Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: split no enfria

split no enfria hace 9 años 11 meses #129365

  • zetazerpa2014
  • Avatar de zetazerpa2014
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
bueno probe con otra evaporadora y sigue igual el tema de perdidas descarto ya q realice los mismos pasos de presurisar y hacer vacio para los q preguntaron cuanto los deje presizado lo dejo gralmente 20 minutos pero por hay entraron en duda porq dije q el manifould me marca cero y es asi pero me marca cero cuando dejo de cargar r22 pero cundo habro la garrafa la presion sube y cuando cierro baja nuevamente a cero y cuando apago el equipo la presion sube a 150 asi q esta claro q esta tapado en algun lugar de la unidad exterior voy a presurizar toda la cañeria con 141 y nitrogeno a ver si logro limpiar el capilar ya q no consigo capilar nuevo. gracias ( si habria fuga la presion con el equipo en reposo nosubiria a 150 psi ni se mantendria a esa presion de un dia para otro como es mi caso)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

split no enfria hace 9 años 11 meses #129399

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Si presurizas no lo hagas con refrigerante ya que te puede dar a error , hazlo con nitrógeno seco y sólo con el .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

split no enfria hace 9 años 11 meses #129400

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
goldete escribió:
Si no tienes fuga y marca cero y siempre consume lo mismo igual lo que tienes es un compresor que no comprime, blanco y en botella.....................
Si escarcha la tubería algo debe comprimir.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

split no enfria hace 9 años 11 meses #129468

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Hola amigo Zeta. Es interesante el problama que tienes, ruego que pongas como lo has soluciaonado y cual era el problema.
Una vez me paso que una maquina en marcha la tub de baja se congelaba y resulta que habia pasado dos cosas: los filtros del evaporador estaban obstruidos y ademas uno de los ventiladores habia perdido velocidad, por que el capacitor habia bajado en faradios. En conclusion el volumen de aire de impulsion habia bajado, eso hacia que no hcia la evaporacion en donde tiene que hcer. Espero que te sirve de algo.
No olvides de contarnos y apredemos todos. Un saludo y bienvenido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

split no enfria hace 9 años 11 meses #129469

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Dinos marca y modelo.
Y asi vemos que lleva tu equipo.
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

split no enfria hace 9 años 11 meses #129472

  • zetazerpa2014
  • Avatar de zetazerpa2014
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
bueno saq el compresor para limpiar las cañerias con 141 y de paso solde una valvula de servicio en la salida del condensador para probar el compresor resulta q al probar el compresor desmontado enciendo el mismo y la presion sube muy lentamente hasta llegar a 200psi en aproximadamente 5 min cuando apago el compresor la presion buelve a cero por lo q ahora estoy seguro de q el compresor esta dañado mecanicamente
El administrador ha desactivado la escritura pública.

split no enfria hace 9 años 11 meses #129473

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
zetazerpa2014 escribió:
bueno saq el compresor para limpiar las cañerias con 141 y de paso solde una valvula de servicio en la salida del condensador para probar el compresor resulta q al probar el compresor desmontado enciendo el mismo y la presion sube muy lentamente hasta llegar a 200psi en aproximadamente 5 min cuando apago el compresor la presion buelve a cero por lo q ahora estoy seguro de q el compresor esta dañado mecanicamente

si, el compresor esta dañado.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

split no enfria hace 9 años 11 meses #129475

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Pues yo no lo tengo tan claro, sin saber lo que lleva el split.
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

split no enfria hace 9 años 4 meses #140965

  • freddypp
  • Avatar de freddypp
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
hola en mi opinion se deberia medir la presion en la linea de liquido de ser posible
El administrador ha desactivado la escritura pública.

split no enfria hace 9 años 4 meses #141021

  • TDE
  • Avatar de TDE
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 0
Me parece algo bajo el consumo del compresor W=2.5A*240V=600W,¿ que potencia tiene 600W, unos 4/5cv?,creo que el compresor esta mal de valvulas y no comprime.
Reparar para mi no es una opcion,es una forma de vida.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.250 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information