Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: camara congelacion inesplicable, no baja temperatu

camara congelacion inesplicable, no baja temperatu hace 8 años 11 meses #148438

  • Frigorista1983
  • Avatar de Frigorista1983
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
la verdad es que ya cuando yo me iva empezo a sudar un poco el tubo, pero no quise tocarlo mas por el tema de que pense que seguiria bajando la temperatura bueno lo que voy ha hacer es controlar el subenfriamiento, la verdad que no note yo un calor escesivo del condensador, pero no quise forzar el tema de presion porque encima donde esta hay mas motores y en cuanto empiece el verano empiezan las faltas de rendimiento porque salta por alta.
Creo que voy a añadirle refrigerante, taparle una parte del condensador y subirlo a 17 kilos en alta, ya que tengo un condensador de dos ventiladores, creo que eso va ha ser la mejor forma de simular el calorcito y que le llegue liquido bien a la valvula de expansion
El administrador ha desactivado la escritura pública.

camara congelacion inesplicable, no baja temperatu hace 8 años 11 meses #148441

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Tu mismo...
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

camara congelacion inesplicable, no baja temperatu hace 8 años 11 meses #148443

  • Frigorista1983
  • Avatar de Frigorista1983
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
no lo ves bien??? esque estoy ya un poco desesperado la verdad
El administrador ha desactivado la escritura pública.

camara congelacion inesplicable, no baja temperatu hace 8 años 11 meses #148449

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
cansino escribió:
Y no te parece raro que la primera intervención fuera de salto de disyuntos faltando gas? Como encajas esto?.....

El disyuntor o estaba mal regulado, segun parece estaba regulado al consumo de una de las fases del compresor a 15 bar, o hay, ademas un desquilibrio importante en el consumo de las fases razon por la cual el disyuntor tambien saltaria. En principio, y con los datos que nos ha dado, no veo una posible relacion entre el disparo del disyuntor y la falta de rendimiento.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo, cansino, Joryque

camara congelacion inesplicable, no baja temperatu hace 8 años 11 meses #148451

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Frigorista1983 escribió:
no lo ves bien??? esque estoy ya un poco desesperado la verdad

Solo te digo que pudiendo, deberias de comprobar la relación de compresión de ese compresor. Si fuera eso y primero andas toqueteando la vet y la carga de gas te vas a complicar la vida.

Si antes enfriaba bien, dudo que la culpa la tenga la vet.
El gas supongo que metiste hasta llenar el visor, no? pues pa que mas.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

camara congelacion inesplicable, no baja temperatu hace 8 años 11 meses #148458

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Creo que te estas perdiendo.

Aparte de los consejos de los compañeros, acertados como siempre, el que un compresor tire el disyuntor, malo, malo.

Para empezar, los compresores semihermeticos tienen un consumo variable. Quiero decir, que el consumo máximo de los mismos, será el indicado en la placa, pero el consumo real, depende de las condiciones de trabajo que soporta. Por eso, el disyuntor se ha de regular para el consumo máximo del mismo, pero para saber si realmente esta trabajando bien, hay que ir a las tablas del fabricante, y comparar datos.

El hecho de que tengas una fase con mas consumo, pudiera ser porque algunos artistas pasan el consumo de los ventiladores del condensador ( generalmente monofasicos ), por unas de las fases del disyuntor/contactor del compresor. Comprueba esto para saber si por ese disyuntor pasa solo el compresor o no, y así mirar si las fases del compresor están equilibradas.

A parte de esto, prueba de aspiracion como te indica Cansino. Cierra la válvula de aspiracion, y regula el presostato de baja para que pare el compresor ya en vacío, no con 1 Bar. Si te llega rápido a vacío y después de un buen rato te lo mantiene, bien. Si no, compresor jodido.

Respecto al rendimiento general, comprueba como ya te han dicho recalentamiento y subenfriamiento. En el foro hay mucho acerca de estos temas. Respecto a tener una toma de nanómetros a la salida del evaporador no te preocupes. Algo de perdida de carga tendrás, pero para medir el recalentamiento es prácticamente despreciable. Basta con que ajustes este algo bajo ( 5 grados seria lo ideal ), y compensaras esa perdida de carga. Eso si, recalentamiento siempre ajustado con la máquina a régimen.

Y con el subenfriamiento te has liado del todo. ¿ Para que quieres subir la máquina a 17 bares ?. Con una presión de 15 bar es suficiente para poder ajustar bien el subenfriamiento de una maquina de 404a. Ya estas condensando en torno a los 35 grados, y en verano esa maquina no te dará problemas. Ojo, te estoy diciendo que tienes que ajustar el control de condensación para que pare ventiladores a 15Bar, o luego en invierno tendrás un subenfriamiento demasiado bajo y tendrás burbujas en el visor. Carga la máquina para conseguir un subenfriamiento en torno a 4 grados, y veras como no tienes burbuja en el visor, y la Vet te trabajara bien.

El otro tema, como bien te indica Moncayo, es que cuando se va a mirar una maquina se va a eso, no ha echarle un vistazo. Se para uno el tiempo que haga falta, y se observa con atención como se comporta la misma, y se le dice al cliente que si estas trabajando con la máquina estas trabajando tu, no el. Y si no, se queda con el cliente para que este te deje trabajar sin que te moleste.

Respecto a lo de la prueba del dedo, yo no soy tan fino como los compañeros, prefiero un buen termómetro de contacto, y comprobar que todo esta en orden. Eso de que noto el tubo fresco, como que según pa que, pero es cuestión de gustos y experiencia.

Y otra cosa. Asegúrate de que gas tienes dentro. Y como ya te han dicho, si has tenido que añadir gas es que hay fuga. No empecemos como con el aire acondicionado de los coche: " Señora. Oferta de recarga de gas de su aire acondicionado, porque el gas de su coche se gasta y hay que rellenarlo. Oiga que lo llevo barato "....

Seriedad y profesionalidad, y las prisas para los de urgencias de los hospitales, pero para este mundo de la refrigeración, tiempo y paciencia hasta que se termine.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, silenbloc, minibf, Joryque

camara congelacion inesplicable, no baja temperatu hace 8 años 11 meses #148469

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
No se puede añadir más Francis, con esos consejos deberías resolver la avería si o si.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Joryque

camara congelacion inesplicable, no baja temperatu hace 8 años 11 meses #148482

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
se me ocurre algo, si pensamos que tiene fuga, y llegamos a vacio para probar la baja, posiblemente entre mas aire, lo ideal es dejar que corte por presostato y de paso si corta sabemos que el preso estaria bien,
mejor el termometro a media altura del evaporador y ver que dice de la temp,
el disyuntor se dispara cuando esta un rato trabajando el compresor, creo que puedes volver a poner la regulacion donde estaba y ver si se dispara,
asegurarse si no estaras hay otra vez , comprobar el automatismo si esta bien,algo tienes mal , alguna cosa como el termico del compresor, o el rele termico de la alimentacion al compresor, deberian abrir uno u otro, comprueba todo que funciona bien,termostato,presos de alta esas seguridades estan por algo y no cortan, cuando se dispara el disyuntor esta estaria bien cuando corta, controla el contactor, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Joryque

camara congelacion inesplicable, no baja temperatu hace 8 años 11 meses #148486

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Buenas Joseb.

Como siempre tienes razón con el riesgo de que te entre humedad, pero ¿ no crees que cerrando la rotalock de aspiracion hay que tener muy mala suerte para que la fuga este justo en esta ?.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Joryque

camara congelacion inesplicable, no baja temperatu hace 8 años 11 meses #148490

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Indicas que en verano salta por alta y ahora que dispara el disyuntor...¿Cuenta la instalación con VET+MOP y regulador de arranque del compresor? Como dijeron los compañeros, eso de disparar el disyuntor con falta de refrigerante suena mal...¿funcionan correctamente?.
Todo apunta a una falta de refrigerante y que tras la carga la instalación evoluciona en positivo....esencial es que indiques R y S para ir descartando cosas...

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 11 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo, Joryque

camara congelacion inesplicable, no baja temperatu hace 8 años 11 meses #148491

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
francismorcillo escribió:
Buenas Joseb.

Como siempre tienes razón con el riesgo de que te entre humedad, pero ¿ no crees que cerrando la rotalock de aspiracion hay que tener muy mala suerte para que la fuga este justo en esta ?.

Saludos
Pero que muy mala
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 11 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

camara congelacion inesplicable, no baja temperatu hace 8 años 6 meses #156019

  • dabs
  • Avatar de dabs
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 78
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
"Para un rendimiento óptimo, el recalentamiento debe ser el mínimo inprescindible, y el subenfriamiento debe ser el máximo posible."
Explicame eso Señor Casino, Saludos y gracias de antemano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.234 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information