Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Se me congela el evaporador, este verano no ocurri

Se me congela el evaporador, este verano no ocurri hace 10 años 4 meses #121145

  • bayena
  • Avatar de bayena
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 155
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Resuelta que este verano un cliente me encargo poner en marcha en equipo frigorifico de copelan de 5cv semihermetiuco antiguo funciona con r 422 para una camara de congelacion, este verano ha estado funcionando estupendamente, tiene dos ventiladores en la unidad condensadora y con esta averia le he puesto un presostato para uno de los ventiladores del condensador, pero aun asi veo que la linea de alta no va muy caliente y tengo una presion de 12 kilos que corresponde a una temperatura de condensacion de 32ºC y la tapa del compresor de descarga esta muy fria.

Deberia de parar los dos ventiladores de condenscion con el presotato?
Como es de rehuso la camara tambien veo que parece que tiene pocas resitencias para el desescarche y estas dos cosas juntas me hace suponer que deberia tambien poner mas resistencias de desescarche.

Agradezco las respuestos al tema-.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

Se me congela el evaporador, este verano no ocurri hace 10 años 4 meses #121147

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
La presion de alta es baja. Para los dos ventiladores y que la maquina trabaje entre entre 15 y 18 bar. Supongo que el problema de mayor hielo en el evaporador es debido a lo mismo: baja presion de evaporacion. Con 5 HP en compresor supongo que habra visor de liquido y que no te falta refrigerante, ¿verdad?.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

Se me congela el evaporador, este verano no ocurri hace 10 años 4 meses #121151

  • bayena
  • Avatar de bayena
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 155
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
tiene visor ,bastante oscuro mañana lo miro
pero si le faltara liquido creo que no lllegaria a -20ºc la camara.
Creo que tambien deberia ajustarle la valvula de expansion cerrarle un poco el paso de gas pero primero regulare la conensacion.-
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

Se me congela el evaporador, este verano no ocurri hace 10 años 4 meses #121157

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
revisa el descarche , tiempo , temperatura ,y funcionamiento de las resistencias , el problema de hielo en el evaporador es falla de descarche ,

sobre la baja temperatura de la linea de alta , esta ria bien que regularas el recalentamiento , y el subenfriamiento , no te recomiendo que pares el segundo ventilador , con uno debe de ser suficiente , ya nos contaras , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

Se me congela el evaporador, este verano no ocurri hace 10 años 4 meses #121160

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Buenas noches queridos amigos, un gusto de saludarles, en mi opinión, coincido con el querido amigo la faraona, en alta la presión esta normal 176 PSIG, si estubiera el evaporador calibrado sería aconsejable regular correctamente el sobre calentamiento y sub enfriamiento según tabla P/T, y lograr 5ºC de sobrecalentamiento a la salida del evaporador, ajustando la carga en el evaporador si es necesario más refrigerante, se podrá ir ajustando, el visor de liquido no es muy aconsejable guiarse por él ya que está trabajando con un refrigerante zeotropico, R 422, el glide o componente aun por evaporar genera burbujas en el visor dando la impresión que falta cuando la realidad es que esta calibrado, es una guia en este caso para ver pasar el refrigerante y saber que no hay obstrucciones, luego que todo quede calibrado se puede regular el presotato del ventilador y como dice lafaraona, no dejar sin ventilador operativo, es lo que se me ocurre, un cálido saludo para todos vosotros queridos amigos.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.221 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information