etc.
Lo que supone al principio un poco mas de trabajo lo ahorras luego y con la garantia de dejar el circuito LIMPIO.
Pero cada uno tiene su experiencia y se aferra a lo que mas resultados le ha dado,es logico.
Recomiendo que al menos lo prueben una vez(lavar el circuito de entrada) ,sino no sabran si les gusta ,.-7
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: limpieza en sistemas grandes de refrigeracion hace 11 años 10 meses #91787

  • manyfrio1
  • Avatar de manyfrio1
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
hola gracias por tu atencion , fue una quemadura severa por no tomarmuestras de aceite, porque en alguna ocacion ya habia sufrido una quemadura, el comprsor es semihermetico con r 22 de 10 hp.ya revisamos toda la instalacion electrica, y no se ve nada anormal. mi pregusta es como es muy dificil desarmar la maquina LA VERAD NO QUIERO SE METE UNO EN MAS PROBLEMAS ,es que si puedo quitar toda la contaminacion con puros filtros de piedra antiacido y cambios de aceite , esto en las lineas de succion y linea de alta hasta qque me de positivo la pueba de aceite? es que sacando cuentas en mexico lavar con nitrogeno y r 141 ,sale carisisisismo creo que es mejor apuro filtro. como ves?saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: limpieza en sistemas grandes de refrigeracion hace 11 años 10 meses #91788

  • manyfrio1
  • Avatar de manyfrio1
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
gracias por comentar, eso es lo que vamos hacer, lo vamos como decirlo ...mmmm a dializar el sistema a puro filtro antiacido en las lineas de succion y de lado de alta, el grado de acidez en algunos lados es mas fuerte que otros ,habia leido que en sistemas grandes ,... bueno con muchos gas ( r22) es el que usamos la que madura se diluye un poco ,pero como ves tu? crees que la libremos ??? va a salir caro pero ojala que e bien , no queremos usa r r 141 con nitrogeno dicen que dejan residuios,y apura piedra hasta que nos de la acidez posittvo,porcierto en la linea de alta que filtro me recomieda intercambiables o los normales antiacido ( sobredimencionado un poco), en la linea de baja tenemos un cartucho para poner y quitar las piedras, cualquier consejo sera bienvenido. y ademas la maquina no deja de funcionar y se estaria descontaminado
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: limpieza en sistemas grandes de refrigeracion hace 11 años 10 meses #91789

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola ehhhhhhhhhhh tu comptresor no sera vilter de los mvc,400, bueno pues limpia
y limpia cambia los filtros,los que aconseja el fabricante de ese modelo,ya que no dices a dia de hoy marca ni modelo,vilter, grasso,york.trane,
dices que el problema fue de engrase,o aceite contaminado, pero no dices si el compresor de recambio sera el mismo, o sera nuevo, si es el mismo, como estara mecanicamente, o se cambiarian todos los componentes del compresor,en el caso de hacer un rectificado de cilindros,que pasaria, bueno esto es para si fuera asi,tener en cuenta, Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 11 años 10 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: limpieza en sistemas grandes de refrigeracion hace 11 años 10 meses #91791

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
manyfrio1, tienes que evaluar muy bien el costo de un procedimiento y otro.
Si dices que es caro el uso de determinados elementos de limpieza pues hay otros sistemas tambien,
Lo que se debe hacer es lo que hay que hecer.
Si el sistema esta contaminado y pones un compresor nuevo o reparado sin eliminar POR COMPLETO la contaminacion ,estas creando un sistema que tiene las horas contadas.
Al final ...¿que es mas caro?
Nunca resulto caro hacer las cosas correctamente al contrario.
Pueden costar mas eso si pero la maquinaria dejara de tener averias futuras con todos los contratiempos y gastos que ello implica.
Lo de limpiar un sistema asi en ese estado solo a base de cambiar cartuchos.... yo no lo haria.Es mi opinion como es logico totalmete discutible.


Suerte
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: limpieza en sistemas grandes de refrigeracion hace 11 años 10 meses #91797

  • manyfrio1
  • Avatar de manyfrio1
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
es un compresor semihermetico mesa carrier, ya mandamos a enbobinar lo vamos a colocar y de inmediato a recambiar cartuchos y aceite, como la ven?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: limpieza en sistemas grandes de refrigeracion hace 11 años 10 meses #91798

  • manyfrio1
  • Avatar de manyfrio1
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
como le harias un lavado de sistema?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: limpieza en sistemas grandes de refrigeracion hace 11 años 10 meses #91799

  • manyfrio1
  • Avatar de manyfrio1
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
ya lo estan rectificando es un semihermetico mesa carrier.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: limpieza en sistemas grandes de refrigeracion hace 11 años 10 meses #91802

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
manyfrio1 escribió:
como le harias un lavado de sistema?


Mira este compañero que bien que lo hace:


www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...ew&catid=47&id=47570
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 11 años 10 meses por frigotron.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.343 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information